« Hausbau-, Sanierung  |

Erdkabel - Banderder verzinkt oder V4A?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  cain
22.10. - 23.10.2019
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Liebes Forum,

folgende Problemstellung ergibt sich gerade:

Vom Netzanschlusskasten zum Haus sind einige Meter auf dem Grundstück zu überwinden. Hier wurde ein Erdkabel gelegt, darüber ein "Banderder, verzinkt".

Ich hätte einen Banderder unter Verweis auf ÖNORM E8014-2 in V4A erwartet.
Planer sagt: Der Banderder ist eigentlich ein Potentialausgleich, feuerverzinkte Ausführung daher gem. ÖNORM E8001-1 zulässig.

Wie beurteilt ihr das?

LG

  •  seltsammithut
  •   Silber-Award
22.10.2019  (#1)
Bist du in NÖ daheim? Da schreib die EVN vor die Hauserdung mit der Erdung von Netz NÖ zu verbinden in Bandeisen 4x40 in VZ. Und genau so wird es auch gemacht. Die Hauserdung selbst wird natürlich in V4A erstellt wie in 8014 beschrieben. Das Bandeisen schreibt das Netz NÖ vor, das dies nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist ein VZ Material ins Erdreich einzulegen weiß wohl jeder aber es wurde seitns EVN noch nicht geändert und wird wohl so auch bleiben.

1
  •  cain
23.10.2019  (#2)
Hallo!

Bei mir sind die Wr. Netze zuständig. In deren TAEV konnte ich keine Vorschrift für verzinkten Banderder finden!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Flachdach (Warmdach) mit Aufwölbung