Welches Ziel verfolgst du mit dem Abgleich? |
||
|
||
grundsätzlich will ich damit einen hydraulischen Kurzschluss vermeiden und bewirken, dass es im Haus überall die gleiche Temperatur hat. Allerdings würd ich gerne das Bad etwas wärmer haben, sofern möglich?! |
||
|
||
Sind das gemessene Werte und die RL RL [Rücklauf]-Temp vom DF alt oder neu? Welcher Rohrquerschnitt wurde verbaut? |
||
|
||
|
||
gemessene Werte, ja - gemessen vom DF neu. Rohrquerschnitt 16x2 |
||
|
||
Hier mal aus deinen Werten die berechneten Leistungen Genau anders rum, du müsstest den Kreis drosseln damit dieser weniger Leistung abgibt. Umso höher der Volumenstrom desto höher die Leistung. |
||
|
||
DANKE berhan, für die Arbeit und Zeit erstmal Ich bin leider auf diesem Gebiet nicht so richtig bewandert - das würde jetzt konkret für meinen Fall heißen, dass ich den DF im Technikraum reduzieren muss damit dieser nicht so warm ist und im Umkehrschuss muss ich im Bad den DF erhöhen um eine etwas höhere Temp. zu bekommen, richtig soweit? |
||
|
||
Mit WT auf 100% macht man keinen hydr. Abgleich. Oder ist deine Hydraulik so vermurkst, dass du permanent 100% brauchst ?? So hab ich´s gemacht: http://hausbau-becker.blogspot.com/2019/11/der-hydraulische-abgleich-praxis-trifft.html In den Räumen die möglichst warm sein sollen bzw. wärmer sind, ist der RL RL [Rücklauf] wärmer. Wie du sehen kannst könnte meine Wandheizung mehr Durchfluss vertragen, klappt aber leider nicht das diese ein 16er Rohr hat und schon komplett offen ist. |
||
|
||
Frage hier, weil ich mir nicht sicher bin, ob bei mir alles richtig installiert wurde. Bei mir wurden insgesamt 37 Kreise auf 5 FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler verlegt, die von der 1155-6 versorgt werden. Davon 16 Deckenheizung/Kühlung - davon 8 EG und 8 OG über je 1 Verteiler 21 FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise davon 9 EG, 9 OG und 3 KG über je 1 Verteiler Derzeit läuft die Heizkreispumpe mit 85% und einem Volumenstrom von 21,4lt p.m Da ich auf den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler auf den Tacosetten nicht wirklich einen Durchfluss sehe vermute ich, dass diese schwach durchströmt werden. Haus 190m² + 70m² Keller - HWB 36kW/h m2 |
||
|
||
das ist kein bug, sondern ein feature ... die konstante ist nicht der volumenstrom im heizkreis, sondern der volumenstrom der wärmepumpe. der korreliert wiederum mit dem gebäude, sprich der heizlast. dieser volumenstrom teilt sich auf die anzahl der kreise auf. simples beispiel: gleiches EFH: P-tot -> 6kw P-real -> 5kw P-80 -> 2,5kw das letzte ist die typische heizlast, der 80% fall bei 6kw hätten wir 1000 l/h -> 16 l/min im typischen lastfall -> 6 l/min hat das haus 13 lange kreise folgen -> 0,5 l/min hat das haus 26 kurze kreise folgen -> 0,25 l/min hat das haus 39 kreise wg BKA BKA [Betonkernaktivierung] folgen -> 0,12 l/min das können die flowmeter längst nicht mehr anzeigen... |
||
|
||
Böse Flowmeter Haben damals in Wohnbereich 8 Kreise Deckenheizung ( Vario Wandheizung mit 11mm) und in den Schlafräumen OG je 2 Kreise Deckenkühlungsplatten (auch Vario ) in 4 Zimmern montiert. Im Bad EG und OG jeweils Wandheizung 11mm dazu. Leider im OG nicht allzu üppig. Da ich jedoch den gleichen Insti wie Brink ( geh davon aus, dass dies gut dimensioniert wurde ) wollte ich einfach die Durchflüsse nach dem "Perfekten hydraulischen Abgleich" wie in der Leistungsbeschreibung beschrieben kontrollieren und eventuell anpassen. Dies ist jedoch schwer, wenn man nicht wirklich was sieht. Jetzt hab ich natürlich die Heimeyer Verteiler ( die bei denen man den Volumenstrom einstellen kann ). Hier wurde auch vom Insti der Abgleich gemacht ( seh leider wenig unterschied zu den Kreisen ) nur, dass an den Wandheizungskreisen mehr Durchfluss ersichtlich ist, als an den FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreisen. Am Keller ( 3 Kreise ist an den Flowmetern am meisten zu sehen ). Ist das normal? |
||
|
||
Ja, richtig. Hier auch eine kurze Erklärung dazu: Neben dem Bodenaufbau ist die mittler Heizmittelübertemperatur für die Heizleistung verantwortlich. Diese berechnet sich vereinfacht aus ((VL_Temp+RL_Temp)/2)-Raum_Temp (gibt auch eine logarithmische Variante, wird dann aber bei zweidimensionaler Darstellung kompliziert). Umso höher die mittler Heizmittelübertemperatur ist, umso höher ist die Heizleistung. Um die mittlere Heizmittelübertemperatur zu erhöhen hast du zwei Möglichkeiten. 1. die Erhöhung der VL VL [Vorlauf]-Temp oder 2. Erhöhung des Volumenstroms. Nachfolgend ein Diagramm meiner Auslegung abhängig vom Volumenstrom. VL-Temp 26 °C, Raum-Temp 23 °C. Heizleistung Gesamt. Nach Möglichkeit sollten alle Kreise offen sein und nur dort gedrosselt werden wo es notwendig ist. |