Fronius Symo Gen24 6.0 LS Schalter

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Holzmade
28.1. - 31.1.2022
9 Antworten | 3 Autoren 9
9
Hallo!
Wir erhalten heuer im Frühjahr einen PV Zaun und o.a. 3 phasigen Wechselrichter. Ich bereite gerade die E-Installation vor und bin bei meinen elektrischen Schätzen noch auf 3 neue  Leitungsschutzschalter mit 25A Auslösecharakteristik C gestoßen.
Können diese verwendet werden oder benötigt ein WR WR [Wechselrichter] andere Automaten?
lg Harry

  •  uzi10
  •   Gold-Award
28.1.2022  (#1)
Ja du wirst dann halt schon ein 6mm2 nehmen müssen. Geht das anschliessen? Ansonsten musst eine Automatwn besorgen und kannst aucz ein billigeres Kabel mit weniger Querschnitt verwenden

1
  •  Holzmade
29.1.2022  (#2)
Ich habe von meinem E-Verteiler bis zum Platz des WR WR [Wechselrichter] ein Kabel mit 2,5 mm2 gelegt, wo ich auch das OK dafür erhalten habe!
Auch meine Erdwärmepumpe ( 8 Kw ) wird über einen  Kabelquerschnitt von 2,5 mm2 versorgt.
Mir entzieht sich jetzt die Logik warum ein schwächerer WR WR [Wechselrichter] 6 mm2 benötigt?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#3)
Weil du ganz einfach ein 2,5er nicht mit 25A absichern darfst.
Wenn du da ein Ok von einen Elektriker erhalten hast, dann sollte der Elektriker noch mal zurück in die Schule gehen 😂.
2,5mm2 ist max. Mit 16A zu sichern

1


  •  Holzmade
29.1.2022  (#4)
Danke Uzi10 für die Antwort!
Nein es war kein Elektriker sondern ein Ingenieur für Elektrotechnik!

Habe jetzt gegoogelt und folgendes gefunden:
Strombelastbarkeit und Absicherung für Kabel und Leitungen in Ampere : ( 2,5 mm2 )

Strombelastbarkeit bis:
18,5 A = 16 A Absicherung ( bei Verlegung in wärmegedämmten Wänden )
21,0 A = 20 A Absicherung ( bei Verlegung im Installationskanal oder Leerrohr* )
25,0 A = 25 A Absicherung ( bei Verlegung auf Kabelrinnen oder in der Decke )
dies ist ein Auszug von einer deutschen Seite - vielleicht haben die andere Vorschriften als wir in Österreich!?
* trifft in meinem Fall zu.

Nächste Woche kommt ein Techniker von der Firma denen ich die PV Anlage abkaufen werde und dann werde ich sicher mehr Details dazu erfahren.

Mir persönlich ist es ja egal ob im Verteiler 16 oder 25 A LS verbaut sind, die 25er liegen da und wenn 16er benötigt werden ist es auch OK. Die Kabel wieder rausziehen und dickere kaufen und einziehen ist wesentlich mehr Aufwand.

lg Harry

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Holzmade,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fronius Symo Gen24 6.0 LS Schalter

  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.1.2022  (#5)
Ja bei 3 belastete Adern und dasss in einen Kabel wirst das aufgrund der Abminderungsfaktoren nicht mehr schaffen. Und vor allem legst du das Kabel ohne Häufung alleine vom Verteiler bis zum WR WR [Wechselrichter] in einer Kabelrinne und das bei max. 25grad? Ausserdem musst du dann auch den Abschaltstrom der Sicherung mal schaffen und das ist der 5-10 fache Strom also zw 125 und 250A, das wird meist knapp. Da darf die Leitung nicht lange sein und die Erdung muss top sein.
Also wenn du eine Sichere Elektroanlage haben willst, die auch ein ELektriker abnimmt, dann nimm einen 16A Automat, der kostet jetzt zur PV auch nicht so viel

1
  •  Holzmade
30.1.2022  (#6)
Ja ich gehe davon aus der Der PV Elektriker auch 16A Sicherungen nimmt. Der kann auch sicher meine vorhandenen 25 A irgendwo anders verwenden.

Die Leitung ist in einem unbeheiztem Keller in einem Leerrohr in einer Ziegelmauer verlegt und die Temperaturen liegen hier ganzjährig zwischen 14° und 18°. Die Kabellänge ist ca. 9 Meter.

lg Harry

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
30.1.2022  (#7)
dann zieh ein dickeres Kabel, und nimm deinen 25er Automat.
2,5mm2 ist ja eh ein Spielzeug. Spätestens wennst ein paar Module mehr dran hängen willst, ärgerst dich über das dünne Kabel

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
30.1.2022  (#8)

zitat..
Pedaaa schrieb:

dann zieh ein dickeres Kabel, und nimm deinen 25er Automat.
2,5mm2 ist ja eh ein Spielzeug. Spätestens wennst ein paar Module mehr dran hängen willst, ärgerst dich über das dünne Kabel

Für was. Der 6.0er ist ein Kindergartengerät und der 2.5er langt auch noch für ein 10er Gerät.
Also entweder 2,5 mit 16A oder 25A mit einen 6mm2. Achtet ein bisschen auf eure Sicherheit. Ein Normaler Elektriker haut da keinen Stempel drauf

1
  •  Holzmade
31.1.2022  (#9)
also ich lasse das den PV Techniker entscheiden welches Kabel oder welchen Automaten er verbauen möchte. Ich habe jetzt erstmal so ziemlich alles vorbereitet und Änderungen sind noch in jede Richtung möglich.

Bei einem bin ich mir jedoch zu 100% sicher: Eine Erweiterung der PV Anlage werde ich sicher NICHT mehr machen.

lg Harry