« Heizung, Lüftung, Klima  |

Fazit 1 Jahr LWP

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Löpi
17.6. - 1.7.2011
26 Antworten 26
26
Hallo liebes Forum. Also mein erstes Jahr mit meiner Luftwärmepumpe ist vorbei. Hier ein paar Daten: Stromverbrauch: 9064 kwh bei 30145 kwh Heizleistung, also JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bei 3,3. Keinerlei Störungen, lediglich feinjustierung. Was haltet ihr davon, wie hoch war euer Verbrauch?? Wäre sehr interressiert. Auf viele Beiträge freut sich
Löpi

  •  KTT2010
17.6.2011  (#1)
Hallo Löpi - Unter folgenden Link kannst du deine Daten eintragen und deine Werte mit den Werten vieler anderer Wärmepumpenbesitzer vergleichen:
http://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/

Viel Spass

Josef

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
18.6.2011  (#2)
najo, kommt aufs Haus (EKZ, beheizte Fläche) an und wie die Heizleistung berechnet wurde.

30000 kwh Heizleistung sind heutzutage eine mittlere Katastrophe, das kostet dich 1600 Euro/Jahr bei einem normalen Stromtarif emoji

1
  •  Ferlin
18.6.2011  (#3)
Stromverbrauch hat er ja nur 9000 kwh,also nicht so schlimm :)

1


  •  johro
  •   Gold-Award
18.6.2011  (#4)
Hallo - mich würde die Heizkurve interessieren,
ich kann bei meiner WP WP [Wärmepumpe] die Starttemp. (Bei +20°) und Endtemperatur /bei -20°) einstellen und damit die Steigung regeln. wie ist das bei deiner WP WP [Wärmepumpe]?

lg
johannes

1
  •  New_Projekt
19.6.2011  (#5)
@ Ferlin

9000 Kwh Stromverbrauch ist eine Katastrophe.
Zeitgemäss wäre ca. ein Drittel davon.

grüsse

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
19.6.2011  (#6)
@Löpi - Was hast du für eine EKZ und wie groß ist die beheizte (Wohn-)Fläche? Mir kommen die 9000 nämlich auch recht hoch vor. Ich verbrauche weniger als ein Fünftel, nämlich 1700 kWh/Jahr.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
19.6.2011  (#7)
@Ferlin - wie gesagt, ich finde dass 9000 kwh Stromverbrauch schon eher schlimm sind...sind immerhin 1600 Euro pro Jahr...

1
  •  Ferlin
19.6.2011  (#8)
Vlt hätte ich anstelle von dem :) ein ;) machen sollen,ich weiss das 9000 kwh verdammt viel sind,sorry war das falsche smiley :(
EKZ und qm wären hier wirklich noch interresant!
Lg

1
  •  Löpi
19.6.2011  (#9)
Also - 1700 kwh ?? Was hast du für eine EKZ??
Meine beheizte Fläche sind ca. 200 m², EKZ 44,1, auch zu berücksichtigen dass der Estrich ausgeheizt wurde (3 wochen volles Programm), auch das WW WW [Warmwasser] mache ich mit der Wärmepumpe. (2 erwachsene +2 Kinder)! Eure Preisberechnugen verwirren mich ein wenig?!?! Welche Tarife habt ihr denn? meine kwh kostet am Tag 14 Cent und nachts 11 Cent.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
19.6.2011  (#10)
@Löpi - EKZ10, 210 m². WW ist auch dabei. Aber kein Estrich ausheizen.

1
  •  creator
  •   Gold-Award
19.6.2011  (#11)
hui... - ... da bin ich ja mit meiner hier so viel gescholtenen e-direktheizung super günstig mit dabei...

die 1600 werden schon hinkommen, je nach bundesland langt halt der regionale stromversorger bei den leitungsgebühren unterschiedlich zu, kann man eh auf www.e-control.at vergleichen.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
19.6.2011  (#12)
@Löpi - 11c/kWh? Wuhuu! Wenn der Gaspreis steigt habe ich auch bald einen Nachtspeicher im Keller. ;) Wer ist dein Anbieter?

EKZ 44 ist nun mal nicht der Reisser. Benjis Haus ist immerhin 4,4 mal so gut gedämmt. Das ist genau das, warum hier im Forum immer empfohlen wird das Geld in Dämmung zu stecken. Benji würde selbst mit einer spottbilligen Direktstromheizung noch günstiger heizen als du.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
19.6.2011  (#13)
@loepi - Sind die 14 bzw. 11 cent/kwh der Komplettpreis, also das was du auch bezahlst (inkl. Steuern, Gebühren, Leitungsentgelten usw.)?
Wenn ja, würd mich auch der Anbieter interessieren emoji

lt. deiner EKZ solltest ca. 9700 kwh/a bei 20 Grad HWB haben (220m2*44).
Wenn du jetzt z.b. 23 Grad innen hast, waerst auf ca. 11500 kwh (1 Grad kostet ca. 6 %).
Fürs Warmwasser kannst nochmal 2500-3000 kwh (je nach Verbrauch) dazurechnen, bist also in Summe auf 14000 kwh/Jahr.

Estrichausheizen kostet lt. http://www.energiesparhaus.at/forum/20778 ca. 1500 kwh Strom.

Ich vermute eher, dass dein Wärmemengenzähler luegt und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] eine sehr schlechte JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] erreicht hat, sicher keine 3,3 (der letzte Winter war rel. kalt, das Estrichausheizen traegt dazu sicher viel zusaetzlich bei, dass der COP im Keller ist, da die WP WP [Wärmepumpe] bei dem Ausheizprogramm alles andere als effektiv ist...ev. ist auch deine WW WW [Warmwasser] Temperatur zu hoch).

Benji hat, wenn ich mich nicht irre, eine Sole WP WP [Wärmepumpe], die sind wesentlich effektiver als LWP LWP [Luftwärmepumpe], dafür aber auch teurer emoji



1
  •  lize
  •   Gold-Award
19.6.2011  (#14)
und... ein Passivhaus mit einem EKZ 44 Haus zu vergleichen ist wie David gegen Goliath... emoji

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
19.6.2011  (#15)
Die 30.145kWh sind gemessen oder eine Hochrechnung? - Soviel Energie ließe sich eigentlich nur mit einem übereifrigen E-Heizstab oder offenen Fenstern im Winter verbrauchen ... glaub nicht, dass das Estrich-Ausheizen solche Zahlen verursacht. => Zweite Heizperiode abwarten (bzw. E-Heizstab im Auge behalten falls die 30.145kWh nicht von einem korrekt eingebauten WMZ kommen).

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
20.6.2011  (#16)
@Löpi - Gdfde hat es vorgerechnet, mehr als 14.000kWh/a Wärme sollten es im Normalfall nicht sein. Deine 30.000kWh/a lassen sich nicht mal mit dem Ausheizprogramm erklären. Ich tippe auch sehr stark auf eine falsche Messung des Wärmemengenzähler und auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] unter 3. Du wärst einer der sehr wenigen, die mit Warmwasserzeugung bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] über 3 käme. Das würde aber eine perfekt abgestimmte und konfigurierte Installation bedingen. Das Ausheizprogramm arbeitet zudem mit relativ hohen Vorlauftemperaturen, da arbeiten Wärmepumpen prinzipbedingt sehr schlecht, die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3,3 kann also keinesfalls stimmen. Ich tippe eher auf eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 2, dann kämst du mit deinen 9.000kWh Strom auch auf realistischere 18.000kWh Wärme. 5.000kWh kann ich mir dann schon für ein längeres Ausheizprogramm im Winter vorstellen.

1
  •  Löpi
23.6.2011  (#17)
Hallo - War gerade in Urlaub, deshalb nie reingeschaut. Also für Heizung lt. Wärmemengenzähler 19.000 kwh, für Wasser (HGL Vorlauf) 10.000 kwh. Der Heizstab ist 765!!! Stunden gelaufen. (Falsche Einstellung vom Inbetriebnehmer!!) hab ich eh schon mal erzählt.
@ 2moose. diesenWert habe ich abgelesen!

1
  •  KTT2010
25.6.2011  (#18)
@Löpi - Lass dich bezüglich deiner EKZ nicht verunsichern, du liegst damit immer noch deutlich besser als der Österreichschnitt. Viele in ihren "ungedämmten" Altbauten (mit Ölheizung) wären glücklich mit dieser EKZ.
Allerdings weichen deine gemessenen Verbräuche sowohl bezüglich Heizung als auch Warmwasser enorm nach oben ab.
Bei einer EKZ von 44 sind (ohne Estrich ausheizen, Gebäude unterkellert) 12500 kWh p.a. Heizenergie und für einen 4-Personenhaushalt bei recht großzügigem Warmwasserverbrauch 3500 kWh p.a. zu erwarten.
Wie erklärst du dir deine Abweichungen?

Grüße Josef


1
  •  Löpi
25.6.2011  (#19)
Gute Frage - Keine Ahnung! Ev. wirklich falscher Wärmemengenzählung?
Beim ersten Service haben wir einige Einstellungen verändert. Speziell Zuschaltpunkt Heizstab. Raumtemp. hatte ich immer auf 21°, Heizkurve 0,4, Frischwasserzapftemp. bei 47°. Vielleicht liegt es daran dass es die erste Saison war, Baufeuchte etc.? Sonst kann ich es mir auch nicht erklären. Vielleicht hat ja jemand ein paar Tips.
Haben auch nicht wirklich Fenster geöffnet, nur was sein muss.
Aussenputz hab ich noch keinen, kann das auch schuld sein? (Planziegel 50 cm)
Dachboden war noch nicht zur Gänze isoliert (Hab ich mittlerweile schon gemacht)
Also dann bis später

1
  •  2moose
  •   Gold-Award
27.6.2011  (#20)
Inklusive 765 E-Heizstab-Stunden UND Warmwasserbereitung - noch eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 3,3? Alle Achtung, da verblassen manche Erdwärmepumpen vor Neid. Trotzdem bleiben für einen Neubau unzeitgemäße Kosten ... den Vergleich mit einem ungedämmten Altbau entlockt mir ein müdes Lächeln emoji
Wart also mal eine Saison ohne übermäßigen Heizstab-Betrieb, ohne Ausheizen und evtl. mit Putz ab.

1
  •  bernd71
28.6.2011  (#21)
Sole Wärmepumpe – Vaillant GeoTherm, 3 Jahre im Betrieb - Hier die Eckdaten : Vaillant GeoTherm Exclusiv 8kw (für Heizung und WW WW [Warmwasser])
Haus 185 qm, EKZ 48, Raumtemperatur eingestellt auf 22-23 Grad.
0 Stunden e-Heizstab

Jahresstromverbrauch für die Heizung ist ca.2400kw/h pro Jahr (eigener Stromzähler)
Grundsätzlich bin ich ja mit den Kosten zufrieden, was mir jedoch zu denken gibt ist die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. Ich hoffe die Berechnung stimmt so wie ich das mache, die WP WP [Wärmepumpe] hat einen Wärmemengenzähler, ich dividiere einfach den verbrauchten Strom mit den kw/h den der Wärmemengenzähler anzeigt, und da bekomme ich einen Wert von 2,75 was ja eigentlich sehr schlecht ist für eine SoleWP.
Was könnten da die Gründe dafür sein? Gesagt wird ja, dass man auf einen Wert von annähernd 4 kommen sollte...


1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next