Der Gen24 10 kann maximal 10300W. Ist unter idealen Bedingungen auch im SolarWeb zu sehen. |
||
|
||
Sonne steht zu tief --> mehr als 9,5kw schaffen deine module nicht kannst dir ja deine einzelnen strings anschauen (unter historische daten), dann wirst sehen dass es nicht am WR WR [Wechselrichter] liegt warte auf (februar) märz dann wirst du sicher in der 10,3kw abriegelung sein |
||
|
||
Hoi Danke für die Antworten, habe bissl genauer analysiert glaub ich hab an Ablesefehler im Grafana gemacht, also alles gut 😃 Lg Wolfgang |
||
|
||
|
||
Das was du hier im SolarWeb siehst sind immer der Durschnitt von 5min. Deinen Höchstwert solltest somit nur Live sehen. |
||
|
||
Denkbar wäre auch, dass du in die Scheinleistungsbegrenzung läufst, wenn die Module tatsächlich 10kW Wirkleistung liefern und (je nach Einstellung des Einspeisepunkts , bei mir z.B.): Dann kann es sein, dass bei hoher oder niedriger Netzspannung mehr Blindleistung angefordert wird, die der WR WR [Wechselrichter] nicht liefern kann, weil z.B. nicht mehr als 10.3kVA Scheinleistung gehen. Damit reduziert sich die abgenommene Wirkleistung. War jetzt ein wenig short-cut, ich hoffe ich war verständlich |
||
|
||
Eventuell ist auch einfach nur Q(P) konfiguriert. Q(U) mit einer Netzspannung im Jänner mittags permanent über 241,5 V wäre sehr ungewöhnlich. |
||
|
||
Ja denkbar. Mit P=9.5kW, S=10.3kVA ist Q=3.98kVar ergibt Q/S=38.6% und folglich <212.5V oder >249.6V, tatsächlich unwahrscheinlich. Extra mit den lustigen Einheiten |
||
|
||
Wahnsinn was du Ertrag hast - meine 12,8 WO kommt nicht über 17kWh bzw. 3,7kW im Peak hinaus 😲 |
||
|
||
@kraweuschuasta: Wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] hat du da dran hängen und welche Ausrichtung? Im Winter fast auf Anschlag, das haben wohl nicht viele. Ist das eine Fassadenanlage? |
||
|
||
s.o. => 13,52kWp,süd, 38° Bei einem Tag wie gestern ist es mMn nicht ungewöhnlich das er 2-3 Stunden die Anlage auslastet. |
||
|
||
Und doch knapp daneben: das Einheitenzeichen der Einheit mit dem Namen "Var" ist das "var", zwischen Zahl und Einheit kommt ein Leerzeichen und der Punkt ist das Tausendertrennzeichen, macht in Summe: 3,98 kvar (jaja ich weiss schon i-Tipflreiter 🤠) |
||
|
||
Sir, yessir Bin anglophil sozialisiert (und auch Programmierer), da kann man keine ',' als Komma aushalten. P=9.5kW, S=10.3kVA .. wäre dann P = 9,5 kW, S = 10,3 kVA aus meiner Sicht auch natursprachlich deutlich schlechter lesbar. Und @kraweuschuasta ist's sowieso schon egal, weil er ja bloß einen Ablesefehler im Grafana gemacht hat und wir hier eine Satzzeichen- und Abstandsdiskussion draus machen ... beste Forumsqualität |
||
|
||
Nabend Niemals nicht, lerne immer gerne dazu. Und wechselstromtechnik ist nicht uninteressant - bis auf die komplexe Rechnerei, die hab ich mit Freuden vergessen 😆 LG |
||
|
||
Ich bin auch baff ob des Ertrages. Süddach ftw... Von solchen Erträgen kann ich nur träumen obwohl ich u.a. auch Fassadenmodule hab. Komme momentan mit 9kWp kaum über gesamt 10kWh/Tag. |
||
|
||
Egal ob C, Python, Deutsch, Englisch oder 68k Assembler - jede Sprache hat seine eigene Grammatik und Regeln. In einem deutsprachigen Forum orientiert man sich in der Regel eben eher an der "Programmiersprache" Deutsch. Wir können aber auch gerne in Englisch weiterdiskutieren, 68k Assembler bin ich schon zu eingerostet 😅. |
||
|
||
zu Diensten: 😀
ORG $1000 |
||
|
||
Geh leck, seid ihr alt |
||
|
||
älter 😀 |
||
|
||
Oder auch jünger, weil ich grad chatgpt ein bisserl ausquetsche: 'write a hello world program in 68k assembler' ... sorry jetzt hör' ich eh wieder auf. |
||
|
||
Nerds 🤣😁🥰 |
||
|
||
ich bin auch baff, ich habe ein walmdach und auf alle 4 seiten panele, in Sume 12,5kw. Mein stärkster Tag in Jänner bis jetzt waren 16kw. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]