Hast du Sole oder DV?
|
||
|
||
bei sole wär das perfekt, ausgelegt wird auf 0° vl am ende des winters.
interessant wär auch die spreizung (unterschied vl/rl), die sollte zwischen 3 und 5K liegen... vl ist bei mir die warme seite, der wp-eingang ... |
||
|
||
|
Wir sind aber noch ned mal am Anfang des Winters. +12°C um 16 Uhr, Raum St. Pölten. ||
|
||
|
||
ich hab das zaxis, oder hast du gemeint daß bereits jetzt am ende eines takts die 1° stehen? |
so gedeutet, daß er jetzt 7-8° soletemp hat, und dies bis zum winterende auf 1° absinkt...
||
|
||
|
So habs ich verstanden. ||
|
||
gut, dann spiel ma jetzt guter bulle böser bulle mit ihm ... |
||
|
||
Nene ... Zaxis ist |
... und das soll auch so bleiben ||
|
||
Wenn die Wärmepumpe nicht läuft kann ich auf meiner Waterkotte sehen das die Temperatur auf 18grad ist. Sobald sich die wärmepumpe einschaltet fällt sie natürlich schnell runter auf 8 grad und läuft bis sie im rücklauf fast 0 grad hat. |
||
|
||
Werde morgen ein Foto machen um das besser darzustellen. |
||
|
||
Was meint ihr mit Spreizung? Heizkurve?
Mfg |
||
|
||
siehst du nur die völlig uninteressante temperatur im gehäuse - ignorieren... relevant ist der wert der sich nach dem einschalten stabilisiert, kann 1-2min dauern. da sind 8° sehr ok. was ist für dich der rl? die kalte oder warme seite? eingang oder ausgang? |
wär aber mal was neues - einen zufriedenen hier unglücklich zu machen ||
|
||
Auf den Rücklauf hab ich noch nicht geschaut haha muss ich mal schauen... jo die Temperatur pendeöt sich nach ein paar Minuten bei 7 bis 8° ein! Und fällt dann nach 20min bis auf knapp 0°! MFG |
||
|
||
Heisst das, die WPWP [Wärmepumpe] läuft immer nur 20 Minuten lang? |
||
|
||
hallo zaxis,
das ist ein sehr starker abfall... kannst du daten zu deiner anlage liefern? marke? leistung? kollektor: - anzahl u länge u durchmesser kreise? - verteilerschacht? - boden? um den betrieb deiner wp zu beurteilen bräuchte man betriebsstunden? starts? hast du wärmemengenmesser stromzähler für die wp? der starke abfall spricht dafür daß die übertragung erdreich/kollektor schlecht funktioniert. das könnte an luft, eingesandeten rohren, ungünstigem boden, schwach dimensioniertem kollektor liegen... ist die anlage neu? und wir reden von sole? |
||
|
||
http://www.ep-kolar.at/cms/download/category/4-laufend.html?download=15%3Aartikel-klemens-waterkotte Noch deutlicher: http://www.steininger.st/uploads/media/GEFAHR_Direktverdampfung.pdf |
Ich denke schon ... der Herr Waterkotte mag DV nicht (mehr):
||
|
||
Hallo
Ich habde die Waterkotte EcoTouch DS 5014 Ai! Kollektor: 7 Stück mit je 100lfm, Rohr 25mm. Verteilerschacht im Garten. Boden: Lehmboden Die komplette Anlage ist Neu läft seit 1 1/2 Monaten. Stromzähler ist direkt auf der Wärmepumpe (Computer) Stromverbrauch was ich geschaut habe ist am Tag (ohne Warmwasser) bei 10kw/h 21° Raumtemperatur. MFG |
||
|
||
ok, da finde ich
knapp 11kw 2700 l/h sole nenndurchfluß -5° tiefste sole-temp was heizt du damit? die wp ist sehr stark. wie kam es zur dimensionierung? ist deine heizlast bekannt? (p-tot im energieausweis) lehmboden ist super. wurden die rohre eingesandet? laufzeit wäre dann ungefähr 5h/d rund 15 starts pro tag, kommt das hin? hast du ein infrarotthermometer? dann würde ich als erstes die vl der sole (warme seite) im schacht zum ende eines taktes messen um zu sehen ob alle kreise durchströmt sind... |
||
|
||
Sorry ds ich mich nicht mehr gemeldet habe.
Ich heize eine Teil vom Keller, und die Firma hat dies so ausgerechnet mit der WPWP [Wärmepumpe]. Wo steht die Heizlast (p-tot) Ja die Rohre wurden eingesandet. 15 Starts ? Meine WPWP [Wärmepumpe] läuft am Tag ca. 2 bis 3 mal. natürlich kommen da noch Messdurchlauf dazu... aber mehr als 2-3 mal läuft sie nicht. Laufzeit ca. 35min. Fahhre jetzt schon mit -3 grad am Rücklauf..... kommt mir sehe viel vor....! MFG |
||
|
||
im ea bei der übersicht der kenndaten am anfang. wird aber nicht bei allen programmen ausgeworfen... quelle->wp oder wp->quelle? klingt nach überdimensionierter wp und unterdimensionierter quelle - umgekehrt wäre es besser ... ;-( also kommen die -3° auch von draußen? dann gehen von der wp in die quelle wohl so -6° retour? das ist schon sehr sehr tief... |
sagt sie oder hast du die berechnung beim kauf bekommen?
||
|
||
Sorry für die späte Antwort, war in Urlaub!
Fahre jetzt von der WPWP [Wärmepumpe] mit -3° raus! Ist das normal jetzt um diese Jahreszeit ? Was habt ihr für Temp. jetzt ? MFG |
||
|
||
das ist wenig - vor allem angesichts des milden winters...
kannst du die anderen fragen beanworten? |