« Heizung, Lüftung, Klima  |

energiebedarf bei "luftwärmepumpe"

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  schuli
31.1. - 1.2.2011
3 Antworten 3
3
hallo,
haben im Herbst 2010 im "Westerwald" ein 1-liter haus mit einliegerwohnung bezogen, Gesamtwohnbfläche 205 qm. Luftwärmepumpe von "Acalor".
haben derzeit einen stromverbrauch von 1.125 kw während eines monats d.h. im januar 2011. mir erscheint dies angesichts der "werbeaussagen" im fertighaus-herstellerkatalog von "Danhaus" sehr hoch. Kann jemand beurteilen bzw. bestätigen, ob dies normalwerten entspricht oder muss ich tatsächlich erst die Jahresabrechnung abwarten? über eine fachkundige stellungnahme
würde ich mich sehr freuen. mfg . schuli

  •  mlduke1975
  •   Silber-Award
31.1.2011  (#1)
1l Haus per Defintion 10kWh/m2/anno bei dir dann 2050kWh Heizenergie - du hast jetzt in einem Monat 1.125kWh Strom verbraucht - dh bei angenommener Leistungszahl 3 ca. 3500kWh Heizenergie erzeugt was schon weit über deinem Jahresbedarf liegt.
Also normal würde ich das nicht nennen - wenn das so weitergeht kannst du mit mind. 4000 bis 5000 kWh Stromverbrauch rechnen.
lg

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
31.1.2011  (#2)
Hallo Schuli,

du dürftest im 6-Monatsschnitt (Heizperiode) eigentlich nur 342kWh rein für die Heizung benötigen, wenn man die Wärmepumpe mit einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3 annimmt. Wenn du das Warmwasser auch mit der Wärmepumpe bereitest, kannst du mit etwa 400kWh pro Monat rechnen. Das muss man aber noch nach Monaten mit unterschiedlichem Wärmebedarf gewichten, sprich um den Daumen dürften es im Jänner nicht mehr als 500-700kWh für Heizung und Warmwasser sein.

Jetzt kommt es darauf an, was ihr noch an Haushaltsstrom benötigt. Wir benötigen im Monat etwa 150kWh reinen Haushaltsstrom (inklusive Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, TV, Herd, ... und exklusive Hilfsströme für die Heizung, Wohnraumlüftung, ...), wir sind aber eher sparsam. Ich kenne Verbräuche, die sind vier mal so hoch.

Der Jänner ist heiztechnisch einer der stärksten Monate. Wenn du exakt wissen willst, was deine Wärmepumpe benötigt, musst du einen Stromzähler vor die Pumpe hängen. Dann hast du auch gleichzeitig euren Haushaltsstrom (Differenz zum Gesamtverbrauch).

Grundsätzlich haut mich der Verbrauch nicht vom Hocker, aber er könnte geringer sein.

LG
dandjo

1
  •  alexis
1.2.2011  (#3)
Hallo,

soviel ich mich erinnere bezieht sich die nicht genormte Aussage vom x-Liter pro qm Haus einmal auf die Wohnnutzfläche, meist jedoch auf die Gebäudebruttofläche. Der Unterschied macht je nach Gebäudesituation 20 bis 35% aus.
Aufgrund der unklaren Verhältnisse wird daher mit dem Begriff x-Liter Haus Schindluder getrieben. Siehe dazu diese Diskussion:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/126691/Viebrock-1-2-3-Liter-Haeuser
Ein Beobachtungszeitraum von nur einem Monat erscheint mir etwas zu kurz, außerdem müsste der ermittelte Wert noch mittels der Gradtagzahl für den heurigen Jänner wetterbereinigt und auf das Jahr hochgerechnet werden.

Grüße A.

PS.: Der Energieverbrauch wird in kWh, die Leistung in kW angegeben.



1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Erfahrungen mit mactherm