« Heizung, Lüftung, Klima  |

Energieausweis

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Gast E.H
25.2. - 22.3.2010
14 Antworten 14
14
Hallo haben bei unseren Energieausweis einen Endwert von 65kWh/m²a ist ziemlich hoch meiner Meinung was ich sonst so lese hier im Forum wie könnten wir noch ein 'Stück runterkommen? Also Bauteil Wand 30iger Ziegel mit 14 Vws ergibt einen Wert von 0.19 W/m²K. Kellerwand 30iger Betonziegel hat er ohne Vws gerechnet und der Wert 0,75W/m²K. Keller wollen wir nicht beheizen. Das Dach ergibt einen Wert von 0,12W/m²k. Die Zwischendecke 1.Holzboden 2,2cm 2.Fließestrich 6cm 3.Trittschaldämmung 3cm 4. Splittschüttung 4cm 5.Stahlbetonbalkendecke 20cm 5.XPS CO2 geschäumt 6cm 7.Kalkgipsputz. ergibt einen Wert von 0,31W/m²K. Die Fenster 3Scheibenglas einen Wert von 1.2W/m²K. Würden wir ein Stück noch runterkommen wenn wir ein 20cm Vws nehmen? Oder was habt ihr noch für Vorschläge Bitte um Antworten wären sehr sehr dankbar Danke.

  •  Benji
  •   Gold-Award
25.2.2010  (#1)
extrem hoch - 65 kommt mir wirklich sehr hoch vor, noch dazu mit den auf den ersten Blick gar nicht so schlechten Bauteile (3fach-Verglasung, 14 cm VWS)

Ich würde die Hilfe einer Energieberatungsstelle suchen, um draufzukommen wo die Schwachstellen liegen.

Übrigens: 3-fach Verglasung mit 1.2? Das muss ja der letzte billige Schrott sein...


1
  •  vollholzolli
  •   Bronze-Award
25.2.2010  (#2)
würde mal sagen das die Decke über KG - an dem Wert schuld ist, bzw. die ungedämmte Kellerwand. Übrigens würde ich wenigstens 1,5m ins Erdreich hinein dämmen ansonsten hast eine ziemliche Wärmebrücke in die Wand im EG über KG Wand und Decke. Ist aber trotzdem zu überlegen ob man den Keller nicht wenigstens mit 8cm dämmt?
@Benji - UW Wert von 1,2 ist nicht gerade berauschend, aber wohl nur eine schlecht getroffene Annahme des Berechners.
mfg


1
  •  E.H
25.2.2010  (#3)
Nunja - Der den Ausweis gemacht hat ist wirklich sehr schwer zu erreichen.Die gegebenen Bauteile sind ja nicht schlecht Galaube ich? Ein Kollege von mir hat komplett die gleichen Materilien und einen Ziemlich gleichen Baustil mit gleich vielen Fenstern usw. Habe es in Prinzip von ihm alles abgeschaut aber der kommt auf einen Endwert von 45wWh/m²a. Er hat zb einen 18Vws und ich einen 14 Vws aber das kann ja nicht soviel um sein oder?

1


  •  E.H
25.2.2010  (#4)
Was sollte man bei der Decke über KG machen das es besser wird? Und wie meinst du 1,5m ins Erdreich hinein Dämmen? Der Keller schaut fast ganz raus ist eh von mir geplant einen Vws 14cm zu machen bei den Kellerwänden.

1
  •  ing_hannel
27.2.2010  (#5)
Wenn du die Kelleraußenwände dämmst - dann kann dein Energieausweisersteller die Kellerdecke gegen einen gedämmten Keller eingeben, wodurch du ungefähr 30% weniger Verluste gegen den Keller hast.
Ein weiterer Grund könnte auch eine Fußbodenheizung im Erdgeschoß sein. In diesem Fall müßtest du die Kellerdecke lt. ÖNORM mit mind. 10cm XPS dämmen.

1
  •  E.H
27.2.2010  (#6)
ing hannel - Wie meinst du das mit der Fußbodenheizung? Unter der Kellerdecke sollte ich dan 10cm Xps anbringen oder im Fußbodenaufbau?

1
  •  wudel14
28.2.2010  (#7)
selber berechnen - Du könntest deine Daten selber in einen Energieausweis-Berechner eingeben und dann sehen, was du optimieren kannst. Ich habe unter berechner.at eine tolle Software gefunden, die ich 4 Monate lang testen kann und die super funktioniert. Da sehe ich dann ganz genau, wieviel Einsparung jeder Zentimeter mehr oder weniger Dämmung bringt usw. Meine erste Berechnung war auch so um 70kwh/m2, jetzt sind es 35. (Wobei ich gespannt bin, was dann der echte Energieausweis ausmacht, der kommt in den nächsten Tagen von der Firma)

1
  •  ing_hannel
28.2.2010  (#8)
Fußbodenheizung - Durch eine Fußbodenheizung, die gegen einen unbeheizten Gebäudeteil geht, geht sehr viel Energie verloren.

Also entweder du dämmst kräftig das Bauteil direkt unter der Fußbodenheizung (lt. Önorm Wärmedurchlaßwiderstand unter der Heizung mindestens 3,5 m²K/W. Das entspräche in etwa deinem oben genannten Aufbau mit 3cm Trittschalldämmung und unter der Decke 10cm EPS oder XPS. Kann auch mehr sein)

Oder du dämmst die Kelleraußenwand und den Kellerfußboden ordentlich und der Energieausweisersteller bezieht das in die thermische Hülle mit hinein. Dann ist die Fußbodenheizung im Erdgeschoß nicht mehr relevant.
Letzteres wird wahrscheinlich die vernünftigere Lösung sein.

1
  •  Patrick
  •   Gold-Award
28.2.2010  (#9)
hmmmm - Ich habe auch 14cm VWS + 30er Ziegel und zum Keller hin fast nicht gedämmt, weil der Keller beheizt wird, für den Energieausweis aber als unbeheizt gerechnet wird. Fenster sind 2-fach Verglast und ich hab eine EKZ 29. Allerdings mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

1
  •  E.H
1.3.2010  (#10)
Hallo waren heute beim Energieausweis Aussteller sind jetzt auf einen Wert von 45Kwh/m²a indem wir die Kellerunterdecke mit 12cm Eps oder xps dämmen wobei sicher das Eps ausreichen wird oder? Und die Aussenwände samt Keller mit 18cm VWS Dämmen ich glaube der Wert wird jetzt reichen?

1
  •  holzhaus12
2.3.2010  (#11)
Zentralbelüftung - Das Problem hatte ich auch, ich hatte in meinem Energieausweis über 30% Lüftungswärmeverluste, die konnte ich mit dem Einbau einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] deutlich reduzieren.

1
  •  Patrick
  •   Gold-Award
21.3.2010  (#12)
@ E.H. - da passt aber irgendwas am Konzept nicht. Es ist sicher nicht sinnvoll den Keller mit 18cm zu dämmen.

1
  •  E.H
22.3.2010  (#13)
Ja da hast du recht Patrick ich habe mich verschaut der Keller wird dann mit 12cm Xps gedämmt!

1
  •  johro
22.3.2010  (#14)
hallo - steht das haus vielleicht sehr schlecht ausgerichtet am Grundstück? hat du viele Erker? hast einen Plan vom Haus? ein 3fach Fenster sollte den Uw unter 1 haben.
lg
johannes

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Hackschnitz.heizng <20kW nicht sinnvoll?