Frage zur Netzzugangszusage des Netzbetreibers

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.4.2022
17 Antworten | 5 Autoren 17
17
Hallo zusammen,

ich hab da in meiner Netzzugangszusage drei Begriffe die ich zueinander nicht ins Verhältnis setzen kann.

1. Gesamtmodulleistung  (das ist mir klar - das sind die Module am Dach):  28,32 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]

aber:
2. Rückleistungsbeschränkung   20,95 kVA
3. Maximalkapazität   26 Pmax. am TGA kw/kVA
4. Beantragte Stromrichterleistung 53 kVa

Was sagt das jeweils aus bzw. was soll ich damit anfangen ?

lG
Robert

  •  Fani
27.4.2022  (#1)
Zumindest Pmax ist nach TOR definiert


2022/20220427949058.png

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
27.4.2022  (#2)
Du darfst 20,95 kVA einspeisen und musst deine Wechselrichter entsprechend begrenzen.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#3)
gehts da um Peak-Werte oder um Dauerleistung ? :)

1


  •  Fani
27.4.2022  (#4)

zitat..
Gawan schrieb:

gehts da um Peak-Werte oder um Dauerleistung ? :)

Pmax -> maximale KONTINUIERLICHE Wirkleistung :)

1
  •  massiv50er
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#5)

zitat..
Fani schrieb:

Zumindest Pmax ist nach TOR definiert


2022/20220427791066.png
Wie darf ich den Begriff laut Tor verstehen?
Gibt es hier einen Zeitraum, in dem die netzwirksame Bemessungsleistung geprüft wird, oder wirklich um Peaks?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#6)

zitat..
Fani schrieb:

──────
Gawan schrieb:

gehts da um Peak-Werte oder um Dauerleistung ? :)
───────────────

Pmax -> maximale KONTINUIERLICHE Wirkleistung :)

das ist genau das Thema :)

Ich hab nach der nächsten Erweiterung gut 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und schaff sicher an guten Tagen mal einen Peak der über 20kWp liegt ... aber definitiv nicht kontinuierlich

1
  •  Fani
27.4.2022  (#7)
Ich würde es pragmatisch sehen, was können die Zähler erfassen? Das sind aktuell 15min Werte.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#8)

zitat..
Fani schrieb:

Ich würde es pragmatisch sehen, was können die Zähler erfassen? Das sind aktuell 15min Werte.

Einen Pmax von 26kW kann ich auch bei Peaks garantieren - 20kW allerdings nicht

da würd mich immer interessieren wie pragmatisch man sowas sehen kann / darf / soll

1
  •  Fani
27.4.2022  (#9)
Die maximale Rückspeiseleistung darf nicht
überschritten werden. Die Funktion muss durch Sie
dauerhaft gewährleistet werden. Wenn die Leistung
länger als 5 Sekunden überschritten wird, ist von einer
Fehlfunktion der Regelung auszugehen und die
Erzeugungsanlage ist unverzüglich abzuschalten und
der ordnungsgemäße Zustand wiederherzustellen. 

Quelle: Netz NÖ

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#10)

zitat..
Fani schrieb:

Die maximale Rückspeiseleistung darf nicht
überschritten werden. Die Funktion muss durch Sie
dauerhaft gewährleistet werden. Wenn die Leistung
länger als 5 Sekunden überschritten wird, ist von einer
Fehlfunktion der Regelung auszugehen und die
Erzeugungsanlage ist unverzüglich abzuschalten und
der ordnungsgemäße Zustand wiederherzustellen. 

Quelle: Netz NÖ

und welcher der beiden Werte ist damit gemeint ?

2. Rückleistungsbeschränkung   
3. Maximalkapazität

😀

1
  •  Fani
27.4.2022  (#11)
Rückleistungsbegrenzung, Rückspeiseleistung, na was glaubst 😌

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#12)

zitat..
Fani schrieb:

Rückleistungsbegrenzung, Rückspeiseleistung, na was glaubst 😌

ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil das für mich als Techniker mit mathematischen Wurzeln keine klaren und unzweifelhaften Begriffsdefinitionen sind 🤪

es gibt einen Begriff der "maximal" enthält und einen weiteren, anderen der "Rückleistung" enthält

Ich möchte nichts glauben müssen, sondern eine ganz klare Handlungsanweisung, sowas wie:

"deine Anlage darf NIEMALS länger als 5 Minuten mehr als 26 kW ins Netz einspeisen"

da schreiben die seitenlange technische Abhandlungen, aber die Definitionen sind nicht sauber




1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
27.4.2022  (#13)

zitat..
Gawan schrieb:

──────
Fani schrieb:

Rückleistungsbegrenzung, Rückspeiseleistung, na was glaubst 😌
───────────────

ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil das für mich als Techniker mit mathematischen Wurzeln keine klaren und unzweifelhaften Begriffsdefinitionen sind 🤪

es gibt einen Begriff der "maximal" enthält und einen weiteren, anderen der "Rückleistung" enthält

Ich möchte nichts glauben müssen, sondern eine ganz klare Handlungsanweisung, sowas wie:

"deine Anlage darf NIEMALS länger als 5 Minuten mehr als 26 kW ins Netz einspeisen"

da schreiben die seitenlange technische Abhandlungen, aber die Definitionen sind nicht sauber

Deine Wechselrichter musst du auf das Begrenzen, bei zwei oder mehr stell ich mir das lustig vor. 

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#14)

zitat..
Zwosti schrieb:

──────
Gawan schrieb:

──────
Fani schrieb:

Rückleistungsbegrenzung, Rückspeiseleistung, na was glaubst 😌
───────────────

ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil das für mich als Techniker mit mathematischen Wurzeln keine klaren und unzweifelhaften Begriffsdefinitionen sind 🤪

es gibt einen Begriff der "maximal" enthält und einen weiteren, anderen der "Rückleistung" enthält

Ich möchte nichts glauben müssen, sondern eine ganz klare Handlungsanweisung, sowas wie:

"deine Anlage darf NIEMALS länger als 5 Minuten mehr als 26 kW ins Netz einspeisen"

da schreiben die seitenlange technische Abhandlungen, aber die Definitionen sind nicht sauber
───────────────

Deine Wechselrichter musst du auf das Begrenzen, bei zwei oder mehr stell ich mir das lustig vor.


DAS .... sind jetzt die 26 maximalkapazität oder die 20 rückleistungsbegränzung ?  😭😵

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
27.4.2022  (#15)

zitat..
Gawan schrieb:

──────
Zwosti schrieb:

──────
Gawan schrieb:

──────
Fani schrieb:

Rückleistungsbegrenzung, Rückspeiseleistung, na was glaubst 😌
───────────────

ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil das für mich als Techniker mit mathematischen Wurzeln keine klaren und unzweifelhaften Begriffsdefinitionen sind 🤪

es gibt einen Begriff der "maximal" enthält und einen weiteren, anderen der "Rückleistung" enthält

Ich möchte nichts glauben müssen, sondern eine ganz klare Handlungsanweisung, sowas wie:

"deine Anlage darf NIEMALS länger als 5 Minuten mehr als 26 kW ins Netz einspeisen"

da schreiben die seitenlange technische Abhandlungen, aber die Definitionen sind nicht sauber
───────────────

Deine Wechselrichter musst du auf das Begrenzen, bei zwei oder mehr stell ich mir das lustig vor.
───────────────

DAS .... sind jetzt die 26 maximalkapazität oder die 20 rückleistungsbegränzung ?  😭😵

Die 20,95 halt.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#16)
Ok, aber was ist dann aber die Maximalkapazität Pmax (laut TOR) von 26 kW und was macht man damit ?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
27.4.2022  (#17)
28,32 kW könnten deine Module liefern
26,00 kW oder kVA können deine Wechselrichter liefern.
20,95 kVA davon darfst ins Netz zurückeinspeisen

1