.TAEV 2008
...Was hast du für welche Bedenken? |
||
|
||
habe bedenken, - dass die kabel, die zu dem erdungskasterl führen, viel zu dünn sind... hat auch mein nachbar (elektriker) gesagt... und irgendetwas hat er gesagt dass es 16 mm2 sein müssen und nicht 10 mm2.. |
||
|
||
.lt ÖVE (1998)
...Querschnitt für Hauptpotentialausgleichsleiter: Halber Schutzleiterquerschnitt der Haupleitung, jedoch mindestens 10 mm2 CU und höchstens 25 mm2 CU. Ob es mittlerweilen Änderungen hinsichtlich dieser Regelung gegeben hat ist zu überprüfen. |
||
|
||
|
||
Hallo - Blöde Frage, aber weiß wer warum es auf 25 mm2 beschränkt ist ??
Was habt Ihr eigentlich für die Badewanne, Dampfdusche usw.. verwendet ??? 4 mm2 - oder stärker / schwächer. lg! |
||
|
||
mindestens 2.5mm2 geschützt; mindestens 6mm2 ungeschützt (beides Cu)
25mm2 als Obergrenze wird wohl eher wirtschaftliche Belange haben. lg |