Hallo Leute,
wir haben seit ca. 3 Jahren eine WP WP [Wärmepumpe] der Firma Siemens/Novelan (mittlerweile ein weiteres Austauschmodell) und leider nur sehr schlechte Erfahrungen damit. Daher mal hier die Frage ob jemand von euch Erfahrung mit Siemens/Novelan Pumpen hat wenn ja welche?
Begonnen hat alles damit dass von einem namhaften großen österr. (angeblich) WP Spezialisten wie sich (sehr viel später) herausgestellt hat eine falsche Energiebedarfsrechnung erstellt wurde - angeblich war die ursprünglich aufgestellte WP WP [Wärmepumpe] (eine Siemens SIC10HK) viel zu klein für unseren Wärmebedarf dimensioniert. Die letztgültige Erklärung war, dass diese WP WP [Wärmepumpe] aufgrund dessen ständig (tagtäglich bis zu 4x) auf Störung gelaufen ist und wir damit im 1. Jahr nach Aufstellung satte 1.900,- EUR Stromkosten (Heizstab) produziert hatten. Keine konnte damals so wirklich Auskunft geben was mit dem Ding los ist, weder unser Installateur noch der besagte große Distributor und schon garnicht Novelan/Siemens selbst - ich habe mittlerweile den Eindruck gewonnen dass sich mit den Dingern irgendwie so niemand richtig auskennt, wenn man fragen bezüglich der Einstellmöglichkeiten od. gar irgendwelchen Störungen hat wird man bei Novelan (hab´s auch schon in Deutschland und der Schweiz probiert) lediglich auf den "Fachhändler" verwiesen - einen direkten Kundendienst/Techniker haben wir bis dato vergeblich gesucht.
Weiter also in unserem Disaster mit diesem Hersteller - wie sich also nach ewigem Nachfragen herausgestellt hat (angeblich) war die SIC10HK viel zu klein dimensioniert, nach ewig langen diskussionen wurde dann die WP WP [Wärmepumpe] vom besagten Distributor auf eine SIC14HK getauscht (gottseidank gibt´s bei uns im Keller kein Platzproblem - denn dieses Ding benötigt aufgrund des externen Speichers gut doppelt bis 3x soviel Stellfläche wie die SIC10HK) - die begeisterung über die neue (viel stärkere) WP war eigentlich nur von kurzer Dauer, denn nach wie vor erzeugt das Ding tagtäglich bis zu 4 (diesmal fast nur Hochdruck-) Störungen, und wenn wir den Heizstab nicht längst in den Einstellungen ausgeschalten hätten wären wir mittlerweile aufgrund der Energiekosten wahrscheinlich schon Pleite und der Neubau längst verpfändet... emoji

Die integrierte Kühlfunktion ist ebenso scheinbar ein riesen Mirakel, denn das Ding funktioniert eigentlich garnicht so wie erwartet - so gibt es eine Aussentemperatur-Freigabe (z.b. 20 Grad) bei dem sich die Kühlung ja einschalten sollte - haben wir allerdings wie heute 17 Grad aussen so läuft das Ding trotzdem voll im Kühlbetrieb und die Innentemperatur beträgt mittlerweile auch nur knapp 19 Grad - ein nettes Feature - dafür ist es wenn´s draussen wirklich warm ist (sagen wir mal 30 Grad) innen trotz Kühlbetriebes auch schön warm (ca. 5 Grad unter aussentemp.)
Neben den vielen weiteren unzähligen Troubles in den letzten 3 Jahren mit diesem Ding kann ich nur sagen wenn es mal funktionieren sollte dann heizt die WP WP [Wärmepumpe] auch ganz gut und die Warmwasseraufbereitung funktioniert auch so wie sie voll - ich denke es liegt einfach daran dass sich bei den vielen Einstellungen und Berechnungen dieser Technologie keiner so wirlich auskennt/oder sich auskennen will und damit meine ich explizit Hersteller sowie Distributor. Ich werde mich auf jeden Fall mal wieder in den nächsten Wochen (die nächste Heizperiode kommt ja bald) aufmachen und versuchen vernünftige Antworten und evtl. auch eine Lösung zu unseren WP WP [Wärmepumpe] Troubles zu bekommen - schaun wir mal...
Vielleicht hat der eine od. andere von euch ja ähnliche Erfahrungen od. auch ganz andere mit Siemens/Novelan WP WP [Wärmepumpe]´s gemacht - würde mich freuen von euch zu hören.
lg, Markus

  •  rr-consulting
2.9.2010  (#21)
die moral der geschicht - wer billig kauft und schnorrt kauft teuer
man kann eds keinen abgewöhnen

1
  •  rr-consulting
2.9.2010  (#22)
wenn wir - alle doch experten sind wozu erlernen wir noch einen beruf ?
die frage stellt sich oftmals und verläuft ins irrrelevante
weiter kosten bwusst herumgurken so nenn ich das von nachhaltigkeit keine ahnung und mit bastlern ( sogenannte fachleute die mal ein haus gebaut haben ) schwachasinn verzapft

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
2.9.2010  (#23)
Mit dem falschen Fuß aufgestanden - ?

1
  •  johro
  •   Gold-Award
2.9.2010  (#24)
Hallo - hi topstyling, ah du hast ein Flachdach? ich hätte jetzt an ein "normales" satteldach gedacht :)

du hast einen HWB von 50.7kwh/m²a?? das hätte ich nicht gedacht, dass hier wohl die Verschachtelung des Hauses soviel Energie kostet, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, da müsste ja jedes "Architektenhaus", so einen hohen Heizwärmebedarf haben?!? und da gibt es in der Lagune ja bereits einige von dieser Bauart. so wie hier zb: http://www.euro-home.at/h_modern.cfm
aber die Häuser von eurohome werden mit extrem guten Wand und Fensterwerten angeboten.

Hast du ein Bild von deinem Haus?

zur Dachdämmung, von den U-werten ist ja nicht viel unterschied, habe ja beide ca. 0.04, hat dir dein Baumeister EPS vorgeschlagen?
mein schwager will nun einen Dachboden ausbau machen und die Vertreter vom Lagerhaus haben im auch EPS empfohlen, aber eher wegen der einfacheren Verarbeitbarkeit?!

@rr-consulting: was wolltest du uns sagen mit deinem Beitrag? meinst du, dass man bei der Dachdämmung mit EPS-Dämmung "billig" baut?

lg
Johannes

1
  •  mikee
  •   Silber-Award
2.9.2010  (#25)
@johro - Danke für deinen Input! Hätte mir gedacht, dass die EKZ wenn überhaupt eher kleiner wird als grösser, aber auch das wahrscheinlich nur im marginalen Bereich.

Gruss
mikee

1
  •  15er
2.9.2010  (#26)
rr-consult - na herr (super)fachmann? schließe mich 2moose an . . .
kann schon sein, dass du anders bist als die anderen 'fachleute' - ich möchte auch nicht immer mit 'DEN rücksichtslosen Motorradfahrern' in denselben topf geworfen werden, weil ich es anders mache...

aber aus eigener erfahrung als 'bastler', der auch schon mal ein haus gebaut hat, ersuche ich - noch(!) - sehr höflich hier auch nicht alle über ein und denslben kamm zu scheren!

es kristallisiert sich aber während nur einem hausbau und damit einhergehenden intensiven kontakten mit fachleuten u. sog. professionisten (kommt von 'professionell' - diese wörter haben aber im echten leben fast nichts miteinander zu tun)
ein wirklich verallgemeinerungsfähiger grundsatz heraus: ALLE handwerker/proffessionisten wollen 100% des ausgemachten preises haben, aber KEINER liefert 100% der dazu vereinbarten leistung, KEINER!!!!! UND: viele von euch richten auch noch schaden an, der sich zu oft nicht gleich zeigt.

aber auch ich nehme mich an der stelle an der gleich wieder nase: es sind natürlich nicht alle gleich, zwei firmen - von 15 - haben bei uns echt ordentlich gearbeitet und mich vor fehlern der anderen gewarnt bzw. sogar bewahrt.
also: es gibt auch weisse schafe unter den schwarzen...

wer in diesem umfeld überleben und nicht ständig über's ohr gehauen werden will - ganz verhindern lässt sich's nicht, weil die professionisten leider doch mehr - aber oft nur zweifelhafte - erfahrung haben - muss sich also gut informieren...
und jetzt kommt die große krux an der ganzen g'schicht:
BEI WEM DENN?? -> ah ja, bei den tollen professionisten, genau! auf gutes vertrauen, oder? pha!
da kannst dich nicht über irrglauben oder fehlinformationen aufregen, die komen ja eh nur von den profis selbst . . .

man kann heilfroh sein, dass es solche foren wie das hier gibt, auch wenn man auch hier erstmal genau filtern muss, was wirkklich stimmen kann u was nicht.

an alle häuslbauer-fachleute:
toi-toi-toi, lasst euch nichts gefallen! immer hinterfragen - warum das so gemacht wird, etc.
lg
15er



1
  •  Werner
  •   Silber-Award
8.9.2010  (#27)
zur Ursprünglichen Frage - Siemens verkauft Wärmepumpen von Novelan unter eigenem Namen. Das Service wurde in Österreich von der Fa. Thermo System durchgeführt. Fa. Thermo System ist gekauft worden und die Prioritäten des neuen Eigentümers lagen auf einem anderen Gebiet - daher hat Novelan den Kundendienst in Österreich zwischenzeitlich selbst in die Hand genommen bis ein ansässiges Unternehmen dies übernimmt.

Ich würde mich an Herrn Layher von Novelan wenden - sehr kompetent und hilfsbereit.

Ich bin mit meiner Siemens / Novelan Wärmepumpe sehr zufrieden - hält das Haus wohlig warm und das sowohl im Winter als auch in der Übergangszeit.

2
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Naboo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erfahrung WP von Siemens/Novelan

  •  Naboo
8.9.2010  (#28)
zur Ursprünglichen Frage - Hallo Werner,

super danke - ich werde mal diesen Kontakt versuchen und berichte dann wieder...

Welches Modell hast du?

lg, Markus

1
  •  Werner
  •   Silber-Award
8.9.2010  (#29)
WS 8 HK - zur passiven Kühlung noch: man stellt die Außentemperatur Freigabe im Menu ein ... die Wärmepumpe kühlt dann so lange bis die tatsächliche Außentemperatur die eingestellte AT AT [Außentemperatur]-Freigabe für mehr als 12 Stunden unterschritten hat, d.h. die Kühlung schaltet sich nicht sofort beim Unterschreiten ab.

Bei hohen Außentemperaturen bringt die passive Kühlung ein paar Grad Temperaturabsenkung - ist keine Klimaanlage!

1