Trockenbauwand gehört sowieso nicht auf den Estrich... Die Kompromisse diesbezüglich sind klar oder? |
||
|
||
Habe dazu vor ca. einem Jahr schon einmal einen Thread gestartet. Mir sind alle vor und Nachteile bewusst. Es handelt sich aber um ein Geschäftslokal und da ist es so für mich besser. |
||
|
||
Aha, na dann ist es ja gut. Ich gehe davon aus das ihr ein Leck in einer befüllten FBH FBH [Fußbodenheizung] gleich gemerkt hättet... wie tief habt ihr eigentlich gebohrt/verankert? |
||
|
||
|
||
Die schlagdübel sind 35mm. Gebohrt habe ich sicher tiefer. Ein anbohren hätte ich wahrscheinlich gleich gemerkt. Mir geht es aber auch darum ev. die Leitung beschädigt zu haben und langfristig ev. ein Schaden entsteht. Ich denke ich werde sicherheitshalber den Estrich im Bereich der Schraube entfernen und nachsehen. Der Aufwand hält sich jetzt noch in Grenzen. |
||
|
||
So würde ich es vermutlich auch machen. Mit einer Taschenlampe sollte man da was sehen :) |
||
|
||
Ich denke mir auch dass bei einem kleinen Loch das Wasser ev. nach unten sickert und so gar keine nasser Fleck sichtbar wird. Solche Fehler sind halt nervig 😆😉 |
||
|
||
Morgen Über die Druckanzeige - bzw. Abfall auf der Heizung müsst es sich längerfristig feststellen lassen. Ja! Aber gscheiter jetzt a Viertelstund investieren, wos nochleichter geht, als nachträglich dann Bodenbelag, Estrich usw. aufhacken... LG & viel Erfolg Wolfgang |
||
|
||
Wenn tatsächlich ein Loch in der FBH FBH [Fußbodenheizung] ist siehst du es spätestens am nächsten Tag auf dem Manometer und der Estrich in diesem Bereich wird sich auch verdunkeln. Wenn 2 Bar auf der Leitung sind spritzt es auch bei einem kleinen Loch raus. Das Aufstemmen is a ned so super und auch eine Gefahr dass du das FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr ruinierst. Einfach froh sein dass es gut ausgegangen ist 😉 Liebe Grüße Jürgen |
||
|
||
Ich hatte Mal eine leicht tropfende Schraubverbindung, durch das Druckausgleichsgefäß hat es aber Tage gedauert, bis ich da was am Manometer gesehen habe. Wenn Heizung und WW WW [Warmwasser] nicht läuft, könnte man das Ausgleichsgefäß absperren, dann müsste eine Undichtheit schnell ersichtlich sein. |
||
|
||
Vielleicht kannst dir wirklich die Bohrlöcher ansehen - gut aussaugen, evtl. mit einem feuchten Tuch auswischen und dann mit einer Lampe, oder evtl. mitm Handy die Löcher inspizieren. Ich denke, wenn man da irgendwo Alu oder Kunststoff angebohrt oder gestreift hat, müsste man das sehen. |
||
|
||
Wir haben mal mit einer induskopkamera nach gesehen, gibt's um 80 Euro in Amazon und kann man immer mal brauchen. Mit staubsauger und druckluft reinigen und Kamera rein da siehst das Rohr oder eben nicht Lg |
||
|
||
Um endlich Gewissheit zu haben habe ich heute Abend noch schnell das Loch freigelegt. Wie befürchtet habe ich das Rohr erwischt. Werde nun am Montag den Installateur kontaktieren. Könnt ihr mir vorab sagen wie aufwendig eine Reparatur ist? Wie weit muss das Rohr freigelegt werden? Kann nur ein Kreis ausgelassen und gespült werden? Muss auch noch mit der Versicherung sprechen. Ev. Übernimmt die Versicherung die Reparatur. Lg |
||
|
||
Hallo Bube, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
gottseidank hast du nachgesehen... -> wenig aufwändig -> muß dir dein profi sagen, würde von 20-30cm ausgehen -> ja, kein problem |
||
|
||
ja, krass! guten riecher gehabt. gratuliere zur abgewendeten katastrophe :D war das rohr denn noch dicht und nur "fast" durch? sieht so trocken aus. also ich würde den ganzen kreis austauschen. ne pressverbindung im estrich geht ja gar nicht . ok, war spass. 😁 |
||
|
||
Und man kann nie genug Fotos machen. Ja, das Rohr ist noch dicht. Ich stemme jetzt nur ein größeres Loch damit ich es besser greifen kann und ziehe es einfach raus...😉😀 ... Ist nicht die erste Pressverbindung. |
||
|
||
das wird nicht gehen, weil die andere pressverbindung hängen bleibt 🤪 20-30cm werden schon nötig sein und an der schadstelle noch platz für die presszange. viel erfolg. |
||
|
||
Sodale. Die Reparatur ist schon erledigt. Zumindest habe ich jetzt mehr vertrauen in das Material. Das Rohr war mehr verformt als durchdrungen. |