|
|
||
Mit dem Fönwetter wurde bei uns die Durchschnitsstemp. für die Heizgrenze wieder überschritten. Könnte das bei dir auch der Fall sein? |
||
|
||
Nein, leider nicht. Ich habe die Heizgrenze zum testen auf 21°C gesetzt und die die Zeit für die Mittelung 3h. Er gibt auch nur 14,8°C, bzw. 14,9°C an. Nach einem Neustart sagt die SMO dass alles in Ordnung ist. |
||
|
||
Hast du auch die Anlagenhydraulik interlegt? Mit der SMO S40 lässt sich ja vieles betreiben. Die Regler an der S320 sind zb vorprogrammiert. Du musst aber bei dir sagen zb es gibt ein umschaltventil , warmwasser und Heizung |
||
|
||
|
||
@dext0x Danke für den Tip. Menüpunk 7.3.4.3 hatte ich nicht drin, aber die Ein- und Ausgänge. Die werden auch angezeigt. Habe das jetzt konfiguriert und erst mal die Warmwasserbereitung rausgenommen um alles so einfach wie möglich zu halten. Habe dann Manuell Heizung ausgewählt: die Relaisanzeigen leuchten, aber die Wärmepumpe sagt immer noch "kein Bedarf" und läuft wohl deshalb auch nicht. Die Kommunikation mit der Wärmepumpe scheint zu funktionieren, denn die Temperaturen an Verdichter, Vorlauf, etc werden von der SMO angezeigt. Im Gegensatz zu vorgestern läuft die WPWP [Wärmepumpe] auch nicht mehr im Testbetrieb. Da hatte ich aber nicht geprüft, ob die Meldung "kein Bedarf" angezeigt wurde, |
||
|
||
Ich vermute dass es das Beste ist, alles auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und neu anzufangen. Gibt es bei der F2120 eine Möglichkeit die Elektronik ohne den Hauptschalter aus- und einzuschalten? ps.: ich finde das Forum sehr hilfreich und hoffe, dass ich mich später entsprechend einbringen kann |
||
|
||
Oh Wunder, es tut sich was. Die Wärmepumpe ist in den Testbetrieb gegangen. Es hat ziemlich lange gedauert, ich weiß nicht genau wie lang (sicher keine 1/2 Stunde). Ich werde si erst mal laufen lassen (das Haus ist ziemlich ausgekühlt). Mal sehen, ob es dann auch im "normalen" (kein Test-) manuellen Betrieb funktioniert. |
||
|
||
Muss erst vorheizen die WPWP [Wärmepumpe] |
||
|
||
Klimatisierungssysteme ist ja ein cooles Wort für Heizkreise. Hab ich so noch nicht gehört. Wieder über das Forum was gelernt😀! |
||
|
||
kurzes update: die WPWP [Wärmepumpe] läuft jetzt im Automatikmodus und die Vorlauftemperatur ist ok. Wahrscheinlich war ich zu ungeduldig und habe die Vorheizzeit nicht im Blick gehabt. Die Meldung "kein Bedarf" hat mich halt irritiert, da der Bedarf ja offensichtlich an die WPWP [Wärmepumpe] gemeldet wurde und die in den Vorheizmodus geht. Na ja, da muss man sich erst dran gewöhnen. Jetzt habe ich noch das Problem mit der Brauchwassererwärmung. Obwohl min (40°C) und max (48C) eingestellt sind und der Brauchwasserfühler (Mitte) nur 18°C anzeigt, lädt er nicht, obwohl Heizung und Brauchwasserbereitung angewählt sind. Das Umschaltventil (kein NIBE) ist allerdings noch nicht angeschlossen, das habe ich von Hand umgeschaltet. Allerdings fährt die WPWP [Wärmepumpe] die VL VL [Vorlauf] Temperatur nicht höher als für die Heizung (32°C). Braucht die SMO S40 bzw WPWP [Wärmepumpe] eine Rückmeldung dass das Umschalventil geschaltet hat? Wenn ja wo? Danke für jeden Tip. |
||
|
||
Inzwischen läuft die Anlage im Automatikmodus ganz zuverlässig, schaltet aber ziemlich oft. Um mein Konzept mit dem Pufferspeicher umzusetzen (Details werde ich später einstellen, wenn es funktioniert) darf die Grundfos Alpha2 UWP, die die WPWP [Wärmepumpe] versorgt, nur dann laufen, wenn die WPWP [Wärmepumpe] läuft. Das heisst, auch nicht im mit niedriger Leistung im "Schnüffelmodus". Da die Anlage aus 2xFBH-Kreise, 1xNiedertempertur HK plus WW WW [Warmwasser]-Speicher besteht gibt es mehrere Zusatzpumpen, daher wird die VL VL [Vorlauf] Temperatur für den Heizbedarf nicht direkt vor der Alpha2, sondern an anderer Stelle gemessen. Die Ansteuerung der Alpha2 erfolgt - wie üblich - über AA100-X5 aber ohne Steuerleitungen (die gibt es an der Alpha2 nicht). Kennt jemand eine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die UWP nur während des Betriebs der WPWP [Wärmepumpe] auch läuft (natürlich auch bei Enteisung) ? |
||
|
||
Man kann ja die Drehzahl im Schnüffel/Standby-Modus ja beliebig einstellten, geht da nicht auch 0%? Ansonsten gibt es da auch noch einen Modus das sie nicht permanent läuft, ich dachte periodisch alle ~30min. kurz schnüffelt, (genau weiß ich es nicht mehr) aber scheinbar läuft sie da gar nicht zwischen den Takten: Aus dem Handbuch: periodisch: Die Ladepumpe startet ustoppt 20 s vor bzw. nach dem Verdichter in der Wärmepumpe. |
||
|
||
@Lemberger Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung zu später Stunde . Für die Nutzung dieser Funktionen braucht man wohl die Ladepumpe CPD11, die eine zusätzliche Steuerleitung hat. mit der Alpha2 geht das so nicht. Aber das dazugehörende Signal (0-10V, moduliert) liegt an AA100-X12 an. Leider lassen sich solche Signale meistens ohne größeren Dekodieraufwand nicht verwenden. Vielleicht gibt es noch einen Ausgang der aktiv wird, wenn die WPWP [Wärmepumpe] starten soll. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]