« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erfahrungen mit Erdsondenfeldern

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  dog123
17.11. - 22.12.2006
2 Antworten 2
2
Wir überlegen Erdwärmepumpe mit Erdsondenfeldern bei 165m2 mit FBH FBH [Fußbodenheizung], EKZ40,(Grundwasser und Tiefenbohrung nicht erlaubt, Flächenkollektor sagt nicht zu) - kann uns bitte jemand dazu seine Erfahrungen berichten (Regeneration Erdreich, wieviele Bohrungen mit welcher Tiefe, ca.Kosten)? Habe zwar schon allgemeines dazu in anderen Threads gelesen, aber nichts genaues oder Erfahrungen - Vielen Dank im voraus!

  •  HeiszenbergerT
5.12.2006  (#1)
Was sind Erdsondenfelder? - Hallo, hab gerade dein Posting gelesen. Bei uns ist derzeit (Burgenland) auch keine Tiefenbohrung erlaubt, Grundwasser geht auch nicht, Flächenkollektoren zu wenig Platz - also fast wie bei dir. Was ist dann der Unterschied zwischen Erdsondenfelder und Flächenkollektoren?

1
  •  BabiM
22.12.2006  (#2)
also.....über die Regeneration vom Erdboden kann ich dir nicht viel sagen. Bekomme für ca. 14KW Heizleistung 16 Sonden auf 200m² verlegt. Die Unterkannte der Sonden liegt bei ca. 5m. Die Kosten sind mit einem Brunnen bohren vergleichbar. Wieviele Sonden du benötigst hängt von der benötigten Leistung ab und welches Erdreich du hast. Man kann ca.600-700W pro Sonde rechnen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Elektroinstallation für Gastherme