Wenn möglich, würde ich versuchen die Dämmwerte bei der Renovierung noch zu erhöhen, der Mehrpreis fürs Material ist meist gering und die Arbeitszeit bleibt gleich. AD01, AD02 und AW01 würde ich mir ansehen, vielleicht besseres Dämmmaterial oder mehr Stärke. Bei den Fenstern ist auch noch ein bisserl was drinnen, hier stellt sich aber die Frage ob im EA EA [Energieausweis] schon die gewünschten Fenster eingeplant wurden. |
||
|
||
d'accord und die Luftwechselrate n50 von 6,0 1/h, bei der Heizlastberechnung, macht mich stuzig. Abgesehen davon, dass es aktuelle keine gültige Heizlastnorm für deinen Neubau gibt. |
||
|
||
Die Luftwechselrate sollte bei beiden gleich angesetzt werden, damit's vergleichbare Ergebnisse auswirft 😉 Beim EAW ist der n50=0,28/h, bei der HLB ist der n50=6,0/h - also um mehr als den Faktor 20(!) ungleich... |
||
|
||
|
||
Da weht aber ein kontinuierliches Stürmchen durch die Bude. Wer solche Werte dort eingibt sollte in Zukunft Gummibärchen zählen. |
||
|
||
Das ist nicht das gleiche n50 ist die Luftwechselrate bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal und wird mit dem Blowerdoortest die Undichtheit des Gebäudes geprüft, also unerwünscht. Die Luftwechselrate mit 0,28/h ist die gewünschte Luftwechselrate, im besagten EA EA [Energieausweis] mittels Fensterlüftung. n50 sollte bei PH unter 0,6 liegen, bei Gebäuden mit Wohnraumlüftung unter 1,5 und andonst unter 3. Mein Gebäude hate beim BDT ich glaube n50 0,21/h und war jetzt nicht sonderlich schwer zu erreichen. |
||
|
||
Aber @berhan , wie soll da ne 6.0 möglich sein ? |
||
|
||
Vielen Dank für eure schnellen Antworten: Jetzt bin ich etwas verwirrt - Macht der n50-Wert wie in der Heizlastberechnung denn jetzt Sinn oder sollte ich hier nochmal nachhaken? Wie schon gesagt handelt es sich nicht um einen Neubau sondern eine Sanierung. Was mich beim Vergleich des EA EA [Energieausweis] mit der Raumweisen Heizlastberechnung stutzig gemacht hat, war dass die Heizlast im EA EA [Energieausweis] niedriger als in der raumweisen Berechnung ist. Ich möchte halt unbedingt vermeiden, dass eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] eingebaut wird! Danke für eure Hilfe! |
||
|
||
Vergiss die raumweise Heizlastberechnung, den diese wurde nach ÖNORM H 7500-1 gemacht und diese gilt für dein Gebäude nicht. Die Beizeichnung der ÖNorm H 7500-1 ist wie folgt. Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast für Gebäude mit einem mittleren U -Wert >= 0,5 W/(m2 · K) - Nationale Ergänzung zu ÖNORM EN 12831 Quelle: https://shop.austrian-standards.at/action/de/public/details/535721/OENORM_H_7500-1_2015_02_15 Und dein mittlerer U-Wert liegt gemäß EA bei 0,23 W/(m²K). Es gibt in Österreich momentan keine gültige Norm zur raumweisen Heizlastberechnung für dein Gebäude. Somit einfach den Wert vom EA EA [Energieausweis] nehmen und fertig. |
||
|
||
Danke @berhan , das wären dann also 8,6 kW (hier wurde ein Luftwechsel von 0,28 angenommen - ist das okay?). Richtig? Mein Installateur würde nun folgende WP WP [Wärmepumpe] einbauen: Vitocal 200-s Typ AWB-E-AC 201.D10. Wäre diese demnach nicht überdimensioniert? |
||
|
||
Die würde ich aufgrund der Kältemittelmenge auf gar keinen Fall nehmen, da sie mit 3,6 kg R410 einer jährlichen Prüfpflicht unterliegt. Ansonsten ist sie von den Werten auch nicht vorne dabei, würde einmal die GET-Datenbank durchforsten. Das siehst du schön die Effizienz, die Leistungsklasse, das Kältemittel und Datenblätter sind auch dabei. Bei den Split-Geräten ist R32 Stand der Technik und bei den Monoblöcken geht alles Richtung R290. Die R410A Geräte sind eigentlich Auslaufgeräte und dabei solltest du darauf achten, dass die Kältemittelmenge unter 2,4 kg bei Splitgeräten liegt, ansonsten unterliegen sie einer jährlichen Prüfpflicht (hermetische Systeme dürfen die doppelte Kältemittelmenge haben). https://www.produktdatenbank-get.at/#/ PS: Ein kleiner Tipp zur Marktlage von WP WP [Wärmepumpe]. Man hört so, dass manche Instis im großen Stil WP WP [Wärmepumpe] auf Kommission gehamstert, dann beim GH auf Abruf einlagern lassen haben und nun drauf sitzen bleiben. Und auf der anderen Seite manche Instis keine WP WP [Wärmepumpe] bekommen haben, obwohl die Lager beim GH prall gefüllt sind. |
||
|
||
Die Leistung würde damit passen, kann auch leicht darunter liegen, da dies solaren und inneren Gewinne bei der Heizlast nicht mitberechnet werden. Aber wie schon geschrieben würde ich noch versuchen bei der Dämmung ein bisserl was draufzulegen, dann wird auch die WP WP [Wärmepumpe] kleiner und günstiger, die Heizkosten sowieso. |
||
|
||
berhan schrieb: GET-Datenbank @berhan super Danke Dir - da werde ich dann mal durchstöbern. @berhan : Also die Leistung der Vitocal 200-s Typ AWB-E-AC 201.D10 würde aus deiner Sicht zur Heizlast aus dem EA EA [Energieausweis] bzw. der Heizlastberechnung passen und wäre nicht überdimensioniert? Mit welchem Wert muss ich den zB. die Heizlast aus dem EA EA [Energieausweis] im Datenblatt der WP WP [Wärmepumpe] vergleichen um zu entscheiden ob die WP WP [Wärmepumpe] passt (A2/W35, A7/W35, A-7/W35)? Berechnet wurde die Heizlast ja bei -13 grad?! Bzgl. zusätzlicher Dämmung kann ich auch nochmal mit dem Baumeister sprechen. |
||
|
||
Guten Abend, habt ihr vielleicht noch Meinungen/Input zu den Punkten oben? Wäre euch sehr dankbar. Zusätzlich bin ich gerade noch darüber gestolpert, dass hier im Forum des Öfteren von Pufferspeichern abgeraten wird. Beim mir ist derzeit im Angebot ein Hybrid-Speicher 500/140 l mit der WP WP [Wärmepumpe] von oben angedacht. Was haltet ihr davon? Vielen Dank |