·gelöst· Erdungsleitung 2020

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ibins
29.6. - 1.7.2020
5 Antworten | 5 Autoren 5
5
Hallo,

wir wollen demnächst die Erdungsleitung verlegen. Haus ist 12x10 und die Garage 8x8 direkt angebaut (maximale Länge/Breite ist somit 20x10 Meter). Gebaut wird eine Fundamentplatte mit XPS Dämmung.

In die Fundamentplatte kommt eine Erdungsleitung - im Ring gelegt und einmal wird gekreutzt.
Darf bei dieser inneren Leitung verzinkter Stahl verwendet werden? Laut Elektriker nein da der Beton eine "zu hohe Güte" hat...?

Rund um die Fundamentplatte, im Abstand von einem Meter, kommt eine NIRO Erdungsleitung. Diese wird dann an den Hausecken (also max. nach 12 Metern) mit der inneren Leitung verbunden. Muss diese äußere Ringleitung auch (in der Hausmitte) gekreutzt werden? 

Danke im Voraus!

  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.6.2020  (#1)
Zu höhe Güte hab ich noch nie gehört.
Die Norm oder das Datenblatt dazu musst du dir zeigen lassen.
Der innere Ring dient als Potentialausgleich. Glaub nicht das da eine Last drauf kommt, die einen 10er Draht zerreisst. So ein schwachsinn.
Aussen der muss nur rundherum bei der Grösse. Verbindung Platte zum äusseren Ring in Niro

1
  •  taliesin
30.6.2020  (#2)

zitat..
ibins schrieb: da der Beton eine "zu hohe Güte" hat

Da geht dann der Draht auf Resonanz und wegen der fehlenden Dämpfung (= hohe Güte) bricht er emoji

Nicht ernst nehmen ... immer wieder faszinierend welche Geschichten erzählt werden. Hast du dann auch Bewehrungsgitter aus Edelstahl?

Siehe dazu
https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/fundamenterder-ds162-d.pdf

Da steht zwar ... für erhöhte Anforderung ..., was das sein könnte, kann ich nicht sagen. Korrosion ist es nicht.

1
  •  ibins
30.6.2020  (#3)
Danke für eure Antworten - werde ich nochmals besprechen. emoji 

1


  •  Pretorianer
1.7.2020  (#4)
Denk auch daran den Erder in der Fundamentplatte jeden meter mit dem Armierungstahl zu verbinden. Wird oft nicht mitgemacht und im schlimmsten Fall reicht die Erdung dann nicht bei der Messung des Elektrikers und es müssen Piloten geschlagen werden.

1
  •  Mhtech
  •   Bronze-Award
1.7.2020  (#5)
alle 2m muss an die Bewährung angeklemmt werden

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.