Hallo zusammen. 

kennt sich einer mit diesen Wärmepumpen aus?

Würde gerne mal die Einstellungen ansehen/durchgehen und ggf. optimieren. 

Komme frühestens heute Abend dazu mich damit zu spielen. 

  •  Maxi183
  •   Bronze-Award
29.9.2022  (#1)
Hallo,

kannst du bitte mehr Details nennen:
Type bzw. Größe der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]?
Was ist jetzt eingestellt?
Wie viele Betriebsstunden plus Takte?

lg. Maxi

1
  •  kasandi
  •   Bronze-Award
29.9.2022  (#2)


2022/20220929766359.jpg

2022/20220929553398.jpg

2022/202209291811.jpg

2022/20220929236532.jpg

zitat..
Maxi183 schrieb:

Hallo,

kannst du bitte mehr Details nennen:
Type bzw. Größe der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe]?
Was ist jetzt eingestellt?
Wie viele Betriebsstunden plus Takte?

lg. Maxi

Hi, also es ist eine HPL 9S-TUW2
Wie finde ich die Takte?

lg Andreas




1
  •  Apobine
  •   Silber-Award
29.9.2022  (#3)
Bei Dimplex sind Takte nirgends ersichtlich. Hab mal direkt bei Dimplex angerufen und nachgefragt wo ich die Takte ablesen kann. Leider eben gar nicht...

1


  •  renzbert
29.9.2022  (#4)
Wenn du eine Erweiterungskarte installiert hast (bei mir KNX) kannst du die verschiedenen internen Parameter auslesen und teilweise schreiben (siehe https://dimplex.atlassian.net/wiki/spaces/DW/overview)
Ich hab eine Dimplex LAW 9IMR. Die rote Linie zeigt den Status an, was das Ding gerade macht(1=aus,2=heizen,4=WW,10=abtauen). Da sind dann die Takte ersichtlich:


2022/20220929533160.png
Heute wurde zB. nur Warmwasser gemacht


2022/20220929597823.png
Im Winter läuft das Ding bei mir eigentlich durch bis RücklaufSoll+X erricht ist. Dazwischen halt abtauen und WW WW [Warmwasser].
Lg renzbert


1
  •  kasandi
  •   Bronze-Award
30.9.2022  (#5)
Habe keine Zusatzkarten oder KNX oder so. 

Weiß dann keiner wie man die am besten einstellt, bzw. zumindest welche Einstellungen am besten sind? Oder so halt 😂🙈


1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#6)

zitat..
kasandi schrieb: Weiß dann keiner wie man die am besten einstellt

Du hast bis jetzt den Kilometerstand deines Autos genannt und willst wissen, ob dein Auto gut läuft? Wie soll man das anhand der genannten Informationen bewerten können?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#7)

zitat..
kasandi schrieb: also es ist eine HPL 9S-TUW2

zitat..
Apobine schrieb: Bei Dimplex sind Takte nirgends ersichtlich...

zitat..
rabaum schrieb: Du hast bis jetzt den Kilometerstand deines Autos genannt und willst wissen, ob dein Auto gut läuft? Wie soll man das anhand der genannten Informationen bewerten können?

👍

es handelt sich also um eine on/off luft/wasser-wp.
im prinzip reichen hier 2 parameter um dimensionierung/hydraulik/parametrierung zu beurteilen:
- laufzeit -> betriebsstunden sind vollaststunden
- starts -> 1:1 wäre ein gesundes verhältnis bei on/off maschinen

schade wenn es hier keine starts gibt...

stochern wir mal im trüben nebel...

was sehen wir?
-> 4.000h verdichterstunden
-> 11.000 heizstunden
-> 500 heizstabstunden

das würde bei passender dimensionierung 2 heizperioden entsprechen.
eine heizperiode in A bedeutet ~ 5.000-5.500 betriebsstunden
eine optimal dimensionierte wp würde dabei 2.000 vollaststunden laufen und hätte ~ 2000 starts

500 heizstabstunden sind viel. zuviel...

wie lange läuft die wp schon?
sind es 4 jahre ist sie um 100% überdimensioniert...
sind es 2 jahre paßt die dimensionierung gut...

heizungspumpe und zusatzpumpe klingt nach puffer/weiche und 2 umwälzpumpen? ;-(

fragen über fragen, rätsel über rätsel...

1
  •  kasandi
  •   Bronze-Award
30.9.2022  (#8)

zitat..
dyarne schrieb:

──────
kasandi schrieb: also es ist eine HPL 9S-TUW2
───────────────

──────
Apobine schrieb: Bei Dimplex sind Takte nirgends ersichtlich...
───────────────

──────
rabaum schrieb: Du hast bis jetzt den Kilometerstand deines Autos genannt und willst wissen, ob dein Auto gut läuft? Wie soll man das anhand der genannten Informationen bewerten können?
───────────────

👍

es handelt sich also um eine on/off luft/wasser-wp.
im prinzip reichen hier 2 parameter um dimensionierung/hydraulik/parametrierung zu beurteilen:
- laufzeit -> betriebsstunden sind vollaststunden
- starts -> 1:1 wäre ein gesundes verhältnis bei on/off maschinen

schade wenn es hier keine starts gibt...

stochern wir mal im trüben nebel...

was sehen wir?
-> 4.000h verdichterstunden
-> 11.000 heizstunden
-> 500 heizstabstunden

das würde bei passender dimensionierung 2 heizperioden entsprechen.
eine heizperiode in A bedeutet ~ 5.000-5.500 betriebsstunden
eine optimal dimensionierte wp würde dabei 2.000 vollaststunden laufen und hätte ~ 2000 starts

500 heizstabstunden sind viel. zuviel...

wie lange läuft die wp schon?
sind es 4 jahre ist sie um 100% überdimensioniert...
sind es 2 jahre paßt die dimensionierung gut...

heizungspumpe und zusatzpumpe klingt nach puffer/weiche und 2 umwälzpumpen? ;-(

fragen über fragen, rätsel über rätsel...

Läuft jetzt inkl. Estrich ausheizen im Winter ca. 2 Jahre. 

Die 2. Frage verstehe ich nicht ganz. 

Ich denke das die meisten Heizstabstunden beim Ausheizen liefen. Damals hat es das oft angezeigt. 

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#9)
danke daß ich antworten durfte...

schaut auf den zweiten blick dann nicht so verkehrt bzgl dimensionierung aus.
estrich per wp & heizstab ist natürlich eine basisinfo...

die 2-te frage war wegen der pumpen?

da stehen betriebsstunden für
-> heizungspumpe
-> zusatzpumpe

eine lwp im neubau auf flächenheizung braucht 1 pumpe.
was macht die zusatzpumpe?
etwas den puffer laden?
welchen puffer?
hat die wp alufelgen??
welches design???
was haben sie gekostet????