Wir hatten Probleme mit Kondenswasser bei ComfoPipe in der Außenluftansaugung.
Ist das Problem bekannt? Die neuen ComfoPipe Compact sind offenbar diffusionsdichter.
Stimmt das?

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
15.1.2024  (#1)
Die Problematik ist, dass 15mm Wandstärke für Kondensatschutz zu wenig sein können, wenn die AT AT [Außentemperatur] unter von -5°C absinkt und die Raumluftfeuchte über 45% liegt. In der ÖNORM sind 19mm bei Lambda 0,04 als Mindestanforderung genannt.
Außerdem würde ich längere Leitungen als 2-3m (Außenluft und Fortluft in Summe) für energieeffiziente Gebäude nicht empfehlen, wegen der Wärmebrückenwirkung der Luftleitungen.

Die Diffusionsdichtheit hat keine Auswirkungen auf die Kondensatneigung des geschäumten Rohres.