Hab ich noch vergessen:
4 Personen Haushalt Mit kontrollierter Wohnraumlüftung |
||
|
||
Beide überdimendioniert, mit schlecht geplanten Kollektor.
Besser wäre es 2 lange Kreise zu machen. Wenn ich schätzen soll bist du auf rund 6-6,5kw und nicht bei 8 und schon gar nicht bei 10... |
||
|
||
Hallo Richard,
vermutlich blöde Frage meinerseits, aber was ist der Unterschied zwischen 4x100 oder zB 2x200 Meter Kollektor? Oder meinst du dass 400Lfm generell zu wenig wären? |
||
|
||
|
||
abschätzung: 11.300 kwh/a durch 1800 Vollaststunden -> 6,2kw Heizlast also erste grobe empfehlung -> 6kw optimal -> 8kw möglich -> 10kw keinesfalls überdimensionierte on/off heizungen, speziell wärmepumpen haben nur nachteile, keinen vorteil. der volumenstrom paßt nicht mehr zur flächenheizung, die maschinen takten zu häufig (lebensdauer), im takt wird zu stark überheizt, etc, etc, etc... frag doch den '10kw bei 167m²' installateur wieviele stunden die von ihm geplanten anlagen so im jahr laufen? auf die antwort wäre ich sehr neugierig ... zur quelle: statt 4 x 100m besser 2 x 300m dann klappts mit der turbulenten strömung und besserer soletemperatur. größe der entzugsfläche sollte nach bodenklasse ausgelegt werden. bist du an eigenleistung interessiert? was für ein hydraulikkonzept ist denn angeboten? idm-partner bauen gerne die zweitbeste lösung mit kombipuffer, mischer und externer pumpe ein statt der hydraulik nr.1 mit direkter anbindung an die flächenheizung... |
sicher nicht!
||
|
||
bei 4 rohren fließt durch jedes nur die hälfte an volumenstrom wie bei 2 rohren. dadurch wird keine turbulente strömung mehr erreicht, die einen 50% besseren wärmeübergang von der rohrwand auf die sole bringt. führende wp-hersteller schließen daher eine solche laminare auslegung aus. genau wie das für erdwärme zuständige regelblatt 207 des öwav, das sich hauptsächlich mit dem nachweis der turbulenten auslegung beschäftigt... |
gar keine blöde frage:
||
|
||
das schreibt der schweizer wp-pabst peter hubacher dazu...
http://www.fws.ch/tl_files/download_d/Presseartikel/SBZ-Je-einfacher-die-Anlage-desto-hoeher-die-Arbeitszahl-Hubacher-Waermepumpensymposium.pdf?phpMyAdmin=6b841e574b7e027ebeb2ac08849f32af |
||
|
||
Hallo, vielen Dank für die Tipps! Ich werd mit meinem Installateur nochmal reden ob nicht auch die 6KW Anlage reicht. Würde es schon etwas bringen wenn wir 2x200 oder 2x250m statt 4x100m nehmen würden (600lfm werden auf unserem Grundstück schon recht knapp) Was genau meinst du mit Hydraulikkonzept? Wir bekommen eine IDM -Hygienik 500/35 (auch weil wir in einigen Jahren eine PV Anlage installieren wollen, da wär es laut Installateur gut wenn 500l statt nur 300l "gratis" erwärmt werden, zumal der 300l Puffer nur minimal günstiger ist) Lg |
||
|
||
Gibts noch Meinungen zur Marke IDM allgemein? |
||
|
||
Hinsichtlich Meinung kann ich direkt die Abkürzung nehmen und Grabenkollektor, 2x300m DN32 und modulierende WPWP [Wärmepumpe] (zB Nibe 1155-06) empfehlen. Wird hinsichtlich Preis/Leistung/Effizienz bei passendem Boden die erste Wahl sein.
Wir haben auch 50er, 185m2 beheizt und verbauen die modulierende 6kW von Nibe. |
||
|
||
Siehe die Meinung von dyarne... Unterschreib ich genau so! Hab ne Terra SW8 im Keller am Werken, genau das Schema von arne beschrieben. Anlage funkt problemlos, aber die WPWP [Wärmepumpe] selber is hier ned so problematisch (ob KNV, IDM, Waterkotte, alle namhaften halt) - der ausführende Installateur macht viel gut oder viel kaputt! ng bautech |
||
|
||
Darf ich fragen mit welchen Kollektor (also Laufmeter) und ob du dazu auch die IDM Hygienik verwendest? |
||
|
||
Sicher darfst Kein Kollektor, wird mit Grundwasser gefüttert... und ja, ich verwende auch das Hygienikmodul (=Frischwasserstation). ng bautech |
||
|
||
-> kollektor (entzugsfläche) -> rohr (wärmetauscher) im prinzip ists genauso wie bei der fbh. -> beheizte estrichfläche -> verlegte rohrmeter die entzugsfläche ist die 'tankgröße' die für einen winter reichen muß die verlegten rohrmeter sind der 'wärmetauscher', der die leistung der wp übertragen muß um auf dein beispiel zurückzukommen: du hast eine benötigte fläche (nach heizlast haus und bodenklasse) du hast verlegtes rohr (wärmetauscher zur leistung der wp passend) es ist besser auf deiner fläche statt 4 x 100m mit 2 x 200m zu verlegen es ist aber deutlich besser auf derselben fläche 2 x 300m zu verlegen. (und besonders am rand enger zu verlegen...) fbh hat man vor 20 jahren auch noch mit 20cm verlegeabstand ausgelegt, heute nimmt man typisch 5-15cm |
da muß man trennen: