|
|
||
Reste nicht zusammenpressen lassen, potentielle Schwachstelle an die man nur mit miesen Aufwand wieder dran kommt. |
||
|
||
Warum Modulrohre? Wenn 25 oder besser 32 nehmen und natürlich wärmegedämmt ! |
||
|
||
Definitiv normale Rohre nehmen (32er) und die mit normaler Dämmung (20mm) dämmen. Letzteres kann man ruhig selbst machen sollte der Installateur von zu hohen Aufpreisen sprechen. |
||
|
||
|
||
Mich würden einmal die empfohlenen Heizkreislängen bei der Betonkernaktivierung interessieren. Manchmal ist die Rede von Längen um die 150-200 m pro Kreis. Zuletzt aber auch mehrfach davon, dass bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] kurze KreislingenZu bevorzugen sind, da die Wärmeleitfähigkeit von Beton höher ist als die vom Estrichs. Habe jetzt mehrfach vom Kreislängen um die 60 m gelesen. |
||
|
||
die kurzen längen kommen von einem völlig anderen ansatz: mit on/off wp den estrich permanent laden/entladen mit modulierender wp hat man aber immer den eingeschwungenen zustand. dann hängt die strahlungsleistung der BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur mehr an der (ober-)fläche und unterscheidet sich nicht von einer fbh mit fliesen. die oben erwähnten kreislängen paßen perfekt zur fbh auslegung bei einsatz einer modulierenden wp der 6kw klasse... bei anderen leistungsklassen/volumenströmen schaut das wieder ganz anders aus, weil der druckverlust exponentiell am volumenstrom hängt. die kombination FBH FBH [Fußbodenheizung] mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist daher immer aufs jeweilige system abzustimmen ... |
||
|
||
Das heißt, die höhere Wärmeleitfähigkeit des Betons in Kombination mit dem größeren Querschnitt im Vergleich zum Estrich mit FBH FBH [Fußbodenheizung] erlaubt bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] längere Heizkreise mit größerem Verlegeabstand. |
||
|
||
es hängt alles zusammen ... dadurch daß es keine raumweise zuordnung gibt kann man mit dickem rohr und langen kreisen größere fläche erschließen. dickes rohr bedingt größere verlegeabstände bzw größere verlegeabstände ermöglichen dickes rohr. wo man in der estrichebene vielleicht 10-15 kreise hat genügen dann in der decke 3-4 kreise... |
||
|
||
Und warum baut man nicht konsequent und spart sich den ganzen Fußbodenaufbau mit Leitungen, Schüttung, Rolljet und Estrich? |
||
|
||
patrick hier aus dem forum hats gemacht... https://www.energiesparhaus.at/denkwerkstatt/profil.cshtml?User=patrickwolf im og kollidert das mit dem thema trittschall... |
||
|
||
Hallo, zum Zusammenpassen verschiedener Querschnitte und Längen: http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/index.html Gib da einfach eines deiner Rohre mit dem angestrebten Durchfluss ein und schau auf den Druckverlust. Das BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Rohr sollte bei dem dort angestrebten Durchfluss auf den gleichen Druckverlust kommen. Dazu brauchst du die Heizungsauslegung, wo zu jedem Kreis der geplante Durchfluss steht. So habe ich die Länge unserer Trockenbauwandheizung auf dem Dachboden (mit 12mm Rohr) an die 16er Rohre der FBH FBH [Fußbodenheizung] + WH angepasst. Bei angestrebten Durchfluss passen dann ca. 45m des dünnen Rohres zu 80m des dicken Rohres. Funktioniert in der Praxis prima. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] braucht mehr Durchfluss als die FBH FBH [Fußbodenheizung], den die Heizleistung ist in etwa gleich hoch wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] auf den m², jedoch mit weitaus höherem Verlegeabstand. Würde daher höchsten 25% auf die Länge der FBH FBH [Fußbodenheizung] aufschlagen (FBH 16x2, BKA 20x2). |
||
|
||
werde ich machen was versteht ihr unter normale rohre? Danke für den Tipp! Sobald ich eine Heizungsauslgeung habe, werde ich mich mit den Druckverlust in abhängigkeit des Querschnitt/Länge/Durchfluss spielen Wohnst du schon im Haus? Wie funktioniert es bei dir in der Praxis? Ich kenn mich bei diesem Thema echt nicht gut aus, deswegen verwirrt es mich, wenn hier Leute mit viel gutem Wissen/Erfahrungen über diese Thematik unterschiedliche Meinungen vertreten |
||
|
||
Wohne noch nicht im Haus, habe aber unter nachfolgenden Link mal die unterschiedlichen Längen berechnet. Gilt rein für die Heizleistung, also im eingeschwungen Zustand. https://www.energiesparhaus.at/forum-bka-auslegen/54849_1#519559 |
||
|
||
ich glaube nicht daß wir hier unterschiedliche meinungen vertreten, sondern die anlagen/systeme sind alle unterschiedlich. beispielsweise macht es beim rohrdurchmesser oder beim verhältnis der kreislängen in abhängigkeit vom durchmesser einen wesentlichen unterschied ob man von modulierend oder on/off bzw von vollast (theoretisch) und teillast (praktisch) spricht ... |