Versuch macht kluch😀 |
||
|
||
guten morgen zusammen, gestern Abend hat die Heizung noch die Gradminuten abgebaut, ging dann in die WW WW [Warmwasser] Bereitung, aber seitdem Wärmeträgergeschwindigkeit 0% trotz Einstellung für StandbyHeizung bei 15%. Brauchwasser ist auf Auto. Gradminuten werden keine mehr aufgebaut, weil ja kein Durchfluss mehr da ist. hab vorhin mal kurz neu gestartet, dass ging sie wieder in WW WW [Warmwasser] Bereitung aber dann gleich wieder raus und wieder Wärmeträgergeschwindigkeit 0%. Edit: glaub ich weiß an was es lag, über 48 Grad hätte die Heizung glaub den Heizstab gerne gehabt. Der war aber nicht aktiviert unter Betriebsmodus 4.2 Hab nun auf manuell. jetzt legt sie wieder los. mal schaun was passiert |
||
|
||
war die heizgrenze überschritten? dann werden keine GM gezählt. filterzeit ? durchschnittsAT? war ja recht warm die letzten tage. |
||
|
||
hallo zusammen nach ein paar Tagen krank im Bett gelegen, kann ich euch berichten, dass nun alles soweit gut funktioniert (bei 54 Grad Warmwasser). keine Fehlermeldungen mehr. danke euch für die Unterstützung. bei Zeit, werde ich versuchen, mit einem Kollegen die Verrohrung zu ändern. |
||
|
||
Seit dem 11.2. sogar keine Infomeldungen mehr. Aus der Folterkammer ist die kleine erstmal raus 👍 Halt ein Auge drauf. |
||
|
||
Super Problem 1 ist erledigt. Dann lass die Hydraulik noch ändern dann sollte es passen👍 1 |