Hallo zusammen,

aus Interesse hab ich den Thread eröffnet, man könnte hier ein wenig Infos zentral konzentrieren. Mir ist gar nicht genau klar warum man Tichelmann wollen würde und was die Vorraussetzungen sind um das hinzubekommen. Wo sind die Herausforderungen (insbesondere bei der Umsetzung, wo doch ab und an pi mal Daumen angepasst wird) ? Wie passt das mit Wand-/Deckenheizung und BKA BKA [Betonkernaktivierung] zusammen ? Was ist wenn später angebaut werden soll ? Vorteile/Nachteile ?

Gruß

Matthias

  •  16ers
15.1.2019  (#1)
Bei der Tichelmann-Verschaltung werden die Verbraucher so angeschlossen, dass die Summe aus Vor- und Rücklauf bei jedem Verbraucher gleich lang ist. Wenn die Vebraucher selbst den gleichen Widerstand haben, wird durch diese Verschaltung sichergestellt, dass alle ähnlich durchströmt werden.

Wikipedia hat ein gutes Bild dazu:


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/SolarThermie_Tichelmann.svg/1280px-SolarThermie_Tichelmann.svg.pngBildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/SolarThermie_Tichelmann.svg/1280px-SolarThermie_Tichelmann.svg.png
Der linke Kollektor hat den kürzesten Weg zum Speicher hin, dafür den längsten aus dem Speicher heraus. Der rechte genau umgekehrt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Tichelmann-System

1
  •  Brombaer
  •   Bronze-Award
15.1.2019  (#2)
Ok, daraus folgere ich dass alle Druckverluste gleich sind und der Heizkreisverteiler keine Regelelemente mehr bräuchte (und damit billiger werden könnte). Zum Befüllen/Spülen braucht man aber noch die Abregelelemente. Wie schaut’s dann bei mehreren HKVs aus, vor allem die Anbindungsleitungen der Verteiler sind vermutlich auch ein Thema ? Oder geht es hier um Häuser mit einem einzigen HKV ?

1
  •  berhan
  •   Bronze-Award
15.1.2019  (#3)
Könntest logischerweise bei den Anbindeleitungen genau so machen. Gerade bei T-Pressfitting für PEX bzw. Verbundrohre könnten die unterschiedlichen Druckverluste ausgeglichen werden.

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.