Hallo,
nach längerem hin-und-her möchten wir nun doch eine Duschrinne und ein geflieste Dusche machen. Auf der Geberit Seite sieht das auch echt schön aus:


2018/20180716411584.jpg
https://www.bechtholdt.com/scripts/show.aspx?content=/de/marke_hersteller_produkte/geberit/neuheiten/befliesbare-duschrinne

Jedoch sollte man zur Duschrinne ja ein Gefälle von 2% haben und wenn sich diese im hinteren Bereich befindet, muss dieses Gefälle dann mit Fliesen ausgebilder werden.
Das Ergebnis sieht dann so aus:


2018/20180716179014.jpg  
2018/20180716186073.jpg
http://kosherelsalvador.com/bodenablauf-dusche-fliesen/#

Das finden wir aber schrecklich und möchten wir auf keinen Fall so, ist aber logisch wenn zur Rinne hin ein Gefälle sein muss.

Wie ist das beim Beispiel von Geberit gelöst?
Wir möchten natürlich gerade Fliesenkanten.

  •  Pedaaa
16.7.2018  (#1)
Bei nem Werbefoto kann man sich das Gefälle ja auch sparen emoji

Bei mir siehts z.B. so aus:
Hab eine Edelstahlschiene gesetzt, die gleich mehrere Funktionen erfüllt:
Abtrennung, Gefällekeil und Auflage für die Glaswand:


2018/20180716968769.jpg


2018/20180716988269.jpg

(Is grad nicht sonderlich geputzt...)

2
  •  querty
  •   Silber-Award
16.7.2018  (#2)

zitat..
Pedaaa schrieb: Bei nem Werbefoto kann man sich das Gefälle ja auch sparen


Find ich aber eigentlich eine Frechheit, dass hier etwas vermittelt wird, das nicht der Fall ist - wenn man nicht viel drüber nachdenke stellt man sich das dann genau so vor und wird dann enttäuscht, wenn der Fliesenleger kommt!

Schöne Lösung bei dir!!
So werden wir das ev. auch machen, jedoch mit der eigentlichen Rinne etwas Abstand von der Wand halten. Der Eingang zur Dusche ist bei uns ja auf der Südseite, das Gefälle nach Norden und die Rinne auf der Nordseite.


2018/20180716698312.jpg

Eine Alternative wäre noch, die Fliesen wie auf der schweizer Geberit Seite dargestellt zu verlegen:


2018/20180716295900.jpg
Da braucht man dann halt 4 Stkl. extragroße Fliesen. :)
Vorteil sehe ich darin, dass jedoch wenig Fliesenfugen in der Dusche sind.


1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
17.7.2018  (#3)
Ich hab mir cleanline von geberit bestellt. Die Rinne gibt es doch auch in unterschiedlichen Breiten, bzw. kann die Breite selbst angepasst werden. D.h. Die Rinne wird genauso breit wie die Dusche. Dann brauche ich doch auch kein seitliches Gefälle, oder hab ich da einen Denkfehler?
Zusätzlich hab ich den Fliesenspiegel so geplant, dass der Gefällebeginn genau auf einer normalen Fuge sitzt. Bei unseren 90x90 Platten gibt es dann genau einen Schnitt in der Dusche (90x140).
Ich mach mir eigentlich mehr Gedanken darüber, wie die Glaswand eingebaut wird. Beim Bild von pedaaa sieht es ja so aus, dass die Halteschiene vor den Fliesen eingebaut wurde. Bei unserer jetzigen bodengleichen Dusche ist sie auf die Fliese gesetzt. Wie seht ihr das?

1


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
17.7.2018  (#4)
Ja, dann brauchst kein seitliches Gefälle.
Bräuchtest aber nach meiner Dusch-Erfahrung eigentlich generell nicht, wenn die Rinne nicht zuuuu schmal/kurz ist.

Ich hab die "ACO ShowerStep" Leiste verwendet. (vor dem Fliesen-Verlegen, ja)
Ist leider sauteuer gewesen für so ein kleines Stück Edelstahl (da gibts sicher günstigere Alternativen)
Aber hatte damals auf die Schnelle nichts anderes, passendes gefunden.
Da kann man nämlich die Glas/Duschwand gleich mit draufstellen. War halt praktisch

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
17.7.2018  (#5)
Unsere Lösung: 


2018/20180717864484.jpg


2018/20180717773824.jpg

Je kleiner die Rinne, desto wichtiger und sichtbarer wird das seitliche Gefälle zu Rinne hin. Es gibt übrigens auch Rinnen, die in der Wand eingebaut werden - vielleicht wäre das was für Euch.

Wir haben das mit dem seitlichen Abschluss, auf dem die Glaswand steht, mit zwei rechtwinkeligen Abschlussleisten gelöst. Eine steht auf dem Kopf, der Schenkel schaut also nach unten. Hierfür habe ich einen kleinen Schnitt in den Estrich machen lassen, um nicht die Schiene im Gefälle schneiden zu müssen - das Metall hätte sich vermutlich verfärbt. Den Schnitt habe ich vor dem Einsetzen der Leiste dick mit Dichtmasse ausschmieren lassen. Darauf dann die zweite Leiste als Abschluss mit dem Schenkel ganz normal nach oben, verfliest, Glaswand drauf. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es gibt auch "Gefälle-Keil-Leisten", die sind aber sehr teuer und wären auch nicht auf die Schnelle zu haben gewesen.

1
  •  Andi1979
  •   Gold-Award
17.7.2018  (#6)
Unser Fliesenleger hat es ebenfalls wie bei MissT gelöst. Das ist eigentlich "ok", kann man nicht meckern.

Man muss dann halt hoffen dass sich nix setzt und die Silikon-Fugen halbwegs lang halten emoji

1
  •  querty
  •   Silber-Award
18.7.2018  (#7)
Noch eine Frage, nicht ganz zum urspünglichen Thema, jedoch damit im Zusammenhang: Wie habt ihr unter der Dusch abgedichtet bzw. habt ihr 2 mal oder 1 mal abgedichtet?

Sollte man schon direkt auf der Rohbetondecke abdichten, auf diese kommt dann Styroporbeton, FBH und Fliesestich und dann nochmal abdichten?
Reicht eine einfache Abdichtung?


1
  •  MissT
  •   Gold-Award
18.7.2018  (#8)
Auf der Rohbetondecke abdichten hat keinen Sinn - da wären schon Estrich und Schüttung voll Wasser. Bei mir wurde zuerst eine flüssige Abdichtung mit einer Rolle aufgebracht und später eine zweite, dickere Schicht aufgespachtelt. In den Ecken/Kanten wurden entsprechende Dichtbänder eingespachtelt. Bei der Abdichtung würde ich keinesfalls sparen.

2
  •  querty
  •   Silber-Award
18.7.2018  (#9)

zitat..
MissT schrieb: Bei mir wurde zuerst eine flüssige Abdichtung mit einer Rolle aufgebracht und später eine zweite, dickere Schicht aufgespachtelt.


Danke für die Info! Wowurde diese Abdichtung aufgebracht? Am fertigen Fließestrich, also direkt under dem Fliesenbelag?


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
18.7.2018  (#10)
ja!
Allerdings hast du hoffentlich im Duschbereich keinen Fließestrich... emoji
Ich habs auch 2x gestrichen.
An einigen gefährlichen Ecken sogar 3x

1
  •  querty
  •   Silber-Award
18.7.2018  (#11)

zitat..
Pedaaa schrieb: Allerdings hast du hoffentlich im Duschbereich keinen Fließestrich


Danke + stimmt, dort haben wir Zementestrich, wie in allen Nassbereichen.

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
18.7.2018  (#12)
Die Abdichtung wird direkt auf dem Estrich aufgebracht.

Noch was: Ist die Größe der Dusche schon zu 100% fixiert? Falls nicht bzw. falls beim Fliesenspiegel/-format sich noch Änderungen ergeben könnten, dann sei bei der Länge des Gefälles lieber etwas großzügiger. Es ist wesentlich einfacher und angenehmer, den Gefällebereich zu kürzen als ihn durch Abschleifen zu verlängern.

1
  •  querty
  •   Silber-Award
19.7.2018  (#13)

zitat..
MissT schrieb: Die Abdichtung wird direkt auf dem Estrich aufgebracht.


Danke, das ist eine klare Aussage + so möchte ich es auch machen jedoch haben wir jetzt noch mit dem Estrichleger gesprochen und der hat gemeint dass man auch auf der Rohbetondecke mit 2-komponenten Bitumen abdichten sollte.

Baumeister hat auch gemeint, dass es eigentlich korrekt ausgeführt 2 mal abgedichtet gehört, also sowohl auf der Rohbetondecke (UNTER dem Styroporbeton) und dann nochmal auf dem Estrich. Nur macht das angeblich nur 1/10 Leuten so. In div. Anleitungen wird wiederum geschrieben, dass man vor dem Fliesenlegen abdichten soll, also auf dem Estrich, so wie auch von euch genannt und z.B. hier beschrieben: https://www.bauhaus.at/ratgeber/sanitaer-heizung/badezimmer-dauerhaft-wasserdicht

Hat irgendjemand von euch auch auf der Rohdecke abgedichtet bzw. 2 mal abgedichtet?

Als Laie ist man da natürlich verunsichert wenn einem der Estrichleger sowas sagt. Installateur meinte, Abdichtung macht der Fliesenleger, also vor dem Flieselegen. Baumeister hat es bei sich selbst 2 mal gemacht, 1 mal auf Rohbetondecke und dann unter den Dusche keine FBH FBH [Fußbodenheizung] sondern eine Elektroheizung.

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
19.7.2018  (#14)
Warum E-Heizung statt FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Dusche?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
19.7.2018  (#15)

zitat..
alpenzell schrieb: Ich hab mir cleanline von geberit bestellt. Die Rinne gibt es doch auch in unterschiedlichen Breiten, bzw. kann die Breite selbst angepasst werden. D.h. Die Rinne wird genauso breit wie die Dusche. Dann brauche ich doch auch kein seitliches Gefälle, oder hab ich da einen Denkfehler?


Hab mir grad diese Geberit "Cleanline" auch angesehen (evtl. fürs neue Haus).
Da ist der eigentliche Ablauf ja nur das kurze 25-30cm Stück.
Das war mir nicht bewusst...

Ja wenns so ist... Laut Anleitung wär ein 1% seitliches gefälle notwendig.
Kommt mir aber auch komisch vor.
Hast du die Rinne schon bekommen? Ist die nicht schon selbst mit integriertem Gefälle geformt?
Sonst fänd ich das blöd.
Oder sonst kapier ich das auch nicht?! Man wird doch nicht diese Rinne außen hochbiegen müssen. Das wär ja eine komplette Fehlkonstruktion...

und @querty:
Ob auf deiner Rohdecke ein Abdichtung notwendig ist oder nicht, hängt vom Untergrund/Aufbau etc. ab. Das hat jetzt nicht direkt was mit der Bad-Abdichtung zu tun

1
  •  querty
  •   Silber-Award
19.7.2018  (#16)

zitat..
Pedaaa schrieb: Ob auf deiner Rohdecke ein Abdichtung notwendig ist oder nicht, hängt vom Untergrund/Aufbau etc. ab. Das hat jetzt nicht direkt was mit der Bad-Abdichtung zu tun


Ist eine Stahlbetondecke, Wände daneben aus Planziegel. Bad ist im EG, Haus hat einen Keller. Inzwischen hat die Freundin mit einem Sachverständigen telfoniert und der meinte man müsse eigentlich im gesammten Bad eine Bitumenabdichtung machen emojiemoji


zitat..
MissT schrieb: Warum E-Heizung statt FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Dusche?


Weiß ich auch nicht, ging angeblich einfacher zu machen als FBH FBH [Fußbodenheizung], weiß aber keinen Grund und möchte ich auch nicht so machen.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Abschalung für Badewanne