Den Thread kenne ich bereits. Ist zwar nicht der idente Fehler, aber zumindest diese Richtung. Ich habe nun ein gebrauchtes Bedienteil gekauft und eingebaut, also zumindest nicht 500€ verbraten, wie in dem Thread. Diese ominösen Probleme die ich zuvor hatte (Menüpunkte tlw nicht anwählbar), sind zwar weg, allerdings ist das grundlegende Problem (Primär AUS höher als Primär EIN) nach wie vor vorhanden. Diese Platine, bzw. dessen Anschlüsse - denke nicht, dass es daran liegt, wenn ja ein externes Temperaturmessgerät, dass ich an die Soleleitungen geklemmt habe, das selbe sagt, wie die Wärmepumpe? Also, die Wärmepumpe misst ja offensichtlich die Temperatur korrekt, und die Sensoren arbeiten offensichtlich korrekt? Es ist ja wirklich so, dass gemessen die Ausgangsleitung wärmer ist als Eingangsleitung. |
||
|
||
Hallo klonoa, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärmepumpe wärmt Erde an - Primär EIN und AUS verkehrt |
||
|
||
Schau Mal, das was du beschreibst, kann technisch nicht sein. Entweder fließt die Sole in die falsch Richtung oder die Temperaturen stimmen nicht. Irgendwo muss ja die Energie herkommen. Ich habe es eh schon Mal geschrieben, wennst ein paar Messwerte liefern könntest, kommt man vielleicht auf den Fehler VL VL [Vorlauf]-, RL-, SoleEin-, SoleAus-Temperatur sowie die Volumenströme von Sole- und Heizkreise und die Leistungsaufnahme. Damit könnte wir die Heizleistung und AZ der WPWP [Wärmepumpe] berechnen. |