« Heizung, Lüftung, Klima  |

·gelöst· FBH-Kreis mit WH wird nicht durchströmt

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
17.11. - 21.11.2023
21 Antworten | 9 Autoren 21
21
Hallo,

auf der Suche der Ursache, warum mein Bad im OG trotz WH WH [Wandheizung] nicht so richtig kuschelig warm werden will, hab ich nun entdeckt, dass der Kreis mit der WH WH [Wandheizung] defacto keinen Durchfluss abbekommt:


2023/20231117404931.jpg

Woran könnte das liegen?
Wir sind heuer im Jänner eingezogen und da hab ich mir über die Einstellungen der Heizung noch keine Gedanken gemacht bzw. hatten wir da das obere Bad auch noch nicht in Benutzung, da es noch nicht fertig war.

Die Kreislängen sollten soweit in Ordnung sein. Hier noch ein Bild des gesamten Verteilers (dort wo die Beschriftungszeile unterbrochen ist, beginnt der BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Verteiler mit eigener Anbindung):


2023/20231117133359.jpg

Bitte um euren Input dazu, dankeschön!

LG
Bianca

  •  mariof
  •   Bronze-Award
17.11.2023  (#1)
Luft in der wandheizung?

1
  •  chazz
17.11.2023  (#2)
Aufgedreht ist der Heizkreis? Sprich das blaue Kapperl aufgedreht

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
17.11.2023  (#3)
Eine Luftblase in diesem Kreis wäre auch meine Vermutung, da sich sowas bevorzugt am höchsten Punkt (Wandheizung) bildet. Ich vermute, es gibt noch mindestens ein weiteres Geschoß? Dann sperr den/die dortigen Verteiler mal ab, so dass der komplette Durchfluss in das Geschoß mit der mutmaßlichem Luftblase geht. Dann sollte die Luftblase mitgenommen werden. Falls das nicht reicht, müsstest Du ev. auch noch die Umwälzpumpe vorübergehend hochdrehen. Ein Luftblasen-Abscheider wurde eh verbaut und ist korrekt in Betrieb?

1


  •  Bianci
  •   Bronze-Award
17.11.2023  (#4)

zitat..
chazz schrieb:

Aufgedreht ist der Heizkreis? Sprich das blaue Kapperl aufgedreht

ja, ist offen.


zitat..
MissT schrieb:

Eine Luftblase in diesem Kreis wäre auch meine Vermutung, da sich sowas bevorzugt am höchsten Punkt (Wandheizung) bildet. Ich vermute, es gibt noch mindestens ein weiteres Geschoß? Dann sperr den/die dortigen Verteiler mal ab, so dass der komplette Durchfluss in das Geschoß mit der mutmaßlichem Luftblase geht. Dann sollte die Luftblase mitgenommen werden. Falls das nicht reicht, müsstest Du ev. auch noch die Umwälzpumpe vorübergehend hochdrehen. Ein Luftblasen-Abscheider wurde eh verbaut und ist korrekt in Betrieb?

Es gibt noch den Verteiler im EG und den BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Verteiler im OG.
Es wurde so ein Teil verbaut:

2023/20231117567235.jpg
Ist das ein Luftblasen-Abscheider?

Danke für die Tipps.
Ich werd mal probieren und mich dann wieder melden.


1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
17.11.2023  (#5)
Sollte passen, schaut schon weit besser aus:


2023/20231117163536.jpg

Danke für die rasche Hilfe! 😊

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
17.11.2023  (#6)

zitat..
Bianci schrieb:
Ist das ein Luftblasen-Abscheider? 

Ja!


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.11.2023  (#7)

zitat..
mariof schrieb:
Luft in der wandheizung?

zitat..
MissT schrieb:
Eine Luftblase in diesem Kreis wäre auch meine Vermutung, da sich sowas bevorzugt am höchsten Punkt (Wandheizung) bildet...Dann sperr den/die dortigen Verteiler mal ab, so dass der komplette Durchfluss in das Geschoß mit der mutmaßlichem Luftblase geht. Dann sollte die Luftblase mitgenommen werden...

zitat..
Bianci schrieb: Sollte passen, schaut schon weit besser aus:

👍

ich komm ja nicht mal zum lesen da hat MissT das problem schon gefixed ...👏

@Bianci, geile hydraulische auslegung ... 💪


1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
19.11.2023  (#8)
@dyarne: ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher ...

Meine HU-Pumpe läuft auf AUTO fast durchgehend mit 95-100% und schafft dabei gerade mal so 12 l/min.
Wenn ich das mit den von anderen Usern geposteten Werten vergleiche, schaut das nicht optimal aus, oder. 🤔

2023/20231119295683.jpg

1
  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
19.11.2023  (#9)
Du hast 7,7 bar am Heizkreis?
Kommt mir etwas viel vor.

Hast die Flowmeter offen? Es könnte sein, dass du mit den Flowmeter den Durchfluss in Summe bremst

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
19.11.2023  (#10)
Das analoge Barometer beim MAG zeigt 1,5 bar an 🤔

Ein paar Kreise sind ein bisschen gedrosselt, sonst alles offen.

Edit: Ich hab jetzt alle Kreise voll geöffnet - keine Veränderung.
Könnte irgendwo was verlegt sein?

1
  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
19.11.2023  (#11)
Wenn das Manometer 1,5 bar anzeigt ist's gut.
Ist die Frage was deine Pume schafft.
Ich hab bei mir als Richtwert 1l/min pro Heizkreis wo dann beim Abgleich ein paar wenige Kreise minimal mehr oder weniger eingestellt haben.
1l/min sind 70W pro K Spreizung.
Die Summe der Flowmeter Werte soll ungefähr gleich mit Durchfluss der Pumpe sein.

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
19.11.2023  (#12)
Sie hat sich jetzt in den standby-modus begeben:


2023/20231119152106.jpg

Spannend ist, dass hier 2,5 l/min angegeben werden, unter 3.1.3 werden für BF1 4,1 l/min angezeigt (zeitgleich).

Ich blick da nicht durch ....

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
19.11.2023  (#13)
Der Volumenstrom von 11,8L/min kann schon passen, da würde ich vorsorglich prüfen, ob die Spreizung passt. Wenn die Anlage gut geplant ist, sollte die allgemeine Empfehlung 3K passen.

Ungewöhnlich finde ich die hohe Drehzahl und den hohen Druck. Kannst Du die Stromaufnahme der UWP auslesen? Wurde das Sieb im Heizkreis mal gereinigt?

1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#14)
Menü 3.1.3 zeigt den richtigen BF1, Menü 3.1.10 nur einen Schätzwert. 12 l/min bei 100% GP1 deutet aber auf eine maue Hydraulik hin. Hier sollte man schauen ob es an der Hydraulik liegt oder ob Vll irgendwo viel Luft (oder Dreck) hängt.

Hast du Infos/Bilder zu den Anbindungen von WP WP [Wärmepumpe] zu HKV (Durchmesser, Material)? 


1
  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#15)

zitat..
MissT schrieb: Wurde das Sieb im Heizkreis mal gereinigt?

👍

2023/20231120194625.jpg
Vielleicht sieht dein Sieb auch so aus wie meines....


1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#16)
Ui, das schaut nicht gut aus.

Muss mal suchen, ob ich so ein Sieb finde .... wie schaut das Teil von außen aus?

Betreffend Hydraulik hier mal 2 Fotos:


2023/20231120393241.jpg


2023/20231120161641.jpg
Es gehen 2 Leitungen ins OG zum Verteiler FBH FBH [Fußbodenheizung] OG und BKA BKA [Betonkernaktivierung] und 1 Leitung zum Verteiler im EG.
Die Dimensionen kann ich grad leider nicht sagen, muss ich in den Unterlagen suchen.

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#17)
Ist hier das Sieb versteckt?


2023/20231120953418.jpg
Wenn ja, wie gehe ich hier vor?
Oben und unten absperren und dann den mittleren Teil von hinten aufschrauben?
Oder haben die äußeren Absperrhähne nix damit zu tun und ich muss nur den mittleren Teil zudrehen und dann hinten abschrauben? 🤔

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#18)
Mittleren KH schließen und hinten das Sieb entnehmen.

Ähmm... ich denke du hast Kalt und Warm bei der Sole vertauscht...

zumindest hast du die Multifilleinheit auf der Kalten Seite (Ausgang) eingebaut und auch von der Flussrichtung verkehrt.....

Also hoffentlich nur das und du hast nicht wirklich Kalt und Warm vom Kollektor her vertauscht...

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#19)

zitat..
Romsch1 schrieb:

Ähmm... ich denke du hast Kalt und Warm bei der Sole vertauscht...

zumindest hast du die Multifilleinheit auf der Kalten Seite (Ausgang) eingebaut und auch von der Flussrichtung verkehrt.....

Also hoffentlich nur das und du hast nicht wirklich Kalt und Warm vom Kollektor her vertauscht...

Nein, das sollte so passen.
Sole ein ist links von der WP WP [Wärmepumpe] mit Einheit zum Füllen und Spülen (im grauen Kasten), Sole aus ist rechts.

Sole ein:

2023/2023112068698.jpg
Sole aus:

2023/20231120352993.jpg

Sieb im Heizkreis hab ich heute nicht gereinigt, war ein langer Tag.
Ich versuch mich morgen Abend dran.


1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
21.11.2023  (#20)
So, Sieb im Heizkreis wurde gereinigt, sah dem von Tomlinz sehr ähnlich:


2023/20231121281891.jpg

Jz läuft die HU-Pumpe bei 100% mit ca. 25l/min.
Das passt, denk ich.

Danke für eure Hilfe!

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
21.11.2023  (#21)
Super, freut mich, dass Du die Ursache finden und beheben konntest!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] KNV Wärmepumpe Einstellungen