oh gott. ich häng mich ran, bei uns ist aufbau so gut wie ident; ich lauf auch teilweise panisch durchs haus und schau ob eh net wo wasserflecken sind *ggg* (im nächsten leben mach ich im OG auch ne betondecke.) wünsch dir alles gute und hoff es is nix schlimmes!! *daumen drück* (( ich fühle mit euch )) |
||
|
||
wie ist der Aufbau darüber, könnte es nicht ein Kondensationsproblem sein, der vor Kurzem bei den niedrigen Außentemperaturen entstanden ist? Wir hatten hier teilweise -14°C und alles was eine halbwegs gute Wärmebrücke darstellte kondensierte vor sich hin. Das könnte auch erklären, warum es erst jetzt auftaucht und warum es wieder trocken ist. |
||
|
||
Wenn an der Stelle der Feuchtigkeit die Dämmung nicht ordentlich gestopft wäre dann könnte es hier eine Wärmebrücke geben was zum Kondensatausfall führen könnte - aber meine Temperaturmessungen haben nichts dgl. gezeigt. |
Es ist an der tiefen Stelle der Decke. Wenn es von feuchter Abluft vom Trockner (der bläst doch kalt raus, oder?) sein sollte, dann müsse die Luft doch absinken (weil kälter als Raumluft). Sollte es doch auch warme Luft vom Trockner sein dann steigt die zwar auf, gleitet aber dann die schräge Decke entlang weiter auf die andere Raumseite (dort ist aber gar nix).
||
|
||
|
||
ich würde mal die oberfläche abkratzen und schauen ob sich der fleck von innen oder von aussen bildet. |
||
|
||
|
gute Idee ||
|
||
Dampfbremse undicht? - Der Trockenbauer kann ja Recht haben, dass dort eine Dampfbremse liegt-
aber wurde die auch sorgfältig verklebt?? Nicht nur Temperatur, sondern auch Luftfeuchtigkeit messen. Sind Wärmebrücken möglich? wie sind Dach und Wand in dem Bereich aufgebaut? Evt versuchen wenn es stürmt ein kleines Loch in die Platte zu machen und mit Kerze untersuchen, ob es zieht. Kondensat (oder Wasser von Dachundichtigkeiten) kann allerdings uU auch von weiter oben herkommen und läuft dann an der Platte entlang bis es sich unten sammelt. Andreas Teich |
||
|
||
Daran habe ich auch gleich gedacht - obwohl ich nicht wollte |
Bei der blower-door-Messung wurden dort keine Undichtheiten festgestellt - es kann aber natürlich die Klebung erst später aufgegangen sein...
||
|
||
Luftdichtung planen und überprüfen!! - Die Luftdichtung würde ich schon im Plan auf Durchführbarkeit und bei Angebotsabgabe auf verwendete Materialien hin überprüfen und auf jeden Fall bevor Wände verschlossen werden eine Endkontrolle machen.
Es hängt auch davon ab wann verputzt wurde, wie feuchteempfindlich die Klebebänder sind, wie trocken sind die Betondecken, wie werden Elektroinstallationen vorgenommen etc Die Möglichkeiten für Undichtigkeiten sind leider vielfältig und selten repariert sich so etwas von selbst. Bei Beton gibt's Selbstheilung von kleinen Rissen- bei Folien und Klebern leider ein bisher unbekanntes Phänomen. Bei entsprechender Austrocknung (oder Klimaerwärmung) entspannt sich die Situation vielleicht im Laufe der Jahre- leider kann man das nicht vorhersagen ohne genauere Prüfung. Andreas Teich |