Soll man beim Estrich überall diese Ausgleichsschüttung nehmen oder kann man sie zumindest zum Teil auch durch die Styroporplatten, die es hiefür gibt, ersetzten. Spart man da eh nicht am falschen Platz?
Danke u lG

  •  Woedas
5.2.2013  (#1)
Das Problem bei den EPS-Platten ist halt dass das eine ziemliche "Futzlerei" ist und du wenn du nicht sehr genau bist jede Menge Hohlraeume haben wirst. Vorteil ist halt dass es so gut wie keine Setzung gibt und es guenstiger wird. Wie hoch ist denn dein Fussbodenaufbau ? Wennst so um die 10cm oder mehr Schuettung bekommst kannst ja auch nur soviel Schuettung nehmen dass alle Rohre ueberdeckt sind und dann den Rest mit EPS machen.


MfG

1
  •  chris5020
5.2.2013  (#2)
Wir machen ein Mittelding:
Wir verlegen großflächig Platten und lassen nur wo notwendig Schlitze frei. Diese verfüllen wir dann mit der Schüttung.

Vorteile meiner Meinung nach sind:
- bessere Dämmwirkung Platten
- schnelle Verarbeitung
- kein Setzen
- Schüttung füllt die Lücken

Da wir relativ wenig auf dem Rohfußboden verlegen werden,
weil wir möglichst viel in die Zwischendecken packen sollte das kein Problem sein.


1
  •  niceguymarty
  •   Bronze-Award
5.2.2013  (#3)
halbe-halbe - wir haben soviel Schüttung machen lassen, wie notwendig war um alle Installationen zu verdecken (ca. 10cm) und den Rest vollfächig mit Styroporplatten ausgelegt.

1


  •  johro
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#4)
hallo - wir haben auch nur die Rohre und Schläuche bedeckt, dh. ca. 8cm. darauf 2cm Styroporplatten mit Alukaschierung (zueinander verklebt) und dann 6cm Estrich,

lg
johannes

1
  •  chrisidc
  •   Bronze-Award
5.2.2013  (#5)
Eine Frage dazu. Mir ist noch in jedem Neubau mit Schüttung (egal ob mit Zement oder Kleber gebunden) etwas aufgefallen.
Hmm, wie soll ich das am besten beschreiben. Da der Estrich ja schwimmend ist, hört man den "Schall" (hoffe damit beschreib ich es am besten) im ganzen Raum wenn man drüber geht und zwar egal ob da Laminat, Parekett oder Fliesen verlegt sind.

Ich kenne nur einen Neubau wo ohne Schüttung, also mit EPS Platten gearbeitet wurde und da wäre mir das Problem nicht aufgefallen.


1
  •  helloween
5.2.2013  (#6)
Ist normales Styropor, also EPS überhaupt so druckstabil? Das kann sich doch setzen, oder?

Mir wurde zu PSE 20 oder trittfestem Neopor deswegen geraten.

Was stimmt denn nun? Reicht normales EPS oder doch was besseres?

1
  •  chris5020
5.2.2013  (#7)
dafür gibt es eigenes W20 oder W30 für genau diesen Zweck.
Dank es Estrichs gibt es ja auch keine "Punktlasten"

1
  •  Gusti77
5.2.2013  (#8)
danke fürs feedback!
wir haben im keller 16 cm und im eg und og 26 cm bodenaufbau. es kommt daher in betracht, die schläuche mit der schüttung zu verschütten und dann die styroporplatten zu legen.....welches styropor nimmt man da?
lg

1
  •  bautech
5.2.2013  (#9)
Im Keller XPS, Im EG EPS W20 - EPS W20 ist als Unterlagsschicht konzipiert und etwas druckstabiler als Fassaden-EPS... bei XPS gibts eh keine Fragen, denk ich mal.

ng

bautech

1
  •  johro
  •   Gold-Award
5.2.2013  (#10)
hallo - hi gusti, macht ihr keine Fußbodenheizung?

wir haben eine Tece Tackerplatte mit 30mm genommen, die auch miteinander verklebt werden.

1
  •  Gusti77
5.2.2013  (#11)
Euja! Wir haben FBH FBH [Fußbodenheizung]! Was hat das damit zu tun?

1
  •  helloween
6.2.2013  (#12)
Aus welchem Grund nimmt man im Keller XPS? Wegen der Feuchtigkeit?

Wenn der Keller zusätzlich auch unter der Bodenplatte von aussen gedämmt ist und teilweise zu Wohnzwecken genutzt wird?

1
  •  Nikipedia
6.2.2013  (#13)
Wir haben die ps20 überlappend gelegt und die Hohlräume ausgeschäumt. (Die Platten während der Ausdehnung beschwert).

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Zimmer- und Spenglerarbeiten sehr teuer?