|
|
||
Luft in der wandheizung? |
||
|
||
Aufgedreht ist der Heizkreis? Sprich das blaue Kapperl aufgedreht |
||
|
||
Eine Luftblase in diesem Kreis wäre auch meine Vermutung, da sich sowas bevorzugt am höchsten Punkt (Wandheizung) bildet. Ich vermute, es gibt noch mindestens ein weiteres Geschoß? Dann sperr den/die dortigen Verteiler mal ab, so dass der komplette Durchfluss in das Geschoß mit der mutmaßlichem Luftblase geht. Dann sollte die Luftblase mitgenommen werden. Falls das nicht reicht, müsstest Du ev. auch noch die Umwälzpumpe vorübergehend hochdrehen. Ein Luftblasen-Abscheider wurde eh verbaut und ist korrekt in Betrieb? |
||
|
||
|
||
ja, ist offen. Es gibt noch den Verteiler im EG und den BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Verteiler im OG. Es wurde so ein Teil verbaut: Ist das ein Luftblasen-Abscheider? Danke für die Tipps. Ich werd mal probieren und mich dann wieder melden. |
||
|
||
Sollte passen, schaut schon weit besser aus: Danke für die rasche Hilfe! 😊 |
||
|
||
Ja! |
||
|
||
👍 ich komm ja nicht mal zum lesen da hat MissT das problem schon gefixed ...👏 @Bianci, geile hydraulische auslegung ... 💪 |
||
|
||
@dyarne: ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher ... Meine HU-Pumpe läuft auf AUTO fast durchgehend mit 95-100% und schafft dabei gerade mal so 12 l/min. Wenn ich das mit den von anderen Usern geposteten Werten vergleiche, schaut das nicht optimal aus, oder. 🤔 |
||
|
||
Du hast 7,7 bar am Heizkreis? Kommt mir etwas viel vor. Hast die Flowmeter offen? Es könnte sein, dass du mit den Flowmeter den Durchfluss in Summe bremst |
||
|
||
Das analoge Barometer beim MAG zeigt 1,5 bar an 🤔 Ein paar Kreise sind ein bisschen gedrosselt, sonst alles offen. Edit: Ich hab jetzt alle Kreise voll geöffnet - keine Veränderung. Könnte irgendwo was verlegt sein? |
||
|
||
Wenn das Manometer 1,5 bar anzeigt ist's gut. Ist die Frage was deine Pume schafft. Ich hab bei mir als Richtwert 1l/min pro Heizkreis wo dann beim Abgleich ein paar wenige Kreise minimal mehr oder weniger eingestellt haben. 1l/min sind 70W pro K Spreizung. Die Summe der Flowmeter Werte soll ungefähr gleich mit Durchfluss der Pumpe sein. |
||
|
||
Sie hat sich jetzt in den standby-modus begeben: Spannend ist, dass hier 2,5 l/min angegeben werden, unter 3.1.3 werden für BF1 4,1 l/min angezeigt (zeitgleich). Ich blick da nicht durch .... |
||
|
||
Der Volumenstrom von 11,8L/min kann schon passen, da würde ich vorsorglich prüfen, ob die Spreizung passt. Wenn die Anlage gut geplant ist, sollte die allgemeine Empfehlung 3K passen. Ungewöhnlich finde ich die hohe Drehzahl und den hohen Druck. Kannst Du die Stromaufnahme der UWP auslesen? Wurde das Sieb im Heizkreis mal gereinigt? |
||
|
||
Menü 3.1.3 zeigt den richtigen BF1, Menü 3.1.10 nur einen Schätzwert. 12 l/min bei 100% GP1 deutet aber auf eine maue Hydraulik hin. Hier sollte man schauen ob es an der Hydraulik liegt oder ob Vll irgendwo viel Luft (oder Dreck) hängt. Hast du Infos/Bilder zu den Anbindungen von WPWP [Wärmepumpe] zu HKV (Durchmesser, Material)? |
||
|
||
👍 Vielleicht sieht dein Sieb auch so aus wie meines.... |
||
|
||
Ui, das schaut nicht gut aus. Muss mal suchen, ob ich so ein Sieb finde .... wie schaut das Teil von außen aus? Betreffend Hydraulik hier mal 2 Fotos: Es gehen 2 Leitungen ins OG zum Verteiler FBH FBH [Fußbodenheizung] OG und BKA BKA [Betonkernaktivierung] und 1 Leitung zum Verteiler im EG. Die Dimensionen kann ich grad leider nicht sagen, muss ich in den Unterlagen suchen. |
||
|
||
Ist hier das Sieb versteckt? Wenn ja, wie gehe ich hier vor? Oben und unten absperren und dann den mittleren Teil von hinten aufschrauben? Oder haben die äußeren Absperrhähne nix damit zu tun und ich muss nur den mittleren Teil zudrehen und dann hinten abschrauben? 🤔 |
||
|
||
Mittleren KH schließen und hinten das Sieb entnehmen. Ähmm... ich denke du hast Kalt und Warm bei der Sole vertauscht... zumindest hast du die Multifilleinheit auf der Kalten Seite (Ausgang) eingebaut und auch von der Flussrichtung verkehrt..... Also hoffentlich nur das und du hast nicht wirklich Kalt und Warm vom Kollektor her vertauscht... |
||
|
||
Nein, das sollte so passen. Sole ein ist links von der WPWP [Wärmepumpe] mit Einheit zum Füllen und Spülen (im grauen Kasten), Sole aus ist rechts. Sole ein: Sole aus: Sieb im Heizkreis hab ich heute nicht gereinigt, war ein langer Tag. Ich versuch mich morgen Abend dran. |
||
|
||
So, Sieb im Heizkreis wurde gereinigt, sah dem von Tomlinz sehr ähnlich: Jz läuft die HU-Pumpe bei 100% mit ca. 25l/min. Das passt, denk ich. Danke für eure Hilfe! |
||
|
||
Super, freut mich, dass Du die Ursache finden und beheben konntest! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]