Fronius Symo 6.0.3-M Status code 4

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  fraanz
19.11. - 29.11.2023
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Hallo,
wir haben eine PV Anlage mit 15,6kwp
Erstinstallation war 2017 mit Fronius Symo 6 und 6,3kwp
10/2022 wurde auf 15,6kwp erweitert mit Fronuis Gen24 10,0 und Byd HVM 16,6 Batterie

Seit einigen Tagen kommt fast täglich die Fehlermeldung am Symio 6:

Status code 4(Error)  (Netz)Spannungsabhängige Leistungsreduzierung aktiv

mir ist in den Logs aufgefallen, das meistens im Fehlerfalle die Blindleistung sehr hoch ist.
Steigt von 0VAr bis teilweise über 100VAr und beim Gen24 ist es genau das Gegenteill, von 0VAr auf bis zu -160VAr

ist das ein Problem vom Netz oder vom Wechselrichter?
Der Gen24 ist übrigens im Log ohne Fehlereintrag.

danke 
Franz

  •  uzi10
19.11.2023  (#1)
Würd sagen es ist zu viel Netzspannung und der regelt zurück. Was hast du für einen Netzcode? 100VAr ist übrigens nicht viel und Blindleistung senkt die Netzspannung

1
  •  wiwi
20.11.2023  (#2)
Klingt nach P(U) Regelung gemäß TOR Erzeuger 5.3.6 und einem Überschreiten der Netzspannung von 253 V. Wurden in den letzten Tagen/Wochen neue PV-Anlagen im Umkreis in Betrieb genommen?

Da müsste man jetzt handeln, es wird im Frühjahr nicht besser.

1
  •  fraanz
20.11.2023  (#3)
Es ist nur eine große  Landwirtschaftliche PV dazugekommen, aber die glaube ich, geht direkt zum Trafo.
Habe den Fehler im März/April schon gesehen, dann war er bis November weg....

Spannung ist zum Fehlerzeitpunkt nicht hoch, teilweise sogar unter 220V.
Anbei Foto vom Log 
  • Fehler von 13.11 zw. 15uhr46,48,51 und 15.11. Um 14uhr20

    2023/20231120706316.jpg

    2023/20231120783064.jpg
    Danke Franz


1


  •  fraanz
21.11.2023  (#4)
@wiwi
@uzi10
Hatte heute 217V und wieder den Fehler.
Kann das sein,  das die Fehlermeldung auch auf Unterspannung hindeutet?

1
  •  uzi10
24.11.2023  (#5)
217V Sollte noch keinen Fehler auslösen. Aber wie sieht die Netzfrequenz aus? Gibts da auch nen Log bei Fronius?
Hast du irgendwelche Leistungsregelparameter eingestellt oder so?

1
  •  fraanz
25.11.2023  (#6)

zitat..
uzi10 schrieb:

217V Sollte noch keinen Fehler auslösen. Aber wie sieht die Netzfrequenz aus? Gibts da auch nen Log bei Fronius?
Hast du irgendwelche Leistungsregelparameter eingestellt oder so?

Nein hab nichts eingestellt.
Der Wechselrichter läuft seit 2017 mit der Einstellung.
Habe allerdings den FC schon im März,April gehabt.Allerdings war da die Spannung über 253V da hat er zu Recht gemeckert,
Jetzt kriege ich oft am Tag 4-5 mal die Meldung wobei da immer die Spannung zu nieder sein dürfte.Gestern 213V.
An den Wochenenden nie, da ist die Spannung zw.220 und 230V.
Elektriker hat sich bei Salzburg Netz erkundigt, die sagen ich bin in der 10% Toleranz.

Habe am Display den Fehler 567 ,der sagt aber nur was von Überspannung die 253V wäre,  nichts von zu wenig Spannung, weiß nicht was da bei Fronius der Wert ist.
Habe die aktuellste Firmware fro34310 installiert. 
Ist zwar kein großes Problem, aber die vielen Fehlerbenachrichtigung stören doch.
Und ganz abdrehen will ich es auch nicht.


2023/20231125887729.jpg

2023/20231125918885.jpg




1
  •  uzi10
25.11.2023  (#7)
Hm komisch...

Ja wieso hast du AT3? Hast du das als Vorgabe bekommen?

1
  •  fraanz
25.11.2023  (#8)


zitat..
uzi10 schrieb:

Hm komisch...

Ja wieso hast du AT3? Hast du das als Vorgabe bekommen?

Wahrscheinlich, der Netzbetreiber verlangt vom Elektriker eine gewisse Einstellung und das muß er ihnen nachweisen bzw. sie schauen sich das vorort an.
War zumindest letztes Jahr so beim neuen Gen24.
Aber soweit ich sehe,ändern sich die Parameter der Spannung bei allen drei Profilen nicht


2023/20231125651935.jpg
Welche Einstellung wird normalerweise genommen?

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
29.11.2023  (#9)
Du bist zumindest nicht allein. (Hilft dir halt trotzdem nicht)
https://www.energiesparhaus.at/forum-fronius-symo-hybrid-5-0-3-s/60769

1