« Photovoltaik / PV  |

Enphase iq7

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Catherine99
7.9. - 8.9.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo liebe experten. 
mich kenne mich leider noch nicht so gut aus. In der Tor Liste steht, dass Enphase iq7 zulässig ist in einer Anlage unter 16A. 
wollen so 10kw aufs Dach bringen und könnten diese Enphase bekommen. Ist das nun zulässig oder braucht man dann noch einen zusätzlichen Wechselrichter. Irgendwie hat noch niemand in dem Forum über Enphase geschrieben. ...

  •  Fani
7.9.2022  (#1)
Du kannst so viele IQ7 auf einer Phase Wechselstrom betreiben bis 16A (maximale Schieflast) erreicht sind.

Theoretisch kannst du das dreimal machen, also jede Phase bis maximal 16A belasten.

Erlaube mir die Frage warum wollt ihr das so realisieren? Ein gewöhnlicher Wechselrichter ist keine Option?

1
  •  Catherine99
7.9.2022  (#2)
doch Natürlich ist ein gewöhnlicher Wechselrichter eine Option. Aber scheinbar ist ja nichts lieferbar? Und wir hätten dieses Enphase angeboten bekommen als lieferbar, einen huawai wechselrichter (der laut Tor Liste auch zulässig ist) aber
ich überblicke leider den Markt nicht.
woran scheitert es nun bei der Umsetzung am meisten?
-) Wechselrichter? 
-) Module?
-) unterkonstruktion?


1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
7.9.2022  (#3)
Was bringt dir die Situation am Markt zu kennen (wer kennt die schon genau?) wenn dieses Wissen wir nix nützt. Eines ist jedenfalls klar, Modulwechselrichter für 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] sind so ziemlich die ineffizienteste Art Wechselstrom zu erzeugen. Für eine handvoll Module in unterschiedlichen Ausrichtungen, ja OK, aber ansonsten bitte einen normalen String-WR.

1


  •  uzi10
  •   Gold-Award
7.9.2022  (#4)
Jap find ich auch so. Die meisten Modulwr schaffen nicht mal die Modulleistung komplett und wenn mit schlechten Wirkungsgrad. 4-5panele ok aber 25? Und dann musst du es 3ph machen mit einen enphase 3ph Relais oder so was

1
  •  Catherine99
8.9.2022  (#5)
Vielen Dank für die Antworten. Wie gesagt, kenne ich mich überhaupt nicht aus mit der Materie, daher nochmals Danke. Der Vorschlag kam vom Elektriker, da der fronius nicht lieferbar ist. So wie es aussieht ist aber nun ein anderer Wechselrichter lieferbar. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Stromverbrauch nachts