Hallo,

ich möchte hier meine Energieverbrauchsdaten reinstellen.

~ 145 qm Wohnfläche im EG + OG
~ 25 qm beheizte Diele im KG

4 Personen (2 Erwachsene + 2 Kinder im Volksschulalter)

KG: ~ 19°C (die beheizte Diele)
EG: ~ 22°C
OG: ~ 22°C (nur Eltern-SZ ist gedrosselt)
Heizung: Luftwärmepumpe

Bauweise: 30cm Ziegel + 16 cm Dalmatiner EPS

Elektro: Nur LED Beleuchtung, Geräte großteils Sparsam (z.B. A-20%)

Sonstiges: keine Solar, keine Photovoltaik, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung],...

Derzeitiger Verbrauch der letzten 21 Tage:
(meist Nebel - wenig Sonne)

0,43 qm Wasser / Tag
11,8 kW Wärmepumpe / Tag
7,5 kW Strom (ohne WPWP [Wärmepumpe]) / Tag


Wird fortgesetzt.

Für Rückmeldungen bin ich dankbar. emoji

  •  streicher
  •   Silber-Award
29.3.2015  (#221)
WW: 3 kWh/Tag
Heinzung: 14,5 kWh/Tag
Haushalt: 7,8 kWh/Tag
Wasser: 0,285 m3


1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
31.3.2015  (#222)
MÄRZ 2015

507 kWh Gesamtstromverbrauch (LWP Heizung + Warmwasser + Haushaltsstrom)
2 Personen, 127m2, 23 Grad im ganzen Haus)

1
  •  Andrew91
  •   Silber-Award
1.4.2015  (#223)
März 2015

12,5 kWh/Tag Heizung
7,5 kWh/Tag Haushaltsstrom
0,39 qm/Tag Wasser

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
13.4.2015  (#224)
Wie siehts bei euch aus, wann habt Ihr vor die Heizung abzudrehen?

Ich habe dies eigentlich bald vor, in paar Tagen, da ich im Haus schon um die 24-25 Grad habe und die Heizung fast kaum rennt...

Täglicher Gesamtstromverbrauch liegt jetzt bei so 11 kWh...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.4.2015  (#225)
hat meine schon von selber erledigt.
12° heizgrenztemperatur, 24h filterzeit...

dafür gibts ja den automatikmodus ... emoji

bei sonnigen wetterlagen könnts sogar ein bissl früher sein...

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
13.4.2015  (#226)
Ach soo kann sein das ich dann auch so etwas habe und deshalb rennt die nicht mehr?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
13.4.2015  (#227)

zitat..
webdesigne schrieb: Ach soo kann sein das ich dann auch so etwas habe und deshalb rennt die nicht mehr?


Naheliegend... die meisten modernen WPWP [Wärmepumpe]-Steuerungen haben so was emoji

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
13.4.2015  (#228)
okay danke emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.4.2015  (#229)
war hier vor 2 seiten schon thema ... emoji
http://www.energiesparhaus.at/forum/36756_10#296853

1
  •  Andrew91
  •   Silber-Award
13.4.2015  (#230)
Unsere KNV läuft ebenso im Automatik Modus.
(mal schauen wann sie sich abschaltet)

Die Ableseintervalle habe ich nun auf Monatlich umgestellt.
(sollte genügen)

1
  •  webdesigne
  •   Gold-Award
13.4.2015  (#231)
Ja werde das nun auch auf monatlich umstellen und die letzten 24 Stunden habe ich Gesamtstromverbrauch von 6 kWh gehabt...also bin in einen Monat dann :)

1
  •  ricer
16.4.2015  (#232)
Da nun der erste Winter in unserem Haus vorbei ist stelle auch ich mal meine Daten zur Verfügung.

Aktuell beheizte Fläche ca. 175m²
EKZ 35 ohne WRL (noch nicht installiert)
30cm Ziegel + 20cm VWS
Nibe F2030 + VVM310
2 Personen im Haushalt

Die Daten beziehen sich rein auf den Stromverbrauch der Heizung inkl. Warmwasser!

November 2014:
9,8 kWh/Tag
12 Starts/Tag
26 Minuten/Takt
COP 4,33

Dezember 2014:
12,7 kWh/Tag
11 Starts/Tag
39 Minuten/Takt
COP 3,78

Januar 2015:
15,6 kWh/Tag
10 Starts/Tag
53 Minuten/Takt
COP 3,82

Februar 2015:
14,9 kWh/Tag
9 Starts/Tag
57 Minuten/Takt
COP 3,60

März 2015:
11,0 kWh/Tag
9 Starts/Tag
37 Minuten/Takt
COP 4,15


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.4.2015  (#233)
hallo ricer,
schaut nicht schlecht aus,

2 fragen hab ich dazu:

das ist ja eine monoblock-luft-wp, dh das heizwasser wird ins freie zum außengerät geführt. wie wird bei dir die frostsicherheit des heizwasser sichergestellt? ist im heizkreis frostschutz drinnen?

die wp moduliert. warum hast du trotzdem so viele starts, die sollte ja eigentlich im winter durchlaufen. ist sie so überdimensioniert?

1
  •  ricer
16.4.2015  (#234)
Hallo Dyarne,

Ich muss ehrlich sagen dass ich bezüglich des Frostschutzes überfragt bin.
Muss ich mal mit meinem Installateur reden. Wobei heuer an den fast kältesten Tagen die Heizung 2 Tage nicht lief (hab die Störung erst bemerkt als das Warmwasser ausging) und ich kein Problem mit Einfrieren hatte.

Die WPWP [Wärmepumpe] moduliert? Das wäre mir eigentlich neu...
Ich bin ziemlich sicher dass erst die F2040 moduliert?

:edit: trotzdem zuviele Starts? Hab schon Warmwasser auf 1x pro Tag reduziert und die Gradminuten hochgestellt. Konnte so schon um ca. 2-3 Starts pro Tag reduzieren.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.4.2015  (#235)
dann nehm ich alles zurück und behaupte das gegenteil, du hast recht, die moduliert nicht, dann paßen die starts perfekt...

hast richtig rumgeschraubt ... emoji

und statt cop könntest maz (monatsarbeitszahl) schreiben, der cop ist ja nur ein prüfstandswert bei einem normarbeitspunkt...

1
  •  ricer
16.4.2015  (#236)
Danke, werde ich künftig berücksichtigen und MAZ schreiben. Kann, soweit ich sehe, meinen Beitrag nicht mehr editieren...

Also kann ich zufrieden sein mit den Werten? Starts als auch Energieverbrauch?

Hab schon überlegt noch weiter an den Gradminuten zu schrauben da ich eigentlich keine Temperaturschwankungen im Haus bemerke. Oder ist irgendwann der Punkt erreicht wo das zu Lastern der Effizienz geht?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.4.2015  (#237)

zitat..
ricer schrieb: Oder ist irgendwann der Punkt erreicht wo das zu Lastern der Effizienz geht?

ja, zu weit runtergehen mit den starts hat keinen sinn, weil du dann in ein aufholheizen kommst, daß erst wieder höhere vl-temperaturen erfordert. deine starts finde ich optimal.

anders wäre das bei passivnaher bauweise mit sehr knapper auslegung, diese geräte laufen länger und starten dafür weniger.

an deinen betriebsstunden pro winter siehst du sehr gut ob die dimensionierung zur heizlast paßt.

zum energieverbrauch: vergleiche deine gelieferte wärmemenge einfach einmal mit dem energieausweis, idealerweise wetterbereinigt. das ist aber mehr die prüfung deines hauses und eurer gewohnheiten (temperaturen, ww-verbrauch).

die wp hat mit dem abliefern einer guten az ihre schuldigkeit getan, und das tut sie bei dir...

im gegensatz zu vielen anderen kannst du das genau sagen und mußt nicht raten, weil du einen echten wärmemengenzähler eingebaut hast und einen eigenen stromzähler.

hast du schon die neue software drauf, bei der der wm-zähler zwischen ww und heizen unterscheidet?

dann könnte man noch genauer mit den prognosewerten des EA EA [Energieausweis] vergleichen...

1
  •  pred
19.4.2015  (#238)
Doppelhaushälfte (~130m²) mit HWB-ref von ca. 20kWh/m²a
LWP: CTA Aeroheat CN 5a (Baugleich zu Alpha Innotec LWD 50a / Novelan LAD 5)

30.11 - 04.01
8,2 KWh/Tag
2,6 Starts/Tag
2 h/Takt
MAZ 3,7 Hatte versehentlich den Außenfühler abgeklemmt, daher ist der Heizstab für 5h Stunden gelaufen :)

04.01-01.02
7,9 KWh/Tag
2,7 Starts/Tag
2,2 h/Takt
MAZ 4,13

01.02-01.03
8,7 KWh/Tag
2,6 Starts/Tag
2,5 h/Takt
MAZ 3,94

01.03-05.04
5,5 KWh/Tag
2,3 Starts/Tag
1,8 h/Takt
MAZ 4,4

Gesamterzeugte Wärmemenge (inkl. WW) laut Wärmepumpe zwischen 30.11 und 05.04: 3806,8kWh
Stromverbrauch in diesem Zeitraum (eigener Zähler):
946kWh
Würde somit eine Arbeitszahl in diesem Zeitraum von ~4 entsprechen.
Allerdings hängt die Steuerung der Wärmepumpe inkl. Umwälzpumpe direkt am Haushaultsstrom und ist daher bis daher nicht inkludiert.
Nun hängt dazwischen ein Wirkleistungsmessgerät somit in Zukunft dieser ebenfalls erfasst wird.

Nächstes Jahr werde ich die Heizhysterese von 2K auf 1,5K oder 1K senken.
Wird zwar die Taktanzahl etwas erhöhen, sollte aber noch einmal eine Kleinigkeit bei der Effizienz bringen.


1
  •  Andrew91
  •   Silber-Award
22.4.2015  (#239)
Frage an die Experten:

Was ändert sich wenn ich die Heizkurve von 0,3 auf 0,2 reduziere?

Wie erkenne ich die ideale Einstellung?

Danke!

1
  •  fruzzy
  •   Gold-Award
22.4.2015  (#240)
sollte so sein, dass pro 1K Außentemp.änderung sich die VL VL [Vorlauf] Temp um 0,3 bzw 0,2K verändert.

Bsp.

Heizkurve 0,2
Außentemp 0° C
VL z.b. 25° C

Ändert sich jetzt die Außentemp auf -10° C
Ist die neue VL VL [Vorlauf] Temp 25°C + 10 x 0,2 = 27°C

Bei zu hoher Heizkurve wird es bei sehr niedrigen Außentemps. einfach zu warm im Haus. Bei zu niedriger Heizkurve wird es dagegen zu kalt.

D.h. die richtige Heizkurve kann man eigentlich nur bei verschiedenen Außentemps feststellen.
lg
fruzzy



1
  •  Andrew91
  •   Silber-Award
23.4.2015  (#241)
Danke!

1