hi, also - wenn die so weit reingeschraubt wären, bis sie den verteiler berühren, wären sie komplett abgesperrt...
mit diesem " rein und rausdrehen kannst du den durchfluss regeln... lg ocp ps. hab die zweite frage übersehen hast du welche in reserve? tasuchen wäre kein problem.. also ausbauen und reinigen probieren, wird meiner erfahrung nach nicht gehen, die luft kannst nur durch spülen rausbringen... |
||
|
||
Danke für die Info. - Das mit dem Gewinde verstehe ich aber nicht. Die Regelung des Durchflusses erfolgt ja oben am Zulauf und nicht mittels der Durchflussanzeigen. :-/ |
||
|
||
Ich versteh das anders... die "oberen" Gewinde sind ausschließlich zum kompletten Öffnen bzw Schließen eines Keizkreises, den hydraulischen Abgleich regelst an den Schaugläschen... deswegen auch das Gewinde! Wennst die Schaugläser komplett reindrehen würdest wär der HK außer Betrieb... ng bautech |
||
|
||
|
||
Ah! Danke! - Das wusste ich nicht! Das heisst, oben alles volle Tube aufdrehen, die Regler unten benützen, um feinzusteuern.
Ich hab mich schon immer geärgert, dass nur wenige Millimeter Drehung am Zulauf einen Sprung von "voll auf" auf "voll zu" bewirken! |
||
|
||
Right, jetzt sollts ja einfach gehen, das umzubessern! Einfach die Durchflüsse der einzelnen HK abschreiben, oben voll aufdrehen und unten dann auf den alten Stand zurückschrauben! Evtl sinds dann auch weiter im Gewinde drinnen ng bautech |