3
12
Hallo Formgemeinde,

hat wer Erfahrung mit FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohren?

Wir haben überall das Mehrschicht- Verbundrohr mit Alueinlage verlegt welches ja zu 100% Sauerstoff dicht "ist/sein sollte".

Jetzt würden wir gerne im Altbau auf FBH FBH [Fußbodenheizung] umstellen, bräuchten aber 18mm Rohr und das gibt es von unserem bevorzugten Hersteller nicht.

Jetzt die Frage, ist es ein großer Nachteil wenn man ein normales Rohr nimmt?
Mir geht es vorallem um die Wasserqualität, weil obwohl wir eine Hackgut Anlage haben, mit 0815 Pufferspeicher, ist unser Wasser total klar, was angeblich daran liegt dass keine Luft hinzu kam ...

... keine Ahnung ob da etwas dran ist, aber unsere Schaugläser schauen nach 15 Jahren aus wie am ersten Tag.

Der Hersteller meint nur seine 0815 Rohre sind laut Norm dicht, aber eben nur laut Norm ... Kann ein Rohr durch den Estrich wirklich Sauerstoff aufnehmen???? Oder ist das ganze reichlich überbewertet.

Lg Andi

  •  CoolS
  •   Bronze-Award
13.1.2024  (#1)
Wir haben 17mm PE-RT Rohr genommen, laut meinem Insti ist das ihr Standardrohr.
Aufschrift war "PE-RT 5-Schicht Rohr DIM 17x2.0 Diffusionsdicht geprüft nach EN ISO 22391 ÖNORM 16833/34"

Ich denke das man mit keinem Rohr wirklich was falsch machen kann, da würde ich mehr Wert auf die Wasseraufbereitung legen. Bei uns hat der Insti Entsalzt, den PH Wert auf ca. 9,5 erhöht und die Leitfähigkeit geprüft.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.1.2024  (#2)
Bei uns 17x2 PEX von Fränkische.

Ich denke viel vom Unterschied macht das Verlegen aus, das Mehrschicht Alu bleibt in der Form, für Laien leichter zu handeln.

Die entscheidenden Faktoren sehe ich trotzdem nicht beim Rohr, sondern bei einer sauberen Planung. Bei all den thematisierten FBHs in diesem Forum ist mir kein Fall bekannt, wo das Rohr einen signifikanten Einfluss auf den Problemfall hatte. 

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
14.1.2024  (#3)
Mach dir da keine Gedanken, ich habe beides verwendet.. PE-RT Kunststoffrohr in der BKA BKA [Betonkernaktivierung], Aluverbund bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]..

Hat beides gut funktioniert, im Neubau bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und sehr engen Verlegeabständen und Radien würde ich nur mehr Aluverbund legen... bei entsprechender Verlegeplanung war es ein Traum wie schön das zum verlegen war, natürlich mit Aussenbiegefeder gearbeitet... Abstände unter 10cm wirst mit keinen PE-RT Rohr schaffen ohne es zu knicken, bzw. musst dann extrem große Schlaufen machen..

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
14.1.2024  (#4)

zitat..
Romsch1 schrieb: Aussenbiegefeder

Wie läuft das mit dieser Feder in der Praxis ab? Wenn du einen Kreis legst, wo in der Mitte der Schnecke die enge Wendung kommt, dann hast du die sagen wir ganzen 90 m die Feder drauf und schiebst die vor dir her?


1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
14.1.2024  (#5)
So war es bei unserer BKA BKA [Betonkernaktivierung] Verlegung. Den ein oder anderen Kabelbinder musste ich noch mal öffnen, weil ich die Feder nicht vorbeigezogen habe 😂

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
14.1.2024  (#6)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
Romsch1 schrieb: Aussenbiegefeder
───────────────

Wie läuft das mit dieser Feder in der Praxis ab? Wenn du einen Kreis legst, wo in der Mitte der Schnecke die enge Wendung kommt, dann hast du die sagen wir ganzen 90 m die Feder drauf und schiebst die vor dir her?

wir waren zu dritt beim Verlegen..
einer an der Rolle und Rohr nachgeben, einer am Tackergerät und einer beim verlegen, biegen mit der Feder...

Genau die Feder ist permanent am Rohr und du hast quasi beide Hände immer an der Feder und schiebst diese weiter und biegst damit dein Rohr, so habs ich gemacht (auch das erste Mal mit Aluverbund)..
Hat 1A funktioniert

Hier am Foto siehst du die Feder

_aktuell/20240114975460.jpg

WC

_aktuell/20240114376620.jpg

Bad

_aktuell/20240114934418.jpg

Gang

_aktuell/20240114915867.jpg

4
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
15.1.2024  (#7)
Vielen Dank für Euer Feedback!, wieder etwas gelernt. LG

1
  •  Tom91
15.1.2024  (#8)
Also mir ist von einem älteren Kollegen erzählt worden dass die "alten" kunstoffrohre eben nicht Sauerstoff dicht sind und nach vielen Jahren spröde würden und laut Erzählungen sehr leicht eingerissen sind. 
Heute sollte aber sowieso jede fbh mit aufbereitetem Wasser gefüllt werden.

Mfg✌️

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
15.1.2024  (#9)
Eine Bekannte von uns musste nach 40 Jahren die FBH FBH [Fußbodenheizung] außer Betrieb nehmen, da die Rohre "zugewachsen" waren.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Kondenswasser bei ComfoPipe