|
|
||
Lass dir doch bitte vorab das Shema geben wie es verbaut werden soll. Dann kann ma drüber reden. Einfach hier Bauteile reinwerfen wird schwierig |
||
|
||
Mir geht es vor allem darum, ob diese ungeregelte Umwälzpumpe Sinn macht und nicht sowieso eine in der Wärmepumpe integriert sein sollte. Schema: Direkt in den Heizkreis und Pufferspeicher seriell in den Rücklauf. |
||
|
||
Das Problem beim überstömventil wird die modulierende Pumpe in der WP WP [Wärmepumpe] sein. Das müsste ma sich genauer ansehen Wenn die fix eingestellt is |
||
|
||
|
||
Vielen Dank! Dann bin ich sehr beruhigt, wenn nicht gleich ein negativer Reflex kommt. Bin auch guter Dinge, nur bei der Investitionshöhe wollt ich mich nochmal absichern👍 |
||
|
||
Bei einem Reihenpuffer brauchst aber normalerweise keine 2. Pumpe. Wie gesagt das Shema wäre interessant |
||
|
||
Einen schönen Sonntag! Habe jetzt endlich das Hydraulik-Schema für meine Kronoterm Etera S erhalten. Meine Vorgaben an den Heizungsbauer: Wenn Pufferspeicher, dann nur seriell im Rücklauf mit Differenzdruckventil. Produktblatt Kronoterm Etera S: https://kronoterm.com/de/downloads/?cd=H&cp=D-8 Der Heizungsbauer hat gemeint, er würde nur das von Kronoterm empfohlene Schema (Grafik) nachbauen und das sei seiner Meinung nach nicht das, was ich mir vorstellen würde. Deswegen würde er - auch wenn er es nicht empfiehlt - den Pufferspeicher ganz streichen. Ein Differenzdruckventil würde dann den Heizkreis zur Not überbrücken. Anscheinend gibt es dafür ein offizielles Schema von Kronoterm :) Meine Fragen:
Hintergrundinfos: Ich habe im ganzen Haus Heizkörper. Einzig das Bad wird mit einer Rücklauf-gesteuerten Fußbodenheizung und einem Handtuchtrockner geheizt. Ich werde alle Heizkörper wechseln, um sie perfekt aufeinander abstimmen zu können und mit einem insgesamt niedrigeren Vorlauf die Wärmepumpe betreiben zu können. Allerdings habe ich sehr hohe solare Gewinne im Wohnzimmer wie in den Kinderzimmer (Südseite). Scheint die Sonne, heizen sich diese Räume schnell und sehr hoch auf. Allderings bleiben die anderen Räume meistens kühler, da die Türe zum Büro (N/W) während der Arbeitszeit geschlossen bleiben. Das Haus ist mit HWB 88 in Ordnung, aber leider kein Energiesparhaus. Bei Vorlauftemperaturen von in Zukunft ca. max. 45° werde ich auch auf den Selbstregulierungseffekt verzichten müssen. |
||
|
||
Das Shema ist definitiv kein direktkreis. Die umlaufmenge die minimum gefordert ist steht in den Datenblätter, kann ich dir aber gerade nicht sagen. Klar hält sich der insti an die Herstellervorgabe, sonst übernimmt er die Gewährleistung. Die Heizkörper wenn richtig dimensioniert sind kannst du eben immer ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] fahren denn du musst ja hier mit geringst möglicher Vl temp durchlaufen um den Bedarf zu decken. Ja den Puffer erspare dir weil deine Sloemaschine nie Energie zum abtauen braucht. Auch bei den sonnigen südseitigen Räumen reduziert sich dann auch der Wärmeeintrag bei Sonneneiszrahlung. Evtl kann dir dyarne hier die Dynamik bei Heizkörpern noch besser erklären. 1 |
||
|
||
Das habe ich befürchtet, vielen Dank! Wenn ich die Tabelle richtig lese, wäre der Mindestvolumenstrom bei 0,8 m³ Werde versuchen komplett ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] zu fahren. Sollte das am Heizungsbauer oder meiner Frau :) scheitern, kann man den Volumenstrom der stets offenen Heizkörper einfach abschätzen, ob diese für den Mindestvolumenstrom ausreichen? Das wären voll durchströmt: Typ 22/900/1200 Typ 22/900/800 Typ 22/600/1000 Typ 11/900/1100 Typ 11/900/ 600 Typ 11/600/ 600 Evtl. zusätzlich: Typ 11/600/1400 Typ 11/600/2000 Typ 22/600/1600 |
||
|
||
Lade dir mal die Heimeier App runter Hier kannst du dein Plattenheizkörper ganz einfach mal im Durchfluss rechnen, auch ventilvoreinstellungen für Durchfluss auslegen |
||
|
||
Klasse, danke für den Tipp! |
||
|
||
Ist auch gut wenn du deine Heizlasten pro Raum kennst. Dann kannst auch mit Heizkörpergrößen probieren wie sich das verändert |
||
|
||
Top, dann werde ich folgendermaßen weitermachen:
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, wie man bei Heizkörpern und einer mittleren Vorlauftemperatur (also kein ausgleichender Selbstregelungseffekt) die solaren Gewinne mit "ins System einbaut" ohne dass sie eine Überheizung verursachen und den Verbrauch stark anheben. Beispiel: Die Heizkörper im Raum A werden bei -5° Außentemperatur und durch starker Sonneneinstrahlung 27° Innentemperatur weiterhin mit außentemperaturgesteuerten 40° angefahren. Eine ERR ERR [Einzelraumregelung] würde jetzt die Wärmeabgabe stumpf unterbinden. Ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] wird der Raum weiter beheizt und Energie wird unnötig verbraucht. |
||
|
||
Sehr berechtigte Frage die ich dir nicht wirklich gut beantworten kann. Ja damit wirst du recht haben. Zu so einem Zeitpunkt werdet ihr schon anfangen zu Beschattung. Die Wärmeabgabe wird sich aber stark reduzieren. Hier gilt nicht nur die Vl temp sondern die Mittlere Temperatur aus VL VL [Vorlauf] und Rl. Sagen wir du fährst 40-32 liegt die mittlere Temperatur auch nur bei 36°, Die WP WP [Wärmepumpe] wird aber definitiv Leistung zurück nehmen da der Rl durch die Sonnenangestrahlten Heizkörper wärmer zurück kommt. Nicht anders funktioniert es bei der FBH FBH [Fußbodenheizung], diese hat eben den temperaturvorteil weil die Flächen viel größer sind |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]