Fallleitungen in 50er Außenwand

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  gsp_steve
6.6. - 13.6.2016
29 Antworten 29
29
Hallo,
ist es technisch korrekt eine Fallleitung in einer Außenwand zu verlegen?

Im Plan ist es nämlich so eingezeichnet.


2016/20160606477580.JPG

  •  Squawvally
  •   Silber-Award
6.6.2016  (#1)
Wenn es irgendwie geht, wäre die Ableitung im Innenbereich besser. Bei Dir würde sich die tragende Wand zwischen Bad und WC anbieten.
Wenn Dein Bodenaufbau ausreichend hoch ist (der sollte im EG ausreichend hoch sein) wäre das kein Problem.

1
  •  gsp_steve
8.6.2016  (#2)
Hallo,
Danke für die Antwort, ich habe jedoch drei Fallleitungen, zwei davon mit Dach Entlüftung. Kann man die einfach wo anders hochziehen. Und gibt es einen Richtwert, wie weit eine Fallleitung von einer Dusch, WC usw. max. entfernt sein sollte!?

Bodenaufbau: 20 cm

1
  •  Kisi88
8.6.2016  (#3)

zitat..
gsp_steve schrieb: Und gibt es einen Richtwert, wie weit eine Fallleitung von einer Dusch, WC usw. max. entfernt sein sollte!?


Rohrdurchmesser + % Gefälle x Länge < max. Aufbau (exkl. Estrich)

Probleme könnte es hier nur evtl. beim WC Abfluss geben (wegen dem großen Rohrdurchmesser).
Abhilfe:
-WC und Waschbecken tauschen
-als Notlösung kann eine Aussparung (3cm) in der Rohdecke die restlichen paar cm bringen (Aber nur in Rücksprache mit dem Statiker, da die notwendige Überdeckung der Bewehrung nicht mehr gegeben ist)



1


  •  gsp_steve
8.6.2016  (#4)
@Kisi88
Könntest du mir bitte genauer erklären wie es hier beim WC Abfluss zu Problemen kommen kann!? Verstehe ich leider nicht ganz...

1
  •  Kisi88
8.6.2016  (#5)

zitat..
gsp_steve schrieb: Könntest du mir bitte genauer erklären wie es hier beim WC Abfluss zu Problemen kommen kann!?


Beispiel:
Fußbodenaufbau 13cm zb (exkl. Estrich + Belag)
Durchmesser Abfluss WC 11cm
bleiben noch 2 cm für Gefälle übrig -> sprich nur ~1m Länge möglich ohne den Estrich zu schwächen

Wie sieht dein Bodenaufbau genau aus? 20cm in Summe? exkl. Estrich?....
Wenn du 20cm bis UK Estrich hast sehe ich hier keine Probleme

1
  •  hoth
8.6.2016  (#6)
schließe mich da Squawvally an, wenn es geht vermeiden.
Dein Installateur kann dir aber bei der Planung sicher behilflich sein!

Wenns nicht anders möglich ist gleich beim Rohbau mitberücksichtigen.
Es sollten die offenen Kammern des 50ers gleich mit Thermomörtel verschlossen und eine 5cm xps Streifen hinter den Rohren miteingearbeiten werden. So vermeidest du eine Wärmebrücke über die ganze Länge!
Deckendurchbruch nicht vergessen...

1
  •  gsp_steve
8.6.2016  (#7)
Bodenaufbau sieht wie folgt aus:
Bodenbelag 1,00cm
Estrich 6,00cm
PAE-Folie -
Trittschalldämmung 3,00cm
PAE-Folie -
Ausgleichsschüttung 10,00cm
STB-Decke 20,00cm



1
  •  Kisi88
8.6.2016  (#8)
dann passt mein Beispiel mit den 13cm für dich.

Das wird auch der Grund sein warum der Inst. das Fallrohr an der Außenwand eingeplant hat (Nähe zum WC).
Ich würde aber einfach WC und Waschbecken tauschen und dass Fallrohr an der Innenwand legen, falls die darüber/darunter liegenden Geschosse das zulassen.
Vielleicht reicht sogar dein Aufbau aus um die Positionen gleich zu belassen und den Fallstrang in der Innemauer zu legen, aber das soll dir dein Installateur sagen ;)


1
  •  eggerhau
9.6.2016  (#9)
Fallleitungen in 50er Außenwand -

zitat..
Fallleitungen in 50er Außenwand
Hallo,ist es technisch korrekt eine Fallleitung in einer Außenwand zu verlegen? Im Plan ist es nämlich so eingezeichnet.

So wirst Du nicht weiterkommen.
@Kisi88 @hoth @squavally Es gibt ja - vermutlich - noch ein Geschoss darüber und darunter. Das solltet ihr bei den Ratschlägen schon auch noch mit einbeziehen. emoji
Denn der Plan schaut ja insgesamt recht professionell aus.
Gruss HDE

1
  •  gsp_steve
9.6.2016  (#10)
Ja, die Position, wird dort verbleiben wo sie ist, da wie eggerhau auch richtig dargestellt hat, die Position auch abhängig vom KG sowie OG ist.

Ich glaube ich werde die Fallleitung im Vorraum in der 50er Außenwand verlegen und den Rest mit einer Vorwandinstallation.

Im Vorraum kommt mir eine Vorwandinstallation doch eher ungünstig.

Und ich hoffe dass eine Installation in der Außenwand in diesem Fall nicht so Problematisch ist, da dahinter ja noch die Garage angrenzt.

1
  •  rocco81
  •   Bronze-Award
9.6.2016  (#11)

Du könntest das Fallrohr auch in der Spülkasten Vormauerung hochziehen.



1
  •  Squawvally
  •   Silber-Award
9.6.2016  (#12)

zitat..
eggerhau schrieb: Es gibt ja - vermutlich - noch ein Geschoss darüber und darunter


Gugst Du: (der sollte im EG ausreichend hoch sein) emoji
Ich entnehme dem Plan, dass diese Situation im EG ist.
Im OG habe ich dann auch die Möglichkleit, die Betondecke entsprechend auszusparren.
Und dem Plan entnehme ich auch, dass die Waschbecken auf einer tragenden Wand montiert sind.
Wenn wie gsp_steve schreibt auch noch ein KG vorhanden ist, wäre es unter Umständen auch möglich, die Leitung an der Decke zu leiten.
Abder eggerhaus hat schon recht. Man sollte immer das Ganze im Auge behalten emoji

1
  •  eggerhau
9.6.2016  (#13)
Fallleitungen in 50er Außenwand -

zitat..
gsp_steve schrieb: Ja, die Position, wird dort verbleiben wo sie ist, da wie eggerhau auch richtig dargestellt hat, die Position auch abhängig vom KG sowie OG ist.

Wenn Du einen Rat möchtest. musst Du die beiden anderen Geschosse auch hier reinstellen. Ohne die Zusammenhänge machen Ratschläge keinen Sinn.
Gruss HDE

1
  •  gsp_steve
10.6.2016  (#14)
@ Squawvally, die Wand an welcher die Waschbecken montiert werden ist nicht tragend ausgeführt.

Ich denke die Position wird hier verbleiben, nur eben ob in der Wand verlaufend oder als Vorwandinstallation.

Wie schon gesagt, bin ich jetzt an dem Punkt dass ich zumindest die Fallleitung im Vorraum in der Wand verlaufen lasse.

Hier noch die anderen Geschosse:

2016/20160610400325.JPG


2016/2016061066097.JPG

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
10.6.2016  (#15)
Ich würds überall über ne Vorwandinstallation lösenIm KG isses imho ned so wichtig, da kannst die Leitungen ja sehen...
Im EG bei der Dusche und WC viereckig einhausen, optional dazu noch ein wenig gestalterisch (Ablagen / Beleuchtung) mitdenken.
Im EG den Wäscheschacht ebenso...
Im OG an der gesamten Wand ne Vorsatzschale, hier hast Platz. In den Ecken wieder viereckig nach oben, beim Wäscheschacht auf Parapethöhe enden lassen wg Einwurf.

ng

bautech


1
  •  gsp_steve
10.6.2016  (#16)
@bautech würdest du im Bad im OG bei beiden Aussenwänden ein Vorsatzschale machen und im Fensterbereich bei Parapethöhe enden?

Und im EG-Vorraum auch eine Vorsatzschale!?

1
  •  gsp_steve
10.6.2016  (#17)
Und noch eine Frage nebenbei, würde es nicht ausreichend sein, eine Leitung über Dach zu entlüften anstatt wir geplant zwei?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
10.6.2016  (#18)

zitat..
gsp_steve schrieb: würdest du im Bad im OG bei beiden Aussenwänden ein Vorsatzschale machen und im Fensterbereich bei Parapethöhe enden?


Ich würd so wenig wie nötig machen... also die Leitungen immer mit der kleinstmöglichen 90°-Ecke einhausen, entlang der Wand muß man sich was überlegen... Parapethöhe oder Badewannenhöhe oder was dazwischen is Geschmackssache!

zitat..
gsp_steve schrieb: würde es nicht ausreichend sein, eine Leitung über Dach zu entlüften anstatt wir geplant zwei?


Nö, is in der Norm so geregelt! Jeder Fallstrang muß über Dach (oder anderweitig, zB mittels HL 900) belüftet werden!

ng

bautech

1
  •  505ps505
12.6.2016  (#19)
Welche Sorgen macht man sich da bei einer 50 ger Mauer ?
Was soll da bitte sein?

1
  •  brink
12.6.2016  (#20)
der 50er ziegel ist gleichzeitig dämmung. stemmst du diesen auf, innen außen irgendwo, reduszierst du die dämmung.
sachen in den 50er ziegel einzubauen sind schon mal ganz schlecht, aber bitte..
noch schlimmer wird's, wenn man ausgerechnet die aussenwand-ecke aufbohrt, weil dort sowieso die niedrigster dämmwert einer aussenwand herrscht. ich würde es nicht machen.

2016/20160612221935.PNG
(http://www.zieglerverband.at/waermebrueckenkatalog_gesamt.pdf)

2
  •  eggerhau
13.6.2016  (#21)
Fallleitungen in 50er Außenwand - Grundsätzlich solle man auf Installationen in der Aussenwand verzichten. Mach - wo möglich - "Vorwand".
Was @bautech schreibt finde ich ok! Jedoch "Belüftungsventile" würde ich nur im "Notfall", wenn halt nichts Anderes geht, einsetzen. Das sind mechanische Teile, die müssen zugänglich sein und "gepflegt" werden. >:( Auf Dauer schlecht! Die Normen sagen:
2016/2016061312203.PNG Ein guter Installateur wird Dir das ja auch so vermitteln.
Ist das Haus schon gebaut oder erst auf dem Papier?
Gruss HDE



1
 1  2 