|
|
||
noppenplatte ohne trittschalldämmung 8,6€/m² + noch kosten für trittschalldämmung
Tackerplatte mit trittschalldämmung 2,89€/m² kein kleiner unterschied bei 200m² ich hab z.b. bei den türen und grossen fenstern ~7cm abstand ... geht nur mit tackern. 1 |
||
|
||
Hier ein Auszug aus dem Kelox Handbuch:
Bei Verlegeabstand 5cm wird's mit einer 180° Kehre wirklich schwierig... Da wäre dann eine spezielle Biegezange empfehlenswert. Es ist bei 10cm schon knifflig (siehe Foto von Arne weiter oben) Aber du kannst ja auch eine Schneckenform bei 5cm machen... Ich hab z.B. bei den großen Fensterflächen 5cm und dann nach ca. 80cm einen VA10. |
||
|
||
Mal allgemein gefragt. Ist PE XC nun schlecht oder auch in Ordnung? Oder anders gefragt lohnt es sich hier mit dem HB zu streiten oder eher nicht? (mal vorausgesetzt er verlegt es nicht wie im Worst Case Bild auf Seite 1) |
||
|
||
servus denis,
so siehts mit pex aus wenn man sich sehr bemüht. das rohr federt und daher muß man viele tackernadeln setzen um es dorthin zu bekommen wo man möchte. je anspruchsvoller eine verlegung desto weniger würde ich zu pex greifen... |
||
|
||
Danke dyarne für deine Aussage. Ich sehe schon auch hier steht die nächste Diskussion an. Wenn ich es richtig sehe werden einfach die Abstände nicht sauber eingehalten und dass ist schon schade, wenn man sonst alles sauber auslegt und dann hier auf einmal gröbere Abweichungen hat.
Macht es was dass die meisten Aluverbundrohre im FBHs Bereich nur 16mm Durchmesser haben? (ja ich weiß es gibt auch welche mit 17mm, aber Standard würde ich sagen ist hier eher 16mm) |
||
|
||
da kommen noch die nadeln dazu, oder? |
kostet hier € 7,-/m² und extra trittschalldämmung brauchst ja nicht wenn du ohnehin dämmplatten und/oder schüttung drunter hast...
||
|
||
Ich habe mal wieder ein wenig mich durch die verschiedenen Meinungen und Vergleiche gelesen. Stimmt es dass Aluverbund zum brechen bei kleinen VAs neigt? (ich denke da an 5cm) Oder ist das Blödsinn? Und gibt es einen bestimmten Aufbau des Aluverbund Rohres auf den man achten sollte? Es gibt ja wirklich unterschiedlichste Rohre auf dem Markt. |
||
|
||
das pex-rohr federt, ist widerspenstig und läßt halt nicht so enge radien zu. wenn man das selber sauber verlegt braucht man bsplw viele tackernadeln... nein, überhaupt nicht. man kann keine 140m kreise damit machen, aber will man eh nicht oder? dafür ist es flexibler und läßt engere radien zu als dickeres rohr. ich finde der beste kompromis aus querschnitt und biegeradius. mit einer modulierenden wp ist der druckverlust sowieso kein thema. merke: halber volumenstrom -> viertel druckverlust... eine on/off läuft dagegen mit doppeltem volumenstrom -> 4-facher druckverlust... |
mit der noppenplatte schafft halt jeder selbermacher ein perfektes ergebnis.
||
|
||
wenn du zu eng biegst knickt es irgendwann. das pex allerdings früher und leichter... |
ich habe bisher nur markenrohr in der hand gehabt, da bricht nix.
||
|
||
Zum Thema
Die aluverbund Rohre waren sehr gut zu verlegen. Qürds wieder Käufer .... 10 bar und 90grad Sicherheit häm an sich auch was ... Dazu noch die 100% ige Sauerstoff Dichtigkeit. Aber jetzt mal eine Frage zum estrich. Nach dem einbringen des Zement estrichs waren 4 Tage alles geschlossen danach jeden Tag entweder gelüftet oder wenn das Wetter noch gepasst hat waren bautrockner am laufen. Jetzt so gegen Ende der 3. Woche gibts mein umstellen der trockner unter den unterlagen keine feuchten stellen mehr ... Aufheizen wird kommende Woche gestartet nur irgendwie wunderts mich das jetzt schon keine Flecken mehr bleiben. Ist das verdächtig? |
||
|
||
Welche Hersteller für Aluverbundrohre für die FBH FBH [Fußbodenheizung] könnt ihr empfehlen? Roth habe ich schon mal notiert, welche gibt es noch? Habt ihr Empfehlungen? |
||
|
||
ist roth wirklich empfehlenswert? auch von den verteilern? manche installateure meinen das hat man früher genommen oder so.... haben die alte technologien bei der fertigung?.... Angeblich gibts ja eh nur 3 grosse Werke in Europa, wo alles rausrennt und umgelabelt wird.... rein vom preis her ist das rohr top, da kommt da kelit nicht mit und die verteilerpreise sind auch ok,... und ausserdem ist es einens der wenigen 17er rohre am markt, was ich kenne als aluverbund |
||
|
||
Deswegen frage ich nach weiteren empfehlenswerten Herstellern. Von den Installateuren schwört jeder auf dass was er halt schon immer verbaut. (bzw. der Großhandel des Vertrauens eben empfiehlt) |
||
|
||
ja i hör immer nur uponor oder kelit,.... |
||
|
||
Und ich höre von unserem nur Rehau. Allerdings bieten die kein Aluverbundrohr für FBH FBH [Fußbodenheizung]. Das ist für mich aber gesetzt. Außerdem egal welches Rohr zu horrenden Preisen. (>1€/qm) |
||
|
||
ich kann meines empfehlen variotherm varioprofil 16x2
|
||
|
||
Brink, dein Rohr ist sicher das bessere. Allerdings kostet das auch 2,5x so viel wie ein übliches Aluverbundrohr... Oder gibts mittel und Wege (für Endkunden) ein wenig günstiger an dieses Luxus-Rohr zu kommen? |
||
|
||
Danke brink. In der Tat ein sehr schönes Rohr. Allerdings sehe ich neben dem Preis (1,60/m2) auch die Folgekosten durch das Varioprofil. Ich schätze mal dass man dann wirklich zu 100% im System bleiben muss. Oder bekommt man die Rohre z.B. an jeden HKV angeschlossen? Darf ich fragen zu welchem Preis pro Meter du das Rohr beim Heizungsbauer bezogen hast? Ich freue mich weiter über weitere Herstellerempfehlungen. |
||
|
||
Ich hab jetzt gerade meine selfio Lieferung bekommen. Bin gespannt, wie es sich verlegt. War Ende letzten Jahres eine ordentliche Preissteigerung drin bei selfio. Meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hatte ich noch rechtzeitig bestellt, das Aluverbundrohr nicht. @denis wenn du das Rohr zu den Preisen pro m² bekommst kann ich dir nur zum Schnäppchen gratulieren, du meinst sicher lfm. |
||
|
||
Pipetec bzw. Heima für 0.55€/m brutto Aluverbund 16x2 Made in Germany. Kompatibel mit jedem HKV der mit Eurokonus verbunden werden darf (eh Standard). |
||
|
||
@alpenzell: Ich meinte lfm ja. Schön wäre es wenn es m2 wären. @Casemodder Hast du schon Erfahrungen mit den Rohren gesammelt? Diese hatte ich nämlich auch auf der Liste. |