warum hast du diese kuriosen sperrbereiche eingestellt?
der untere führt zu mehr starts. stell -400*min ein. und lass es kälter werden... |
||
|
||
Diese Sperrbereiche wurden vom Inbetriebnehmer der Nibe Partnerfirma eingestellt. Ich werde mal die beiden Sperrbereiche deaktivieren, dies mal 24h beobachten, dann noch die Gradmin erhöhen wieder 24 h warten und dann die Ergebnisse hier mitteilen. |
||
|
||
ohne mehr info zu haben, schaut das normal aus. info zb: gebäudedaten, heizlast gebäude, erwartete innere/solare gewinne, aussentemperatur, gradminuten-verlauf, vorlauf/rücklauf temperaturen quelle+senke, verdichter-frequenz-verlauf.. ja, würde ich auch mal machen. |
||
|
||
|
||
Hallo, entschuldigt das späte Feedback. Ich habe jetzt nur den Sperrbereich entfernt(Verdichter läuft jetzt die ganze Zeit mit 20Hz) und heute abend die Heizkurve um 1 Grad gesenkt und die Starts sind merklich weniger geworden: jetzt bin ich am Überlegen ob ich die Gradminuten noch höher setzen soll oder mich damit schon zufrieden geben soll. |