So ziemlich alles in deiner Problemstellung wurde hier schon mehrfach durchgekaut. Suchfunktion "Estrich ausheizen" und du hast schon ein paar Stunden Lesestoff Unter anderem sehr empfehlenswert der Masterthread mit über 50 Seiten. |
Das ist schon mal schwerer Unfug, außer du hast eine unisolierte Ritterburg. ||
|
||
@rabaum Ich habe natürlich die Suchfunktion benutzt, jedoch sind das hauptsächlich Threads zi erdkollektoren, also sole Maschinen. Bei Luft müsste doch bei hohen Außentemperaturen das Problem kleiner sein? Bitte um einen Link, ich bin offenbar zu blöd (nicht nur zu faul) umdum was zu finden |
||
|
||
Ja da hast du Recht, weil es lange geheißen hat mit Erdwärme darf man den Estrich nicht ausheizen, sonst zerstört man die Quelle. Zigfache Praxisbeispiele haben das Gegenteil aufgezeigt. Alles weitere rund um das Ausheizen mit einer WPWP [Wärmepumpe] ist aber analog anwendbar. Vor allem der Schwachsinn mit 45 °C ist zB hier gut beschrieben, warum man es nicht machen soll. https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904_13 |
||
|
||
|
||
Das klingt für mich logisch, wenn die WPWP [Wärmepumpe] nicht mal jetzt Vorlauftemperaturen von 35° schnell zusammenbringt (wobei es wahrscheinlich geht wenn ich noch ein bisserl warte). Habe die max. Temperatur mal auf 37 gesetzt, mal schaun wie hoch die kommt. Danke @rabaum für den Direkt-Link! Ergänzung: Nach weiterem Lesen im verlinkten Thread hab ichs auf 35 belassen. Das dürfte allemal reichen für meine WPWP [Wärmepumpe]! |
||
|
||
lass ihr zeit. das sind 1000e liter wasser im estrich. wenn die erstmal raus sind, ist das heizprogramm ein kinderspiel für deine wp |
||
|
||
5K pro Tag ist zudem absoluter Irrsinn! Das schaffst du vielleicht mit einem 400% überdimensionierten Öl- oder Gasbrenner, aber nicht mit einer WPWP [Wärmepumpe]. Strecke den Plan einfach: 3K Steigerung alle 2 Tage und es wird prima funktionieren, ohne dass das Teil tagelang mit Vollgas läuft. |