« Hausbau-, Sanierung  |

Ergebnis Blower Door Test

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  liebling74
6.6. - 2.8.2012
10 Antworten 10
10
Wir haben heute unseren Blower Door Test gehabt. Schon bei den ersten Elektrodosen hat es deutlich reingezogen. Ebenso beim Unterputzspülkasten und bei diversen Bodenleitungen vor allem wenn viele Schläuche zusammengekommen sind. Das Hauptproblem war ein in die Wand gestemmter Installationsschacht der nicht innen verputzt wurde. Mir ist schon ganz anders geworden als ich die vielen Markierungen sah. Auch die Profesionisten wurden wortkarg. Der Herr vom Blower Door Test hat alles als nicht so tragisch empfunden, war aber anscheinend auch schon resigniert, da er auf jeder Baustelle die gleichen Probleme vorfindet. Für mich überraschend haben wir einen Wert von 0,64 erreicht. Alle Profesionisten haben zugesichert nachzubessern und die Nachmessung sollte locker unter den geforderten 0,6 liegen. Ich wollt aus Interesse fragen welche Werte ihr erreicht habt und wieviel die Nachbesserung brachte.

  •  jungatirola
8.6.2012  (#1)
hi
ich bin zwar grad erst in der planungsphase - hätte aber zu o.a. beitrag auch folgende fragen.

kann jemand, der den blower door test bereits hinter sich hat uns ein paar tipps geben, auf was man besonders achten sollte

also was ich bisher weiß:

- mehr oder weniger ALLES innen verputzen (der putz ist die dichtheitsschitz)
- richtige fenster- und türenmontage
- bei den ziegeln darauf achten, dass mörtel vollflächig drauf ist bzw. oben immer mit mörtel
- steckdosen bzw. unterspülkasten

???

1
  •  Anschi2
  •   Bronze-Award
8.6.2012  (#2)
Hallo! - Mein Tipp:
Winddichte Elektrodosen an den Außenwänden verwenden, hat bei uns toll funktioniert!
Alle Elektroschläuche noch mit Acryl zuschmieren bzw. spezielle Dichtstopfen verwenden.
Teilweise haben wir den Übergang zwischen Innenputz und Rohbetonboden noch mit Klebespachtel zugepatzt (wo der Innenputz nicht ganz so sauber bis runter gemacht wurde bzw. viele Elektroschläuche verlaufen.

lg
Anja

1
  •  P****
8.6.2012  (#3)
Hallo,
die erste Messung ergab einen Wert von 0,36. Anschließend habe ich die auftretenden Lücken abgedichtet (wurde mit einem Luftdruckmessgerät festgestellt).
Die zweite Messung steht noch aus.

1


  •  gdfde
  •   Gold-Award
8.6.2012  (#4)
0,38 nach 3 Jahren drinnen wohnen und das sogar in einem ELK Haus, in dem´s keine Installationsebene gibt und angeblich mit jedem Bild, das aufgehängt wird, die Dampfsperre verletzt wird emoji

1
  •  hiddenmaxx
2.8.2012  (#5)
gestern gemacht - 0,32 - -romberger haus
-actual solar fenster
-leitungen nach außen habe ich mit silikon zugemacht, ansonsten keine winddichten dosen/klebebänder/etc. verwendet
-wippro gm4 isotech dachbodentreppe
-spachteln innen nach dem estrich
-kanalrohre wurden vor der messung mit gewebeband verklebt

sind zufrieden. emoji

1
  •  chris07
  •   Silber-Award
2.8.2012  (#6)


1
  •  hiddenmaxx
2.8.2012  (#7)
danke - freuen uns sehr darüber. endlich können wir ein großes kapitel abhaken. emoji

1
  •  Vectra
  •   Gold-Award
2.8.2012  (#8)
Wenn der - Blower-Door Mann einen Test gemacht hat wird er auch aufgezeigt haben wo die großen undichten Stellen liegen. Dann weiß man sofort wo man ansetzen muss um das Haus luftdicht zu kriegen.
Das kann man z.B. mit einer Wärmebildkamera machen.
(Nebelgeräte/Nebelgeneratoren sind heute nicht mehr so üblich.)

1
  •  liebling74
2.8.2012  (#9)
Nachbesserungen - Ergebnis des 2. Tests 0,44. Ein paar Elektroauslässe sind trotz Nachbesserung noch immer undicht. Ich glaube wenn man viel selber macht und viel Zeit auf der Baustelle verbringen kann erreicht man sicher ein besseres Ergebnis.


1
  •  hiddenmaxx
2.8.2012  (#10)
hier herrschen aber hohe erwartungen. emoji
sind total zufrieden mit unserem ergebnis. haben zwar nicht nachgeprüft, aber der herr vom blower door test meinte, dass die dachbodentreppe höchstwahscheinlich bei dem künstlichen unterdruck etwas nachgibt.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: HLS Schlitze zuschmeissen