was waren deine qualitätsbedenken daß du extern überprüfen hast lassen? prüfung auf gesamtleckage (n50-wert) oder plus thermografie? was waren die typischen mängel die gefunden wurden? |
warum hattest du dann einen sachverständigen vor ort?
||
|
||
Ma bitte - hörts doch auf ... das ist wirklich in JEDEM Forum so, dass User, die nicht eine Mainstream-Meinung haben, gleich als Fakes bezeichnet werden. Fängt im Hundeforum an und endet anscheinend im Bauforum. Mühsam. |
||
|
||
von meinem schwiegervater ein guter freund ist SV. Ich hatte nicht viel bedenken aber da ich dafür nichts zahlen musste dachte ich mir das es nicht schaden kann. Gefunden wurden Kleinigkeiten wie zb. an einigen Stellen hatten die Leitungen der Fussbodenheizung mehr Abstand als vereinbart (da ging es um 4-5cm an paar Stellen). Das wurde dann ausgebessert und korrigiert. Oder zb. bei der Estrichlegung hat er drauf geschaut das auch überall richtig die Dehnungsfugen gemacht werden (ich habe davon keine Ahnung gehabt und wußte auch nicht das welche hingehören). blowerdoor-messung ohne leckagensuche. bei schlechtem ergebnis hätten wir das ganze dann genauer gemacht inkl. thermografie... |
||
|
||
Webi ist doch kein fake, und er geht mMn. auch niemanden ungut an.
Er hat vielleicht eine klein wenig direkte Art und muss sich auch oft von einigen Usern angehen lassen. So what? Da ist es für mich dann klar, dass er in Verteidigungsposition geht. Das musste jetzt auch mal gesagt werden ;) |
||
|
||
Webi ist definitiv fake.
Das musste jetzt auch mal gesagt werden ;) |
||
|
||
jo, ein vom Elch bezahlter |
||
|
||
leider nicht aber vielleicht kannst du für mich dort ein gutes wort einlegen ich denke das problem bei den großen fth anbietern in Ö ist das die leute grad aus dem grund mit den fth firmen bauen weil die keine zeit und lust haben sich näher mit dem thema "hausbau" zu beschäftigen und somit sich relativ wenig vor und eigentlich überhaupt nicht nach dem bau informieren. deshalb wird es auch nicht viele foren im internet geben wo fthäuslbauer untereinander diskutieren. es wird wenig lobes themen geben (wie zb. in meinem fall) und noch weniger negatives. da ich aber eigentlich ALLES vor, während und nach der bauphase hinterfragt habe (auch dank euch hier im forum!!!) weiß ich das unser haus super gebaut wurde und eben weil ich XXX stunden im internet verbracht habe, habe ich auch gesehen das es leider nicht mehr selbstverständlich ist ohne gröbere mängel ein haus zu bauen. deshalb kommt es hier für manche (vor allem die selber massiv gebaut haben) so rüber als würde ich werbung machen oder sonstiges aber das ist 100% nicht der fall. gerade ich sehe vieles kritisch und würde sicher niemanden ohne grund loben |
||
|
||
fake P*rnowerbung |
||
|
||
jetzt habts mich erwischt |
||
|
||
@webi - Glauben dürfen Sie alles, aber behaupten dürfen Sie nur wahre Tatsachen (die einer Wahrheitsprüfung zugänglich sind) oder eine rein persönliche Meinung, die keine Tatsachenbehauptung darstellt. Der gleiche User (der übrigens auch einen Namen bekannt gegeben hat) hat vor einigen Jahren einen Thread zu dem Thema gehabt und darin auch entsprechende Probleme geschildert. Ob diese stimmen, ob es nur die subjektive Wahrnehmung ist oder ob der Threadersteller insgesamt einfach in dieser Sache unglücklich agiert hat, kann und soll hier nicht beantwortet werden. Es gibt aber wesentliche Indizien die darauf schließen lassen, dass es die Person gibt und es sich nicht um ein Fakeprofil handelt. |
||
|
||
Drum ging es mir nicht (und einigen anderen auch) sondern eher um den Sachverhalt. Einfach unglaublich wenn es die Wahrheit ist aber ein Text und 2 Fotos von beschlagenen Fenstern beweisen das gesagte nicht. Das es aber die Person mit dem Usernamen gibt steht außer Frage. |
||
|
||
Und nun??? - Die Frage ist doch wie sinnvollerweise weiter vorgehen.
Eine Möglichkeit: alle Mängel feststellen lassen anhand von Bildern, Bauunterlagen, Thermografie, Blower-door-Test, Leckageortung, Feuchtigkeitsmessungen. Das ist in jedem Fall sinnvoll, um Bauschäden ausschließen zu können, um Klagemöglichkeiten festzustellen und Sanierungsarbeiten durchführen zu können. Zuerst das detaillierte Untersuchungsergebnis der Geschäftsleitung des Herstellers zukommen lassen und um Stellungnahme und Abhilfe bitten. Wenn dies unkooperativ verläuft kann das Ergebnis ja durchaus veröffentlicht oder zB hier diskutiert werden. Wenn nicht geklagt werden soll dann überlegen wie eine mögliche Sanierung durchgeführt werden kann- Alle Häuser werden irgendwann saniert- bei euch ist's dann leider etwas früher fällig. Mangelnde Luftdichtung, Wärme- und Schalldämmung läßt sich in jedem Fall verbessern. Zumindest muß bei Außenkondensat der Ug-Wert gut sein. Zur Reduzierung zB nachträglich aufzubringende Glasbeschichtung anwenden, wenn Rolladen etc nicht möglich ist. Bei entsprechender Planung und sorgfältiger Ausführung ist ein Fertigteilhaus sicher gleichwertig zu einem Massivbau, den ich wegen höherer Speichermasse eher in heißeren Temperaturregionen in Betracht ziehen würde. Andreas Teich 2 |
||
|
||
sehr konstruktiver ansatz, andreas...
ja das glaube ich auch. das gefährliche ist daß hier im fth-bereich eine wenig fehlertolerante bauweise (holzriegel plus foliendampfbremse) mit maximalem preis- u zeitdruck zusammenkommt. eine durchaus sehr kritische mischung. die gefährlichsten mängel bei holzriegel sind die die man nicht sieht. -> fehler in der dampfbremse ein flachdachpapst hat einmal gesagt ein flachdach ist nur so gut wie der schwächste handwerker auf der baustelle. das kann man auch beim holzriegel fertighaus sagen. und wenn das haus halt typisch von der akkord-subpartie aufgestellt wird ist kontrolle existentiell. hier ein paar aktuelle beispielbilder... und sowas findet man dann an den lokalisierten stellen unter der beplankung... eine mischung aus systematischen fehlern, werksfehlern und solchen auf der baustelle. die mineralwolle zum dachboden war bereits vor einzug feucht... 1 |
||
|
||
@dyarne
danke für die bilder. ist echt erschreckend was alles passieren kann (einfach so). wenn ich auf etwas geachtet habe dann auf die dampsbremse das diese ganz zu ist. ich hatte mal ein foto gemacht wo die firma die zwischendecke aufgestellt hat, da hatte die folie paar löcher und ohne das ich was sagen musste haben die alles zugemacht...aber öffnungen auf deinen fotos sind echt erschrekend... |
||
|
||
genau das hab ich mir beim ersten durchlesen auch gedacht. wenn man so einen beitrag verfasst, gibt es ja wohl eine Absicht dahinter. eine reine Information für zukünftige Bauherren kann es ja nicht sein - dazu ist es zu wenig Information. daher soll wohl die Sanierung im Vordergrund stehen? als wir auf info-suche zu FTH FTH [Fertigteilhaus]-firmen waren hätte ich mir wesentlich mehr genauere berichte gewünscht. nur zu sagen dieses und jenes ist nicht fachgerecht ausgeführt war mir da zu wenig. ich möchte wissen: was genau ist die Ursache (falsche Ausführung? falsche Planung? falsches material?) was wurde unternommen? wie war die Reaktion - wie wurde damit umgegangen und was war die lösung? 10 jahre ohne Behebung mit den mängeln leben... das käme für mich gar nicht in frage und ich denke, das hat einige hier auch etwas zweifeln lassen. da finde ich antema's Ansatz zur lösungssuche noch am vernünftigsten. |
||
|
||
naja, er hat ja geklagt und versucht das es in Ordnung gebracht wird.
ist damit aber gescheitert bis er aufgegeben hat. warum mit der klage nichts erreicht wurde, ist uns leider vorenthalten worden, wäre aber durchaus interessant. |
||
|
||
|
das zu wissen bringt die Reparatur auch nicht wirklich weiter. Und darum geht es jetzt. ||
|
||
Ganz ehrlich, das Forum wird langsam zum Kindergarten.
Ihr habt euch aber auch derbe auf "webi" eingeschossen. Einfach nur lächerlich. Dachte hier sind erwachsene Leute und keine kleinen Kinder die offensichtlich nur das provozieren und schikanieren einzelner Member des Forums im Sinn haben. Einfach nur traurig. Aber zum Thema. @TE : Was soll ich sagen, Fakt ist und das ist leider so -> SELBST SCHULD! Du hast irgendwann aufgegeben. Es hat dich nicht interessiert oder was auch immer, das spielt keine Rolle mehr. Zumindest hat der Thread dafür gereicht dass ELK in den Dreck gezogen wurde, und dass wieder ein Thema da war um auf einem Mitglied des Forum ein zu prügeln. Und nein ich bin kein Verwandter von "webi" und nein ich bin kein ELK-Kunde und auch kein ELK-Angestellter. Defakto pisst es teilweise nur noch an, wie sich einige hier an keifen, wie tollwütige Bestien, lauernd, um irgendwelche Worte eines anderen zum profilieren zu verdrehen. |
||
|
||
da geb ich dir schon recht, nur wäre es hilfreich für leute die ein FTH FTH [Fertigteilhaus] bauen wollen und informationen darüber hier im forum suchen! ich versteh immer noch nicht ganz warum man sich damit so viele jahre zeit lässt. |
||
|
||
danke für alle gutgemeinten ratschläge !!! etwas weniger dank für die schelte .... ich gehe nun lieber zu den gartenbildern da sind NUR freundliche leute ich wünsche allen schöne feiertage und ein erfolgreiches neues - - falls wir uns nicht mehr "hören" (neugierig wer nun laut aufschreit) |
||
|
||
Wünsche ich dir auch und hoffe dass du/ihr mit eurem Zuhause zufrieden werdet. |