Na sicher ist das ein Mangel, dem Estrichleger würd ich eine Klopfen. Hier hatts das FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr beim Einbringen aufgeschwemmt. Stell dir mal vor, wenn das an mehreren Stellen ist bzw keine ordnungsgemäße Überdeckung gegeben ist, dann bröselt dir an den Stellen der Estrich nach dem Aufheizen unter den Füßen weg. |
||
|
||
Würde auch sagen ein Mangel |
||
|
||
Ja, Pfusch am Bau, die Frage ist, was man dagegen machen könnte, vermutlich eher nix. |
||
|
||
|
||
Hi Naja ma könnt rundherum aufstemmen und versuchen das Röhrl vorsichtig neu einzuestrichen. Fragt sich nur, wie sehr mas bein Stemmen verletzt 🙈 @Stefan76 Wieviele mm schaut das denn raus ausn Estrich? Aus Deinem Kommentar entnehme ich, dass Fliesen draufkommen, das könnt gehen. Was für a Zimmer ist das denn, Wohnraum, Bad, Keller,...? Hatte das bei mir im Keller auch auf 5..10cm, ham fliesen drübergepickt und gut wars, allerdings gwjt da auch nie wer drauf. Würd den Estricher amal interviewen, wie er gedenkt das auzubessern und davor den Fliesenheini, ob er das wirklich so machen kann.... LG |
||
|
||
Was isn das für eine Wand? Rigips? Sieht für mich jetzt anhand des Fotos so aus, als würde das Rohr hinter der Wand auch schon hochkommen. Wie willst denn da drunter Fliesen picken? |
||
|
||
Hi, danke für die Rückmeldung. Den Chef der Firma habe ich bereits angeschrieben. Mit dem Fliesenleger werde ich es abchecken. Effektiv rausschauen tut die Isolierung. Es ist der Bereich, wo alle Gruppen in die Wohnung meines Vaters münden - in seiner Diele an der Wand, an die die Haustür anschlägt. Zwar nicht hinter der Haustür, aber dennoch am Rand zur Wand, der nicht sehr viel begangen werden wird. Aufstemmen wird wahrschnl. eher kritisch, da hier eine ganze Armada an Leitungen liegt...da müsste wirklich sehr vorsichtig gearbeitet werden. LG |
||
|
||
Aber ist hier wirklich der Estrichleger Schuld? Für mich sieht es so aus, als ob das Rohr nicht ordentlich befestigt war, bzw generell zu hoch gelegen ist |
||
|
||
Morgen Ist ein gutes Argument, aber der Estricher muss ja sein Vorgewerk vorher anschaun und kann ned einfach seinen Estrich draufschütten. LG |
||
|
||
Egal was jemand sagt, wie wenig das macht. Ohne genügend Materialstärke zerbröselt dir der Estrich irgendwann. Hast du Fotos von der Stelle ohne Estrich? Der Estrichleger muss natürlich hinweisen, wenn er die Überdeckung nicht schafft. |
||
|
||
+1 Sobald der Estrichleger drauf arbeitet, ists sein Kaffee. |
||
|
||
Hängt vom Vertragssalat ab. Der Installateur hat aber immer Schuld, wenn die Teile aufschwimmen oder er etwas falsch gemacht hat. Der Estrichleger hat seine normgemäße Prüf- und Warnpflicht, sofern Normen vereinbart wurden. Wenn das Werk noch nicht übernommen wurde, dann weder Estrichleger noch Installateur bezahlen und auf eine korrekte Fertigstellung pochen. Ansonsten eben auf eine Mängelbehebung beharren und auch nichts zahlen. Am Ende ist es ein Mist, die Leitungen gehören in die richtige Höhenlage. |
||
|
||
Aber wenn der Estrichleger, den AG nicht darauf hinweist, dass sein Vorgewerk (HKLS) nicht ordnungsgemäß gearbeitet hat, und eventuelle Schäden dadurch entstehen können, dann nimmt er ab dem Zeitpunkt des Estricheinbringens auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] die Gewähr in seine Hand oder nicht? |
||
|
||
So hab ich es auch in Erinnerung, zumindest in D. Wer nicht auf die Nicht fachgerechte Ausführung des Vorgewerkes hinweist, erbt die Fehler. |
||
|
||
Der Estrichleger muß schon den Untergrund prüfen, aber dass er jede Leitung kontrolliert ob die dann ausreichend befestigt ist, ist unüblich und somit zu viel verlangt. Am Ende geht es darum wer den Fehler gemacht hat. Wenn das so ausschaut wie auf den Bildern, dann werden die Leitungen an vielen Stellen falsch positioniert sein. Den Installateur würde ich da nicht außen vor lassen. Am Ende sollen die beide sich das untereinander ausmachen und eine Lösung bringen. Sonst rausreißen und neu machen. Wenn Leitungen rausschauen, dann hat man spätestens wenn man irgendwann den Belag wechseln will ein Problem. Da zerstört man unweigerlich die Leitungen. |
||
|
||
@chrismaster Den Insti außen vor lassen würd ich auch nicht. Im Falle von @Stefan76 würde ich sowohl den Estrichleger sowie den Insti zur Begutachtung bitten um gemeinsam eine Lösung zu finden und den Schaden zu minimieren. Aber wie ich schon geschrieben habe, das ist jetzt eine Stelle wo man das Rohr sieht. Was ist generell? Wenn die Rohre überhaupt nicht di richtige Überdeckung haben? Dann schaut das Problem gleich ganz anders aus. |
||
|
||
Meist passiert es wenn die Leitungen nicht sauber verlegt sind und am Ende "kreuz und quer" liegen. Es gibt Kunstwerke in die eine Richtung aber leider auch in die andere... Das Bild schaut eher schlimm aus. Bei drei Leitungen paßt die Überdeckung nicht, bei einer über eine längere Strecke schleifend, da kann man davon ausgehen, dass das über eine weite Strecke nicht paßt. Am Ende ist es ein Murks, weil jede Sanierung wieder ein Murks ist. FBH-Feld samt Estrich rausholen und bei den restlichen Feldern die Überdeckung kontrollieren. Sonst alles neu machen. 1 |
||
|
||
+1 Mehr kann man nicht mehr dazu sagen. |
||
|
||
Wie schon geschrieben wurde würde ich unbedingt mal mit dem Fliesenleger sprechen was der dazu sagt und ob er vl. sowas schon mal gehabt hat. Ansonsten aufstemmen ist jetzt nicht soo das Problem, muss man halt vorsichtig sein das man keine Leitung beschädigt. |
||
|
||
So hat es vor Estrich ausgeschaut |
||
|
||
Meiner Meinung sind die Rohre übereinander zu hoch und daher schaun sie beim Estrich raus. Wer hat die Rohre verlegt? |
||
|
||
Ein schöner Sauhaufen diese Rohrdurchführung. 😳 |