Zu höhe Güte hab ich noch nie gehört. Die Norm oder das Datenblatt dazu musst du dir zeigen lassen. Der innere Ring dient als Potentialausgleich. Glaub nicht das da eine Last drauf kommt, die einen 10er Draht zerreisst. So ein schwachsinn. Aussen der muss nur rundherum bei der Grösse. Verbindung Platte zum äusseren Ring in Niro |
||
|
||
Da geht dann der Draht auf Resonanz und wegen der fehlenden Dämpfung (= hohe Güte) bricht er Nicht ernst nehmen ... immer wieder faszinierend welche Geschichten erzählt werden. Hast du dann auch Bewehrungsgitter aus Edelstahl? Siehe dazu https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/fundamenterder-ds162-d.pdf Da steht zwar ... für erhöhte Anforderung ..., was das sein könnte, kann ich nicht sagen. Korrosion ist es nicht. |
||
|
||
Danke für eure Antworten - werde ich nochmals besprechen. |
||
|
||
|
||
Denk auch daran den Erder in der Fundamentplatte jeden meter mit dem Armierungstahl zu verbinden. Wird oft nicht mitgemacht und im schlimmsten Fall reicht die Erdung dann nicht bei der Messung des Elektrikers und es müssen Piloten geschlagen werden. |
||
|
||
alle 2m muss an die Bewährung angeklemmt werden |