Hmm, mich als Deutscher macht die fehlende DVGW Zulassung stutzig (die ist in D vorgeschrieben für sämtliche Elemente innerhalb einer Trinkwasserversirgung). Was ist denn mit den anderen Artikeln von Kemper ? |
||
|
||
Oh, das war jetzt nur ein Beispiel ... was ich auf die Schnelle zu dem Thema gefunden hab. Das müsste ich erst noch checken ... Mir gings eher um das "Problem" und ob der fehlende hydraulischen Abgleich die Ursache sein kann. Aber danke für den Hinweis! |
||
|
||
Ja, Du muss aber in beide Zirkulationsleitungen ein Regulier-T einbauen. Der unterschiedliche Druckverlust in den Z+WW Leitungen muss ausgeglichen werde. Das braucht, in einem EFH, kein "Automatik-T" sein. Google mal Regulier-T-Stück. Es gibt einfache Teile und die sollen vor allem zum Leitungsmaterial passen. Gruss HDE |
||
|
||
|
||
Danke für die rasche Antwort @eggerhau! Darf ich dich vielleicht um eine kurze Erklärung zum "Regulier-T-Stück" bitten?! Bedeuetet das, dass diese "beiden" einmalig mechanisch eingestellt (reduziert) werden? Weil das automatische Teil vom Kemper regelt ja zu wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, wodurch der hydr. Widerstand größer wird und dann der andere Strang mehr abbekommt, oder? Und wie sollen da jetzt 2 so "Regulier T-Stücke" rein? Momentan sieht es so aus: Möchte es nur gerne verstehn ... Ach ja, Material ist aktuell das schwarze Mepla Rohrzeugs. Danke, Daniel. |
||
|
||
Hallo Daniel Genau dort wo "Strang 1 +2" steht. Voraussetzung ist natürlich, dass beide Stränge durchgängig sind. Nicht irgendwo eine Absperrung zu ist oder Ähnliches zu macht. Diese Regulier-T gibt es auch für Mepla. Gruss HDE |
||
|
||
Ahh, danke ... ich glaub jetzt hab ichs gecheckt. Ich hatte mit T-Stück was anderes im Kopf, sorry! So also, oder? Z.B. mit so einem "statischen" Ventil von Kemper oder z.B. QUICKTURN. Und in beide Stränge. Zirkulationsleitungen sind bei uns durchgängig, keine Absperrung oder ähnliches. Werd jetzt mal bei unserem Installateur nachfragen ... Rein interessehalber: Wie werden diese beiden Ventile dann eingestellt? Ergebnis sollte dann ein etwa zeitgleiches Steigen der Rücklauftemperatur in beiden Zirkulationssträngen sein, oder? Aber da gehört doch sicher mehr dazu, weil das ginge ja auch mit nur einem Ventil in der längeren Leitung. So wie ich mir das mit meinem doch bescheidenes Wissen zu diesem Thema hier sagt ... Schon mal vielen Dank! |
||
|
||
Du musst einfach den Rohrreinungswiderstand in beiden Leitungen abgleichen. Daher sollte ein Drosselventil in der kürzeren Leitung ausreichen. |