« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärmepumpe wärmt Erde an - Primär EIN und AUS verkehrt

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  klonoa
18.1. - 26.1.2022
22 Antworten | 8 Autoren 22
22


2022/2022011854576.jpg

Hallo.
Seit einiger Zeit läuft meine 15 Jahre alte Viessmann Vitocal 300 Erdwärmepumpe verdächtig lange über den ganzen Tag. Nun ist mir aufgefallen, dass plötlzlich Primär Aus und Ein verkehrt herum sind: Ich schicke ca. +3,7 °C in die Sole Leitung raus, und bekomme -0,7°C herein (?!). 
Nachdem auch der Regler (das Bedienteil) letztens gesponnen hat und erst nach mehrmaligem Reset wieder funktionierte, habe ich das auf Verdacht mal gegen ein geliehenes ersetzt. Aber das Problem ist noch immer das selbe: Primär AUS ist höher als Primär EIN. 
Die Sensoren dürften in Ordnung sein - wenn die Pumpe aus ist, und kein Frostschutz gepumpt wird, zeigen beide ca. 15 Grad an, so wie es halt in der Wärmepumpen Umgebung ist.

Damit ist klar, dass die Wärmepumpe sehr viel läuft. Und ich dementsprechend Strom verbrauche.
Die Viessmann Service Hotline konnte mir nicht weiterhelfen, ist ein unbekanntes Problem.
Bevor mir dein Service Techniker dann vor Ort im Try-and-Error Prinzip tausende von Euros abknöpft - hat jemande irgendeine Idee oder einen Tip für mich?
Würde mich sehr freuen, weil wohl ansonsten ein Austausch anstehen wird... :(

  •  klonoa
26.1.2022  (#21)
Den Thread kenne ich bereits. Ist zwar nicht der idente Fehler, aber zumindest diese Richtung.
Ich habe nun ein gebrauchtes Bedienteil gekauft und eingebaut, also zumindest nicht 500€ verbraten, wie in dem Thread. 
Diese ominösen Probleme die ich zuvor hatte (Menüpunkte tlw nicht anwählbar), sind zwar weg, allerdings ist das grundlegende Problem (Primär AUS höher als Primär EIN) nach wie vor vorhanden.
Diese Platine, bzw. dessen Anschlüsse - denke nicht, dass es daran liegt, wenn ja ein externes Temperaturmessgerät, dass ich an die Soleleitungen geklemmt habe, das selbe sagt, wie die Wärmepumpe? Also, die Wärmepumpe misst ja offensichtlich die Temperatur korrekt, und die Sensoren arbeiten offensichtlich korrekt? Es ist ja wirklich so, dass gemessen die Ausgangsleitung wärmer ist als Eingangsleitung.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo klonoa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erdwärmepumpe wärmt Erde an - Primär EIN und AUS verkehrt

  •  berhan
  •   Gold-Award
26.1.2022  (#22)
Schau Mal, das was du beschreibst, kann technisch nicht sein. Entweder fließt die Sole in die falsch Richtung oder die Temperaturen stimmen nicht. Irgendwo muss ja die Energie herkommen. Ich habe es eh schon Mal geschrieben, wennst ein paar Messwerte liefern könntest, kommt man vielleicht auf den Fehler VL VL [Vorlauf]-, RL-, SoleEin-, SoleAus-Temperatur sowie die Volumenströme von Sole- und Heizkreise und die Leistungsaufnahme. Damit könnte wir die Heizleistung und AZ der WPWP [Wärmepumpe] berechnen.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Fragen zum Fußbodenheizung-Angebot