Hallo, bei uns schaut die FBH FBH [Fußbodenheizung] an einer Stelle aus dem Estrich raus. Ist das ein Mangel? Lt. Estrich-Verleger kann hier der Fliesenleger mit einem Netz arbeiten, dann passiert nichts. Bitte um eure Kommentare. Danke.
Wie dick ist denn der Estrich? Bei üblichen 6cm würde ich trotzdem nicht erwarten, dass das Rohr rausschaut. Hier sieht es mir nach einem dünneren Estrich aus. Dann sollte es sich von selbst verbieten Rohre übereinander zu legen.
Hi Bin jetzt ka Estricher, aber am Foto sieht ma ja, dass das besagte Röhrl ned am Estrichgitter befestigt wurde.... Hausmastaschlussfolgerung: Aufgeschwommen
Der Hauptfehler des Estrichmachers dürfte sein, das ers überhaupt gemacht hat. Ist das eine Sanierung? Das sieht mir danach aus als on es sowieso zu wenig Höhe gegeben hat, und alle meinten "geht sich schon aus".
Wir haben ein Trockenestrichsystem verbaut, in das man die Rohre in die fertigen Steinelemente eingeclipst hat und dann mit Fliesenkleber und Armierungsgewebe (fein) einmal darübergespachtelt hat: Darauf haben wir dann gefliest. Hält seit 2 Jahren in der viel belasteten Küche gut.
Also: Ich würde es mit Fliesenkleber und Armierung spachteln lassen. Großartig andere Optionen sehe ich eh nicht.