Hallo Häuslbauer und Interessenten,

die Dimensionierung (KWL-EC370), die Planung über den Verlauf der Leitungen und die Durchbrüche sind erledigt, jetzt tun sich folgende Fragen bei mir auf:

- Soll man bei der Abzweigung von der Steigleitung in die jeweilige Ortbetondecke am besten den 90° Winkel verbauen oder kann man die Schläuche so weit umbiegen, dass diese nicht notwendig sind? Der Durchbruch ist bei mir 30cm Breit.

- Verbaut werden die Wand/Deckenkästen (FRS-DWK 2-75) noch vor dem Betonieren der Decke. Muss man die gegen Aufsteigen sichern und wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Als Kernloch werden mindestens 140mm angegeben, der Durchmesser des Rohrs beträgt 125mm. Wie habt ihr den Spalt ausgefüllt? Kann man statt dem Kernloch auch ein Quadrat mit 15x15cm machen?

- Habt ihr das Rohr, worin das Zu- oder Abluftventil befestigt wird, erst im Nachhinein abgelängt oder habt ihr dies schon zuvor gekürzt? Wäre es nicht gleich am Besten, diese Kästen dem Deckenhersteller zu geben, dass er diese (wie auch bei den Elektrodosen) gleich beim Herstellen der Rohdecke verbaut? Dann hat man auf der Baustelle weniger Stress und es gibt kein Problem mit dem Ausfüllen des Spaltes.
Ich bitte um euren Hilfe.

LG Gregor

  •  friiiiiii
  •   Bronze-Award
6.11.2013  (#1)
Antworten auf deine Fragen -

zitat..
- Soll man bei der Abzweigung von der Steigleitung in die jeweilige Ortbetondecke am besten den 90° Winkel verbauen oder kann man die Schläuche so weit umbiegen, dass diese nicht notwendig sind? Der Durchbruch ist bei mir 30cm Breit.

Wenn du die Flex-Schläuche normal biegst, ohne die zu überbiegen (daher die Rieben aussen) und es geht sich normal aus - vom Biege Radius brauchst du diese Bögen nicht.

zitat..
- Verbaut werden die Wand/Deckenkästen (FRS-DWK 2-75) noch vor dem Betonieren der Decke. Muss man die gegen Aufsteigen sichern und wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Als Kernloch werden mindestens 140mm angegeben, der Durchmesser des Rohrs beträgt 125mm. Wie habt ihr den Spalt ausgefüllt? Kann man statt dem Kernloch auch ein Quadrat mit 15x15cm machen?

Du kannst auch ein Quadrat mit 14x14com machen - warum wurden die Löcher nicht gleich bei der Deckenbestellung mitgemacht? Wenn du die bohren musst reicht auch ein Loch mit 130mm. Ich habe damals die Rohre 75mm durch die Stahlträger der Decke gezogen und das hat gepasst. Den Kasten habe ich mit einem Lochband zusätzlich gegen das Aufschwimmen gesichert.

zitat..
- Habt ihr das Rohr, worin das Zu- oder Abluftventil befestigt wird, erst im Nachhinein abgelängt oder habt ihr dies schon zuvor gekürzt? Wäre es nicht gleich am Besten, diese Kästen dem Deckenhersteller zu geben, dass er diese (wie auch bei den Elektrodosen) gleich beim Herstellen der Rohdecke verbaut? Dann hat man auf der Baustelle weniger Stress und es gibt kein Problem mit dem Ausfüllen des Spaltes.

Ich habe das Rohr durch die Decke damals gleich gekürzt - mein Lüftungsbauer LSA hat mir damals die Teile geliefert und ich habe diese gleich auf das fertige Deckenmass abgeschnitten. Den Spallt habe ich damals einfach ausgeschäumt und später Verspachtelt...
Gutes gelingen...friiii

1
  •  MariaS
18.11.2013  (#2)
Hallo friiiiii - Danke für deine Antwort.
Laut meinem Bauunternehmen bietet der Deckenhersteller Oberndorfer dieses Service leider nicht an :(
Ich hatte leider zu wenig Zeit, direkt dort nach zu fragen. Für die nächste Decke habe ich mir dies aber vorgenommen, da damit doch erheblicher Arbeitsaufwand weg fällt und man weniger Stress auf der Baustelle hat.
Das Lochband habe ich mir heute besorgt, kommenden Montag soll die Decke kommen, freu :o)

1