das problem ist, dass es im ganzen Haus warm sein wird. Der Fliesenleger hätte keine Freude, wenn er im Haus schwitzen muss... Also teil am Besten den Fliesenleger gleich 1 Woche später ein... |
||
|
||
der Schweiss des Fliesenlegers ist womöglich weniger dramatisch als die Tatsache, dass auch die Wände noch sehr warm sein werden. Mehr als 25 Grad sollten die aber (laut meinem Fliesenleger) nicht haben da die Fliesen sonst unter Umständen nicht richtig halten weil der Fliesenkleber eventuell 'bröseln' würde.
Bei uns haben die Fliesenleger gerade heute mit den Bodenbelägen angefangen http://der-hausbau.blogspot.com/2012/05/die-fliesen-14052012.html . Wir haben im Moment übrigens knapp unter 20 Grad Raumtemperatur ![]() |
||
|
||
Hallo,
wie lange ist der Estrich schon drin? Wenn das Ausheiprogramm läuft gehe ich davon aus, dass er noch nicht lange drin ist. Problem ist, dass der Innenputz ja auch Feuchtigkeit zieht und ich würde schon warten bis dieser wieder komplett trocken ist bevor Fliesen verlegt werden. lg |
||
|
||
|
||
Das Ausheizprogramm muss auf jeden Fall auch wieder stufenweise zurückgefahren werden. Bei 40°C einfach ausschalten solltet ihr nicht. Würde ausserdem auch noch bis 45°C gehen.
Zurückfahren kann man meistens auch in 5° Schritten - bei manchen Estrichen sogar 10° pro Tag. |
||
|
||
Estrich ist schon 6 Wochen drinnen und nun noch zusätzlich ausheizprogramm.
Werde das Ausheizprogramm nur 2 Tage bei 40 ° belassen und dann 5 ° zurückstellen; geht das? mit 25 ° müsste das mit dem Fliesenlegen auch klappen, oder? Wir werden die Böden sicher eine Woche später machen, aber eben die Wände wären dieses Wochenende dran.. So ist eigentlich alles trocken (auch innenputz; außer einem Raum, der noch keine Fliesen bekommt...) Gibt es einen Richtwert, wieviel ° ein Raum haben darf, um zu fliesen? |
||
|
||
würd ich am Fliesenkleber ablesen.
Bei meinem steht oben: Nicht unter +5° C, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr während oder nach der Verarbeitung anwenden. Verarbeitungstemperaturen über +25° C erfordern Vorsichtsmaßnahmen, damit dem Kleber nicht zu schnell das Wasser entzogen wird. Wie solche Maßnahmen ausschauen weiß ich aber nicht, vielleicht zufächeln ;) |
||
|
||
Werde nun 2 TAge mit 40 ° belassen und dann die Räume selbst zurückdrehen... DAmit diese Kühler sind. Oder muss man beim Ausheizprogramm die FBH FBH [Fußbodenheizung] voll aufdrehen..
Dazu ein bißchen die FEnster öffnen. Es geht ja nur um einen Raum; diesen Abhängen.. Ich glaube dann wird es schon funktionieren.. |
||
|
||
Was ist wenn du diesen Raum einfach abdrehst beim FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler?
dann wie du sagst ein bissl abhängen und passt scho |
||
|
||
Oben wurde geschrieben, das man langsam zurückfahren sollte.. Und so wird langsam zurückgefahren bzw. zwar die TEmperatur gleich bleiben nur eben langsamer durchfluss..
So war meine Theorie dahinter? |
||
|
||
Estrichprogramm fertig - Nun ist das Estrichprogramm in allen Räumen fertig und wir haben gut 25 ° überall; Habe nun auch die Folien-Messung durchgeführt: dh. einen m² Folie auf den Estrich geklebt, und ca 24 Stunden gewartet... Keine Feuchtigkeit auf der Folie; einzig der Estrich ist ganz leicht ein bißchen verfärbt (wie wenn er feucht wäre) aber nicht wirklich sichtbar...
ist der Estrich dann trocken? Oder sollte man noch ein bißchen warten.. Mit Fliesen legen.. Ich glaube das dies egal ist und man nur bei Parkett aufpassen sollte. Wie empflindlich sind Vinyl Böden? |
||
|
||
.wennst Parkett 'schwimmend' verlegst , dann solltest sowieso Dampfsperre drauftun ! |