Fragen betreffend Anschlussbock Wiener Netze

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
22.4. - 30.4.2023
15 Antworten | 4 Autoren 15
1
16
Ich bekomme einen Betonanschlussbock an der Grundgrenze, hier befindet sich der Zähler außen (Wiener Netze).
In dem Betonbock werden 2 Kunststoffkästen eingebaut, einerseits der Trenn-Anschlusskasten von Wiener Netze und andererseits der Kabelverteilkasten wo sich der Zähler drinn befindet.

Im Trenn AK befindet sich seitens WN eine Absicherung von 63A
Im Verteilkasten soll sich auch eine Absicherung befinden (zu der ich auch Zugang habe, da in den Trenn AK nur WN Zugang hat). Diese Absicherung kann ich angeben, entweder 35A oder 50A.
Mein Erdkabel zum Haus ist 35m lang und 5x16² CU.
Jetz wäre die Frage entweder außen 50A und Innen vor den RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] 35A.... oder außen 35A und Innen 25A...
lt. WN muss nur die Selektivität gegeben sein....

Was meint ihr dazu?

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
23.4.2023  (#1)
Werden andere Verteiler (Garage, Bestellraum oder whatever) auch von aussen angefahren oder vom Haus aus?
Und ich bin mir nicht ganz sicher ob bei der 50A Sicherung überhaupt die Selektivität zur 63A Sicherung gegeben ist (war da nicht was mit Faktor 1.4?)
Ich würde die 35/25A Version machen wahrscheinlich. 

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
23.4.2023  (#2)
Hallo, 
nein andere Verteiler (Unterverteiler für das Nebengebäude wo mal PV Kram und ev. Wallbox kommt) wird vom Hauptverteiler also vom Haus aus versorgt.
Also entweder hängt der Unterverteiler auf den Neozed des Hauptverteilers oder bekommt seine eigene Neozed Vorsicherung.

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
24.4.2023  (#3)
Selektivität ist gegeben wenn man den Faktor 1,6 bei Schmelzsicherungen einhält, habe ich jetzt gelesen... somit hat sich die Frage eh schon beantwortet.
NH 63A, Verteilkasten beim Zähler 35A, Neozed Vorsicherung im Haus 25A, 

1


  •  uzi10
  •   Gold-Award
24.4.2023  (#4)

zitat..
Romsch1 schrieb:

Selektivität ist gegeben wenn man den Faktor 1,6 bei Schmelzsicherungen einhält, habe ich jetzt gelesen... somit hat sich die Frage eh schon beantwortet.
NH 63A, Verteilkasten beim Zähler 35A, Neozed Vorsicherung im Haus 25A,

stimmt nur von Neozed zu Neozed.
Also NH zu Neozed musst zb am besten mit einen Programm berechnen wie das Eaton XSpider.
Wer in der Schule aufgepasst hat, merkt dass 25x1,6 nicht 35 sondern 40 ist und somit nicht selektiv.


1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
25.4.2023  (#5)
Ja aber irgendeine Sicherung ist da nie selektiv zur anderen... geht ja nicht bei der Anzahl von 3 und den Abstufungen.....
Außer die NH von Wiener Netze ist keine Neozed??? wenn das so wäre müsste ich anstatt der 35A beim Zähler eine 50A verbauen......

1
  •  EinHausinWien
25.4.2023  (#6)
Was noch zu beachten wäre: Wenn du im Verteiler 35A Neozed einsetzen willst, brauchst du in Österreich einen mit Nennstrom belastbaren 40A RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] oder gehst auf einen wesentlich teureren 63A RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter].

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
25.4.2023  (#7)
Das wäre kein Problem, hätte sowieso eine 40A RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] verbaut im Unterverteiler..

Also folgende Möglichkeiten sehe ich um der Selektivität gerecht zu werden:

1.) Zähler 50A, Unterverteiler 25A
2.) Zähler 35A, Unterverteiler keine Vorsicherung

RCD immer 40A

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.4.2023  (#8)

zitat..
Romsch1 schrieb: Also folgende Möglichkeiten sehe ich um der Selektivität gerecht zu werden:

1.) Zähler 50A, Unterverteiler 25A
2.) Zähler 35A, Unterverteiler keine Vorsicherung

wäre möglich, So macht mas bei EVN zb.
Ich hab Zähler 50NH(die sind eh träger) und in der UV 35A Neozed. Sollte der Kurzschluss trotzdem draussn auslösen, hab ich einen Schlüssel für draussn.


zitat..
Romsch1 schrieb: 40A RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter]

ganz sicher dass die nennstromvorsicherbar sind? 40A Standard heißt 25A vorsichern.
ZB Eaton XA oder XGA FI(unser Standard FI) und ist nicht so teuer ausser im Baumarkt


1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
26.4.2023  (#9)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────
Romsch1 schrieb: Also folgende Möglichkeiten sehe ich um der Selektivität gerecht zu werden:

1.) Zähler 50A, Unterverteiler 25A
2.) Zähler 35A, Unterverteiler keine Vorsicherung
───────────────

wäre möglich, So macht mas bei EVN zb.
Ich hab Zähler 50NH(die sind eh träger) und in der UV 35A Neozed. Sollte der Kurzschluss trotzdem draussn auslösen, hab ich einen Schlüssel für draussn.

──────
Romsch1 schrieb: 40A RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter]
───────────────

ganz sicher dass die nennstromvorsicherbar sind? 40A Standard heißt 25A vorsichern.
ZB Eaton XA oder XGA FI(unser Standard FI) und ist nicht so teuer ausser im Baumarkt

Sollte man bei Wiener Netze (Zähler außen) überhaupt innen vorsichern?
Im TRAK aussen beim Kabeleingang habe ich NH63A
Der Zähler ist Standard draussen dann mit 35A abgesichert (auf 50A änderbar)

also entweder im Haus gar nicht vorsichern, denn draussen im Zählerkastl habe ich eh einen Schlüssel.... oder wenn dann 25A...

Was würdet ihr raten?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
26.4.2023  (#10)
Ich würd draussn vorm.Zähler 50A machen und drinnen 25 oder 35A. Ansonsten, wenn ein Kurzschluss eine Neozed Zupft, dann zupft er alles

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
26.4.2023  (#11)
die NH von Wiener Netze ist ja 63A, die ist ja fix.... die Sicherung bei Zähler im Kabelverteilkasten (weiß nicht ob die vor oder nach dem Zähler ist) leider...

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
28.4.2023  (#12)
Hallo, 
nach Nachfrage bei Elsta Mosdorfer befindet sich die Absicherung vor dem Zähler (Standard 35A) 50A möglich.
Eine Vorsicherung eines RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] ist ja vorgeschrieben meines Wissens...
Sollte ich hier bei vorhandensein mehrerer RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] (FI) jeden einzeln mittels 3x NEOZED vorsichern oder alle gemeinsam?

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
29.4.2023  (#13)

zitat..
uzi10 schrieb:

──────
Romsch1 schrieb: Also folgende Möglichkeiten sehe ich um der Selektivität gerecht zu werden:

1.) Zähler 50A, Unterverteiler 25A
2.) Zähler 35A, Unterverteiler keine Vorsicherung
───────────────

wäre möglich, So macht mas bei EVN zb.
Ich hab Zähler 50NH(die sind eh träger) und in der UV 35A Neozed. Sollte der Kurzschluss trotzdem draussn auslösen, hab ich einen Schlüssel für draussn.

──────
Romsch1 schrieb: 40A RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter]
───────────────

ganz sicher dass die nennstromvorsicherbar sind? 40A Standard heißt 25A vorsichern.
ZB Eaton XA oder XGA FI(unser Standard FI) und ist nicht so teuer ausser im Baumarkt

Hallo Uzi10.....
können wir mal telefonieren?? kannst du mir eine PN senden?

Diesen FI habe ich besorgt, da der pulsstromsensitive leider nicht erhältlich war....

EATON PFIM-40/4/003-XG/A 
FI-SCHALTER STOßSTROMFEST 3KA

passt der??


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.4.2023  (#14)
Der fi passt eh bei 35A Vorsicherung. Kannst auch einen 63er G/A nehmen mit bis zu 50A Vorsicherung.
Ich sichere wenn es geht jeden RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] extra vor. Und beim Bock vor Zähler 50er. Dann fallen bei eine kurzen nicht alle Stromkreise aus und du kannst alles höher belasten, was du bei EFHs normalerweise eh nicht benötigst

1
  •  Romsch1
  •   Bronze-Award
30.4.2023  (#15)
Ok danke Uzi10 für deine Hilfe.

ich werde es so jetzt bestellen.... 
- TRAK von WN hat NH63A, den habe ich bereits bei mir liegen
- Mein Leerkasten für den Zähler A/EK3 werde ich mit 50A Vorsicherung bestellen
- dann geht 5x16 E-YY ins Haus zum Hauptverteiler
- dort werde ich jeweils 3x FCFBD02DI-3 NEOZED Sockel verbauen, 2x für FI Hauptverteiler (EG, OG), 1x für FI Nebengebäude...
- Verdrahtung vom Neozed ins Nebengebäude (wo auch mal PV und so dranhängt) werde ich 5x10mm² machen

Danke, LG