« Hausbau-, Sanierung  |

Fensterbank und ÖNORM

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  hannes1608
7.6. - 9.6.2011
5 Antworten 5
5
Hallo!
Ich habe leider nichts zu dem Thema gefunden, daher meine Frage: Gibt es für die Montage von (Außen-)Fensterbänken eine ÖNORM, in der steht wie groß Gefälle und Überstand sein müssen?
lg, Hannes

  •  BachManiac
  •   Gold-Award
8.6.2011  (#1)
.also ich vermute mal, dass die Önorm nur den dichten Fenstereinbau beschreibt. Das Gefälle der Fensterbank dürfte eine andere Sache sein.

Hier geht es halt darum, genauso wie beim Traufenpflaster, dass es nach aussen fällt. Die Neigung selbst ist nicht so tragisch, aber hauptsache das Gefälle existiert. Meist werden aber so 1% Gefälle gemacht, was 1cm Gefälle auf 1m Distanz beträgt.

1
  •  wastad
8.6.2011  (#2)
eventuell ein Tip - Hallo,
möglicherweise findest Du in der ÖN B 2221 relevante Hinweise. Ansonsten ist mein Wissensstand, dass bei nachträglich eingebauten Fensterbänken 5° Gefälle und 3cm Vorsprung von der fertigen Putzoberfläche eingehalten werden müssen.
Die oben genannte Norm ist die Spenglernorm. Wenn Du vor Ort gefertigte Fensterbänke hast (die gelötet werden) kommst Du mit 3° Gefälle und 2cm Vorsprung aus.

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

lg
Adrian

1
  •  hannes1608
8.6.2011  (#3)
spengler - hat der spengler gemacht, er meint "nach ÖNORM".
das wasser tropft von den fensterbrettern im OG auf die im EG, ich denke da sollte der vorsprung im OG größer sein.

1


  •  wastad
8.6.2011  (#4)
der logische Ansatz stimmt, aber mir ist keine derartige Bestimmung bekannt. Außerdem - sobald nur ein bischen Wind geht ist das dann wiederum umsonst.

lg

1
  •  dirk diggler
9.6.2011  (#5)
es gibt keine norm die sich mit fensterbänken beschäftigt. es existiert aktuell zwar eine arbeitsgruppe die sich mit dem thema beschäftigt, ergebnisse sind wohl erst ende 2011 zu erwarten.

in der ÖNORM B5320 sind allerdings einige zeichnungen die die fensterbank mit 5° Neidung darstellen (zB seite 19). dort es es auch mit 5 ° beziffert.

das mit den 3° und spenglernorm oder handwerk stimmt, nur kann ich nicht bestätigen das die verlöteten spengler-fb auf dauer dicht sind.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Innenputz bei Ziegelhäuser