  •  Stefan76
1.11. - 2.11.2023 1
1
Hallo, es geht um die Regelung einer FBH FBH [Fußbodenheizung] in einem Haus mit zwei zweigeschoßigen Wohungen. FBH ist nur im EG in den Wohnräumen + Bädern (OG mit Schlafräumen läuft über Hochtemp. Heizkörper). Die Steuerung für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist in der größeren der beiden Wohnungen.

- Braucht es - bei zB Vermietung - in der zweiten, kleineren Wohnung einen (Raum)-Thermostat, damit diese unabhängig gesteuert werden kann?
- Wir haben einen Altbau, neue Fenster, heterogen gedämmt: Außensteuerung oder Raumthermostate?
- Thema Heizlastberechnung: Kommt diese erst zum Tragen, wenn es um die Durchflussmenge/Raum geht oder bereits mit Bezug auf den Verlegeabstand der Heizungsrohre? Unser Installateur meinte, er geht bzgl. Verlegeabstand auf die "üblichen" Normen, also was halt so im Bad oder in einem Wohnraum Usus ist (...)

Danke. LG

  •  Akani
2.11.2023  (#1)
Es gibt keine Norm für den Verlegeabstand. Gerechnet sollte die Heizlast Raumweise vor Beginn. Denn hier wird festgelegt wieviel Rohr gelegt werden miss und daraus ergibt sich die Flächen die zu belegen sind.
ERR brauchst du nicht wirklich, es werden eh keine groß unterschiedliche Raumtemperaturen erreicht werden können. 
Hoffe das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen- Auslegung nach flow 30 wäre Stand der Technik und zukunftsweisend.
Geregelt wird dann rein über Außentemperatur und Heizkurve