|
|
||
Schau dir mal den Thread zum Thema Legionellen an (welchen Nutzen die ganze Sache überhaupt hat): https://www.energiesparhaus.at/forum-legionellen-mythen-und-fakten/71305 lg |
||
|
||
Kurz gesagt: Entkeimung oder Legionellenabtötung im EFH bringt garnix, außer hohe Stromkosten und erhöhten Verschleiß. |
||
|
||
+1, lies den oben verlinkten tread |
||
|
||
|
||
Oh mann, immer wieder der gleiche Irrglaube: https://www.energiesparhaus.at/forum-horrender-stromverbrauch-waermepumpe/74628_1#758783 @Noahittn: Bitte Legionellenprogramm deaktivieren! |
||
|
||
und wir haben seit 2006 WP WP [Wärmepumpe] und heizen generell bis 48grad max 52 unseren 300l boiler bei dem "stadtwasser" was wir hier bekommen sehe ich keinen bedarf eines legionellen programms schade um den strom und die heizungsleistung |
||
|
||
Verstehe, danke für das Feedback. Habe die Entkeimung nun auch deaktiviert. Die Temperatur auf dass das Warmwasser (nicht Heizung) aufgeheizt wird, beträgt 55 Grad. Meint ihr das ist zu hoch? |
||
|
||
Versuche es tiefer zu stellen. Fang mal bei 46° an da geht der Vl der Wp nicht unbedingt über 50°. Am Apeicher WW WW [Warmwasser] wo sitzt der Fühler? Kannst mal a Bild von den Anschlüssen machen. Der sitzt ja meist ziemlich tief bis Mitte. Dann muss ma eben testen ob die Schütttemperarur noch passt oder wann es nicht mehr reicht |
||
|
||
Musst ausprobieren wie es für euch passt. Wir haben zu 4. mit zwei kleinen Kindern einen 400l WW WW [Warmwasser] Speicher, Sensor hängt zwischen der Mitte und unterem Drittel. Heizen einmal täglich um 13 Uhr das WW WW [Warmwasser] auf 43 Grad auf. Für uns passt das so und wir kommen an einem starken Badetag genau aus. Einmal hat die Frau gesudert, dass das Wasser zum abwaschen nicht heiß genug ist. Hab ich aber erfolgreich ignoriert 😅 |
||
|
||
Die Temperatur hängt auch stark vom Aufbau des Boilers, bzw. mit der Ladegeschwindigkeit und daraus resultierend mit der Schichtung ab. Mein Greenwater 450/300 z.B. hat 45°C Zapftemperatur bei 40°C Stopp (unten gemessen). Gestartet wird erst bei 25°C (!!), da kommen oben noch immer 38°C raus. Ich lade aber auch mit 25K Spreizung. 😁 |
||
|
||
Den Mythos, daß zum Abwaschen Heißwasser wegen der Hygiene notwendig ist, hab ich Zuhause auch schon erfolgreich zerstört. Die Bakterien sterben erst ab 60°C, da löst sich wahrscheinlich schon die Haut von der Hand. 😈 |
||
|
||
hat nix mit 'stadtwasser' zu tun, sondern mit dimensionierung speicher/temperatur passend zum bedarf (wasserumschlag) und leitungsnetz (stichleitungen) und zirkulation (kein ausspülen) ... |
||
|
||
Ich ignoriere den Temperatursensor mittlerweile völlig und lade nur 1x am Tag. Auch wenn mein Sensor unten (ca 1/3 Höhe) nur noch 18 Grad anzeigt, heißt das nicht das oben das Wasser kalt gezapft wird. Natürlich ist der Vorrat endlich, aber mit 300l geht sich eine Badewanne und 3x duschen aus. Mehr ist selten notwendig. Ich habe meinen Boiler mit einer IR Kamera dabei zugesehen. Trotz Isolierung sieht man gut den Warmwasserteil oben, und unten das kalte frische Wasser. Und umso kälter der Rücklauf, umso effizienter die Warmwasserbereitung. |
||
|
||
Ich kann auswählen, ob ich den mittleren Sensor oder den oberen nehme, habe den oberen genommen. Aufgeheizt wird jeden 2. Tag einmal für ca. 40 Minuten auf 55 Grad. Ist es von Vorteil wenn man niedrigere Temperaturen wählt und dafür aber jeden Tag einmal aufheizt? |
||
|
||
Warum? |
||
|
||
So war es defaultmäßig eingestellt (vom Installateur vermute ich), ich habe die WP WP [Wärmepumpe] noch nicht so lange. Darum hier die Frage nach Empfehlungen (auch in Hinblick auf meine PV, die natürlich in der Mittagszeit den meisten Strom erzeugt) und best practices. |
||
|
||
Stells mal auf täglich zB 13 Uhr. Statt 55° stellst mal 48° ein und schaust, ob ihr damit auskommt. Dann kannst ja weiter auf 46° runter gehen usw. Für jedes Grad mehr an Vorlauftemperatur kannst du ca. 2,5% mehr Stromverbrauch annehmen. Da wir mit 400l (auf 43°) einen doch recht großen WW WW [Warmwasser] Speicher haben, lasse ich die Bad- und Küchenarmaturen meistens auf warm gestellt, wenn ich nur kurz kaltes Wasser brauche. Somit werden die WW WW [Warmwasser] Leitungen ständig durchgespült und es bleibt nirgendwo länger Wasser stehen. Hab ein paar Monate nach unserem Einzug einen Legionellentest gemacht und der war negativ. |
||
|
||
Bei mir reicht auch 1x pro Tag, manchmal seltener, so dass ich auf 5x pro Woche komm. Zwecks PV startet das WW WW [Warmwasser] bei mir fix um 11:45, weil ich ab Mai dort ziemlich sicher in meinem Einspeiselimit bin und somit das WW WW [Warmwasser] "gratis" erhalte. Wegen Effizienz gilt: Besser öfter, dafür niedriger. Übrigens, nur aus Interesse: Die WP WP [Wärmepumpe] geht von 3 - 9 kW. Wie ist dein Ptot lt. EA? |
||
|
||
Dann mach das WW WW [Warmwasser] ab zu Mittag wo die Außentemp. am höchsten ist (höchste Effizienz der LWP LWP [Luftwärmepumpe]) und die PV am meisten liefert! Bei uns: Zu zweit, 180L WW WW [Warmwasser]-Speicher, 16,5kWp PV und 12,1kW Einspeiseleistung. Laden 1x täglich auf 49°C. Das ist für uns warm genug für den Küchen-Abwasch und reicht auch für die Badewanne welche spontan unregelmäßig alle 3-4 Wochen mal gefüllt wird...wir lassen das jetzt. Haben kurz überlegt in der Küche nen DLE zu installieren, dann hätte ich mit der WW WW [Warmwasser]-Temp. noch weiter runter können, für jeden spontanen Badewannen-Abend müsste ich dann aber vorher die WW WW [Warmwasser]-Temp. wieder erhöhen (wird sicher oft vergessen). So haben wir uns nun gegen den DLE und für eine etwas höhere WW WW [Warmwasser]-Temp. entschieden die eben für alles reicht. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]