Hallo zusammen,

ich hab hier einen einphasigen C16 Sicherungsautomat mit FI-Schalter.

https://www.rexel.de/Kategorien/Verteiler/Sicherungsmaterial/Kombination-FI-Schalter-Leitungsschutzschalter/A9D56616%2C-FI-LS-Schalter-iDPN-N-Vigi-1P%2BN%2C-16A%2C-B-Char-%2C-30mA%2C-Typ-A%2C-6kA/p/2920667

kann man sowas flasch herum einbauen ?
also Stromquelle und Verbraucher vertauschen ?

das Internet sagt: "nein, Richtung irrelevant"

mein nachbar (selbsternannter) bester Elektriker weit und breit sagt: "natürlich ! Quelle gehört immer unten"

was sagt ihr dazu ?

lg
Gawan

  •  purrtastic
  •   Bronze-Award
28.10.2024  (#21)

zitat..
Dirm schrieb:

Die Hersteller würden Ein- und Ausgang wohl Kennzeichen, wenn man es falsch anschließen könnte.

Wichtig ist wohl, dass es zum Restder Installation passt. Einmal oben einmal unten, könnte zu Unfällen fühen. Vll wurde daher deinem Nachbarn in der Lehre eingehämmert, dass immer unten die Quelle ist.

This, ich habe im Datenblatt und Benutzerhandbuch nachgesehen, da steht auch nichts von Richtung.

Dennoch macht es natürlich Sinn ein gewisses System einzuhalten, sodass man im Abschaltzustand intuativ weiß, welche Seite sicher ist.. 


1
  •  christoph1703
28.10.2024  (#22)

zitat..
Gawan schrieb: ein 4mm² gört einfach mit 20A abgesichtert, nicht mit 16A

Ich habe zur Wallbox 6mm² gezogen und trotzdem nur mit 16A abgesichert. Nur weil die Leitung mehr kann, muss man nicht immer einen größeren LS nehmen. Bei gewissen Leitungslängen muss man auch den Querschnitt vergrößern, um die Abschaltbedingungen einzuhalten. Da wäre ein größerer LS kontraproduktiv.


1
  •  seebser
  •   Bronze-Award
28.10.2024  (#23)
Klar ist die Einbaulage für die Funktion egal, der Strom wechselt doch eh 50x in der Sekunde die Richtung, der weiß eh nicht wo oben und unten ist 😜
Nur die Beschriftung ist etwas blöd zu lesen, so kopfüber.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
28.10.2024  (#24)
genau diese Art von Diskussion möchte ich haben um das Thema zu verstehen 🤓
jetzt weiß ich wie ein FI Schalter funktioniert, wie ich das Ganze richtig dimensioniere und warum 🙃
sehr viel besser wie ein "isso"