übergangszeit zu warm und winter zu kalt deutet auf eine zu niedrige heizkurve hin. also heizkurve steiler und parallelverschiebung absenken. hast du wirklich einige heizkreise abgedreht oder sieht das auf den fotos nur so aus? |
||
|
||
@heislplaner Wie oben schon geschrieben habe ich die Heizkurve gestern Abend parallel nach oben verschoben. Du schreibst aber steiler die Kurve. Habe ich richtig verstanden? Dann müsste ich (Bild 9) => Gewünschte VL VL [Vorlauf]-Temperatur bei +10 Grad Außentemperatur nach unten korrigieren. Ich habe vor rund 4 Jahren selbst den hydraulischen Abgleich gemacht und bis jetzt nicht mehr nachjustiert. Die Fotos oben habe ich heute früh um 08:30 Uhr gemacht. Habe jetzt nochmals nachgesehen und du hast recht. Die Röhrchen die Heizkreise sind wie es aussieht echt abgedreht. (Weiss nicht wie ich’s richtig ausdrücken soll). Kann das sein das die wandern und sich selbstständig so verändern das die Heizkreise abgedreht sind? Mache morgen früh nochmals eine Kontrolle. Welcher Schritt wäre jetzt sinnvoll? Weil die derzeitige Einstellung, und wenn ich hier die Heizkurve nach oben gehe, ist der Verbrauch logisch mehr über den Winter da die Einstellung‘s Punkte wie Heizkreise nicht passend abgestimmt sind. Schönen Abend, |
||
|
||
Ich habe heute nach einer Schema Berechnung des hydraulischen Abgleichs (FBH) selbst von unseren Räumen eine Berechnung gemacht. Was sagt ihr wenn ihr die Berechnung was ich gemacht habe euch anschaut? Bitte um Rat und Tipps um evtl eine Verbesserung. Hier ist diese Video, |
||
|
||
|
||
Hier die Berechnung was ich gemacht habe heute. |
||
|
||
die berechnung bei diesem video blendet halt die heizlreislängen total aus. es macht ja einen unterschied ob ein raum 50m oder 100m leitung liegen hat. wenn deine kreislängen bekannt sind, kannst du dir die verhältnisse rausrechnen. bsp 100m hk - 2l durchfluss, 50m hk - 1l durchfluss usw. steht aber alles schön beschrieben im hydraulischer abgleich thread. erst wenn der abgleich passt, kannst du feintuning an heizkurve und parallelversxhiebung betreiben. aber wie gesagt, deine grundsatzparameter (übergang zu warm, winter zu kalt) deuten auf eine zu niedrige heizkurve und zu hohe parallelverschiebung hin (kann sich aber bei optimalem hydraulischen abgleich wieder ändern) |